Однолинейная схема дачного дома система заземления TN-C-S прошу разъяснений

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ромарио23, 27.08.14.

  1. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Однолинейная схема дачного дома система заземления TN-C-S прошу разъяснений
    Готов выслушать критику в адрес предложенной мне схемы ЩР. Очень волнует вопрос соединения нуля с моей землей в ЩР правильно ли это!
     

    Вложения:

  2. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    В ВРУ "приходит" N, который после коммутации и учета чудесным образом превращается в PEN...
    Ох, сложно будет все это разместить в стандартном щите на 36 модулей, завести моножилу 16 кв. мм да и еще сделать разводку моножилой 10 кв. мм (а разводку "на вводе" нужно делать 16 кв).

    В этом году частенько присылают нам такие вот рисунки. Печальная статистика...
    [​IMG]
     
  4. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Почему чудесным образом? суть схемы - она правильная или нет? меня интересует соединение ноля с землей правильно ли, чем это грозит и тд. Я просто честно говоря нуб в этом деле .
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    То, что волнует - правильно.
    Соединение - абсолютно неправильно, очень опасно, категорически запрещено и правилами, и здравым смыслом.

    Условия для соединения нейтрали с местной землёй:
    1. Уличная сеть изолированным проводом (СИП) или подземным кабелем. Не неизолированная воздушка.
    2. Сечение не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия на всём пути от ввода до точки соединения.
    3. Полное отсутствие коммутационных приборов на нейтрали на пути от ввода до точки соединения.

    Правилами напрямую не оговорено, но по смыслу нейтраль на пути до точки соединения не должна проходить и через счётчик. Поскольку контакты внутри счётчика недостаточно надёжны, а пломба препятствует их контролю и периодической подтяжке.
     
  6. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Уличная сеть идет СИПом, сечение 16мм алюминий на вводе. пломбы на счетчике нет счетчик на столбе.

    какой вариант заземления для меня подходит я просто до конца не могу понять. ввод в дом 220, однофазное через вводной автомат 63А потом счетчик (все это на столбе) потом только от счетчика в дом по воздушке на входе в дом орехи и переход с алюминия на медь
     
    Последнее редактирование: 27.08.14
  7. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Выглядит это вот так
     

    Вложения:

    • ввод.jpg
    • счетчик.jpg
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Пломба будет :). Это они не упустят.
    Далее, смотрим на Вашу схему: на ней ноль разрывается автоматами в двух местах между вводом и земляной шиной. Значит, при неконтакте в цепи (например, при подгорании контактов автомата после грозы или КЗ) вам гарантируется вынос напряжения на корпуса по цепи фаза-нагрузка-ноль-земля. Никакая автоматика не отреагирует.
     
  9. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Как этого избежать
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Либо схема TT, либо подключение местного заземления к PEN до вводного автомата и до счётчика.
     
  11. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Схема ТТ конечно хорошо понять бы как она выглядит и что нужно изменить в существующей схеме. тоесть в моем случае на данный моемент соединение земли и ноля должно быть до счетчика и автомата а не в щитке, правильно понимаю!
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте форум. Тут всё есть. Коротко - добавлять ещё УЗО ("двухступенчатая защита" везде), добавлять УЗИПы на нуле и между нулём и фазой.

    Да, это один вариант. Или вообще не соединять их нигде, если делаете схему TT.
     
  13. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    Сейчас разговаривал с местными электриками которые там всем делают. Они не замыкают ноль с землей, просто закапывают контур заземления в землю треугольником, выводят полосу к щитку потом переход на шину земли, ноль идет отдельно на своей шине дальше к потребителям. Правилен ли подобный конструктив! у меня просто однофазное подключение. к дому идет только фаза и ноль.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, при условии двух ступеней дифзащиты.

    В схеме TT при замыкании фазы на местную землю типичный ток замыкания порядка 10-30 ампер будет слишком мал для срабатывания автоматов, но достаточно велик и для пожара в месте замыкания, и для выноса напряжения на корпуса. Вся безопасность дома зависит от УЗО, а они не очень надёжны - поэтому требуются дублирование. Ставить УЗО на выходные группы, а не только на ввод.

    Кроме того, представьте, сколько времени Вы будете сидеть без света, когда общее вводное УЗО сработает из-за замыкания нуля на землю где-то внутри дома. Как будете искать это замыкание и отключать нехорошую группу?

    И напоминаю, что в вашей схеме нет никакой защиты от перенапряжений, от грозы. Может дорого обойтись.
     
  15. Ромарио23
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67

    Ромарио23

    Живу здесь

    Ромарио23

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Королев
    если вы поможете добавить все описанное вами выше в схему и номиналы устройств защиты от грозы и узо по группам или из какого расчета делать выбор я буду Вам крайне признателен. Просто все это будет делаться моими руками.