1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

МЗЛФ+ газоблоки=ТРЕЩИНЫ

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем bamb000cha, 26.08.14.

  1. bamb000cha
    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    bamb000cha

    Участник

    bamb000cha

    Участник

    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    МЗЛФ+ газоблоки=ТРЕЩИНЫ
    Добрый день.
    Помогите, есть ли решение моей проблемы (не снося дом..)
    Поставили дом из газоблока (1 этаж + мансарда), толщина газоблока 300мм, стены не армировали. Фундамент ленточный. Глубина по периметру ~80см, несущая внутри дома на ~20см выше. армирование небольшое (арматура не вязалась, а просто кидалась при заливке) После зимы пошли трещины (на рис фиолетовым цветом), рабочие сказали, что это выдавили внутренние стенки (часть снесли, показано на рисунке) рабочие усилили фундамент (подкопали фундамент, вставили толстую арматуру и залили столбы до углубления 2-х метров (на рис оранж точки), залили отмостку (песчаная подушка, бетон-пенополистирол-бетон) и сделали по периметру "стягивающий" каркас. После еще одной зимы новых трещин нет или совсем маленькие (волоски). В этом году вставили окна, сделали деревянные полы с утеплением (10см мин ваты), хотим временно утеплить цоколь с наружи пенополистиролом (на зиму).

    В итоге, когда треснул дом в первый раз, в нем образовалось много трещин (блоки отошли друг от друга. местами видно улицу)
    Можно ли заделать эти трещины пеной, затем набить металическую сетку (Сетка штукатурная рубленная (просечка) и заштукатурить стены, выдержит ли фундамент и не пойдут ли трещины снова?
    Спасибо.

    Я написал письмо Роману Никонову, он мне оперативно ответил (спасибо большое), но разочаровал мои ожидания. я не знаю что делать! Помогите. Дом.jpg
     
  2. Nord123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    325

    Nord123

    Живу здесь

    Nord123

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Не знаю как у вас) МЗФЛ тоже но у меня тоже из газоблока трещины пошли после зимы) в основном под окнами) но фундамент цел) 99% домов которые у нас строят из газоблока идут трещины) но особо никто голову не бьет) и строит дальше) 1 из 10 фундаментов армируют) да и то льют сами а туда кирпич и что под руку попадется) трещины заделаю пеной) это мое мнение)
     
  3. просто волк
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141

    просто волк

    Живу здесь

    просто волк

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141
    Ситуация непростая. Пену использовать дляч заделки трещин нежелательно. Есть ремонтные составы Пентрон., но это только при устранении первопричины устранения трещин.
     
  4. Nord123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    325

    Nord123

    Живу здесь

    Nord123

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Я сам поражаюсь как строят дома у нас) фундамент из кирпича битого) даже силикатный идет) кент заливал) я ему помогал) армопояс делают только если 2 этаж строят) у соседа из газобетона стена треснул от низа до верху) я думал начнут переживать) но они крышу поставили) армопояс у нас брус 100\150 и его прибивают к газосиликату) и я так тоже делать буду)
     
  5. bamb000cha
    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    bamb000cha

    Участник

    bamb000cha

    Участник

    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот трещины дома. Меня еще интересует если я набью металлическую сетку и заштукатурить стены (внутренние стены, внешние утеплитель и сайдинг), выдержит ли фундамент эту нагрузку и не пойдут трещины снова?
     

    Вложения:

    • IMAG0418.jpg
    • IMAG0419.jpg
    • IMAG0420.jpg
    • IMAG0421.jpg
    • IMAG0422.jpg
    • IMAG0423.jpg
    • IMAG0424.jpg
    • IMAG0425.jpg
  6. Nord123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    325

    Nord123

    Живу здесь

    Nord123

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Тут только маячки ставить) и наблюдать) это похоже фундамент дает о себе знать) сетка не поможет) или грунт слабый под фундаментом или сам фундамент) можно на зиму утеплить фундамент и наблюдать)
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не хреновые трещины... если бы у меня так было, я бы реально очканул и разобрал бы дом :)
     
  8. bamb000cha
    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    bamb000cha

    Участник

    bamb000cha

    Участник

    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так не ползут больше
    вот я и не знаю, что делать.
     
  9. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так они они могут меняться:
    1. по сезонам, после морозов и оттепели ...
    2. от изменения нагрузки, полезной, снеговой, ветровой.
    3. от кол-ва дождей (в определенных случаях)
     
  10. bamb000cha
    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    bamb000cha

    Участник

    bamb000cha

    Участник

    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А как все это учесть, переделать (не разбирая дом)?!
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. bamb000cha
    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    bamb000cha

    Участник

    bamb000cha

    Участник

    Регистрация:
    22.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, я ему написал. Александр дал мне кучу ссылок, сижу разбираюсь (но мне, как новичку, сложно пока)..)
     
  13. Born to burn
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42

    Born to burn

    Живу здесь

    Born to burn

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Партизанск
    Если закладываете фундамент выше глубины промерзания, то должны предусмотреть компенсирующие морозное пучение мероприятия.
    Песка мытого немеренно, дренаж доброкачественный, Утепление всего и вся.
    Остальное-русская рулетка. Пронесло, не пронесло это неправильно. Надо не в везенье верить, а в продуманные решения. Успеха в разрешении проблемы.
     
  14. просто волк
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141

    просто волк

    Живу здесь

    просто волк

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141
    В любом случае армосетка и штукатурка не помогут. А сколько зим пережило строение?
     
  15. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.095

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.095
    Адрес:
    Абакан
    Очередная " лента с бурками" да еще и оставленная в зиму без утепления цоколя и грунта.
    Самое удивительное что дом вообще не развалился ...