    Приветствую!

    Мне предложил бригадир следующую схему отопления дома. Хочу попросить вас покритиковать и посоветовать автоматику:

    Дом 220м2
    Газосиликат, утеплитель, кирпич
    2 этажа

    Котел vaillant 36кв (настенный, 1 контур)
    Бойлер косвенного нагрева
    1 и 2 этажи радиаторы
    теплый пол 1 этаж + два с/у на 2 этаже

    Гидрострелка-коллектор-насосные группы-гребенки

    Вопрос по автоматике: какое оборудование посоветуете для управления насосными группами отопления и ТП? В идеале управление из комнаты с учетом температуры в доме и на улице.

    Схему прилагаю. Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • image.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Бригадиру такая схема очень нужна, будет хороший навар на Вас. Можете дать полное название котла или ссылку?
     
  3. MorningView
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4

    MorningView

    Живу здесь

    MorningView

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
  4. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  5. MorningView
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4

    MorningView

    Живу здесь

    MorningView

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Регулятор управляет котлом, насосными группами и в нем есть датчики температуры?
     
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да все датчики есть, кроме датчика бойлера. Кстати бойлер фирмы vaillant не рекомендую брать.
     
  7. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @MorningView, В вашем случае нужен еще модуль расширения 61, управляющий контуром теплого пола.
     
  8. MorningView
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4

    MorningView

    Живу здесь

    MorningView

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Viktori5757, а можете более подробно описать подключение (последовательность)? Или может быть схема есть?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Приготовление горячей воды Встроенный пластинчатый проточный теплообменник
    Диапазон расхода горячей воды 1,5-9,6, 1,5-11,5, 1,5-13,4, 1,5-15,3, 1,5-17,2 л/мин
    Котёл двухконтурный. Советую такую схему, а с электроники можно применить комнатный регулятор или термоголовки на радиаторы. Имхо, погодозависимая автоматика такой же лохотрон как и схема от бригадира
    2014-08-31_8-53-28.png
     
  10. MorningView
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4

    MorningView

    Живу здесь

    MorningView

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Сергей192, спасибо!

    Я вначале думал о 2-х контурном котле, но это уже отговорили продавцы оборудования. Аргументы - 17 л/мин не хватит на дом 220м2 для комфортного проживания (например, если набирать ванну или сразу 2 душа работают) + большая нагрузка на котел...

    Т. е. Насосные группы вообще не нужны?

    Термоголовки - понятно!

    Комнатный регулятор - что имеете ввиду? Какой именно и к чему его подключать в данном случае?

    Спасибо!
     
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему гидравлическую или электрическую? Кстати то, что предлагает Сергей будет стоить гораздо дешевле.
     
  12. MorningView
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4

    MorningView

    Живу здесь

    MorningView

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Viktori5757, электрическую. Именно какое оборудование к чему подключить... Подскажите, пожалуйста!

    Согласен, дешевле. Вопрос на каком этапе. На этапе монтажа - естественно, чем проще, тем дешевле. Тут вопрос в дальнейшей эксплуатации: потребление газа (за счет автоматики я и хочу минимизировать потребление и увеличить эффективность работы) + стабильность работы (чтобы было не страшно дом оставлять зимой на 1-2 недели без присмотра) + запас прочности (чтобы не пришлось через 3-4 года котел и прочее оборудование менять...)
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я хочу предложить комнатный программатор. но для этого требуются расчёты. можно обойтись и комнатным регулятором температуры. управляет работой котла и подключается в схему котла.
    Опасность будет при любой автоматике.
     
  14. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @MorningView, Мне кажется вам на данном этапе не нужна электрическая схема, да и она есть в инструкциях по монтажу по той ссылке, что вы скидывали выше. Вам бы определиться с оборудованием. Если оборудование будет то, что я предлагаю, то сама автоматика интегрируется в котел или вешается на стену. 61 модуль вешается на стену рядом с котлом и туда заводятся все насосы, сервопривод смесительного контура и датчик подающей линии смесительного контура. В сам котле подключается датчик наружной температуры и датчик бойлера. 61 модуль соединяется с котлом двужильным проводом по шине BUS. Ну вот мы виртуально собрали электрическую схему котельной. Еще бы пусконаладку сделать виртуально.
     
  15. MorningView
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4

    MorningView

    Живу здесь

    MorningView

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    @Сергей192, в итоге с бригадиром остановились на вашей схеме.

    Только остается 1 вопрос: теплый пол в доме и на 1 этаже, и на втором (два с/у). Все трубы собраны в котельной на 2 этаже. Контуры все разной длины.

    Бригадир говорит, что если все контуры теплого пола пойдут через одну гребенку, то контуры 2-го этажа будут завоздушены. Предлагает в таком случае поставить 2 узла смешивания на 1 и на 2 этажи отдельно (и соотвественно по коллектору на каждый этаж (1-ый этаж 5 контуров, 2-ой этаж 2 контура).

    Что скажете? Действительно нужно такделать или есть другая схема? Если нужно, то по какой схеме устанавливать узлы смешивания?

    Спасибо!