    Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
    Добрый день уважаемые форумчане. Прощу ваших советов и подсказок (волшебные пендали в правильном направлении тоже приветствуются) при создании схемы разводки электрики по дачному домику. Имеем одну фазу. О состоянии ВЛ и подключении писал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/261955/, но повторюсь. Вводной автомат ABB C25A серии SH202L в боксе под пломбу, но не опечатан, далее Меркурий, далее такой же автомат. На столбах голый алюминий, через орехи провод ВВГ-П 2х6 спускается к ЩУ, таким же проводом поднимается обратно, такими же орехами подключается с двум проводам (фаза и ноль) АПВ 10,0 которые идут на фасад дома. Далее через болтовые соединения переход на медь 6 квадратов и все это дело заходит в дом на "счетчик" (см. фото), а далее на удлинителях по всему дому. Этот "ахтунг" работает 18 лет (ну только та часть со ЩУ на столбе появилась пару лет назад, но картину не меняет, а скорее только усугубляет).

    Модернизации ВЛ скорее всего не будет. Поэтому разрабатываю схему 1 фаза, тип системы заземления - ТТ. Дом 2х этажный из бруса 150х150, снаружи пластиковый сайдинг, проживание летнее, есть печка, инженерных коммуниуаций 0 штук. Но полазив по форому кое-какие хотелки появились. Хочу маленький боллер на кухне с насосной станцией в огороде, пару тройку конвекторов, включающихся от GSM, Стабилизатор напряжения...

    По потребителям ничего особенного - бытовые потребители в сумме не более 2 кВт (хотя тут конечно не угадаешь что и кто куда воткнет). Плюс выход на сарай и душ/туалет (там будет свой щиток). Более интересный впрос - как при вводном 25А заставить все это работать без отключений.

    Сейчай нарисую схему в чем нибудь читаемом и выложу на обозрение.

    Заранее спасибо всем откликнувшимся
     

    Вложения:

    • 2014-07-26 16-47-33.JPG
    Последнее редактирование: 10.08.14
  2. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Что то я про бытовые приборы в доме (спальни, гостинная) написал, а про кухню то и забыл. Но и тут все стандартно: чайник 2кВт, микроволновка 0,7 кВт, конвектор 1 кВт, кофеварка (незнаю сколько, но очень редко). Ни каких варочных панелей и духовок.

    Монтаж будет в пластиковых кабель-каналах с распаечными коробками
     
    Последнее редактирование: 10.08.14
  3. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Выкладываю схему, пока в экселе. Если надо попробую еще в чем-нибудь нарисовать.
    Вариант пока сырой. У самого куча вопросов
    1. где лучше установить селективное УЗО, в ЩУ или в ЩР?
    2. РН-111 с 2р контактором стоит верно? или лучше отключать при скачках только дом, а сарай\душ\беседка переживут, там никакой электроники
    3. Где в данной схеме можно предусмотреть подключение стабилизатора? Группа А неприоритетная, ее можно не стабилизировать. Разве что насос.
    4. Принципиально ли в какую группу засунуть GSM и каким автоматом ее защитить
    5. Уличные розетки может взять из линии сарая?
    6. если отключать неприоритетную линию, что для этого использовать и где по схеме оно должно быть?

    реально ни водогрея ни насосной станции ни беседки пока нет.
    в ЩР сарая будет свет и розетка, в ЩР душ/туалет - свет, розетка под второй водогрей, в беседке - лампа да розетка под радио
     

    Вложения:

  4. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Подправил номиналы "мокрых" УЗО. Переделал в PDF
     

    Вложения:

  5. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258
    Адрес:
    Красноярск
    Так можно не дождаться ответа совсем :(
    Либо все правильно, либо никто не смотрит
     
  6. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Что-то сомнительно. Потихонечку осмысливаю нарисованное
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Всё переделывать)
    Как вы собрались обогревать конвекторами, если у вас всего 25А?
    Сколько розеток собираетесь подключать под один АВ?
    Линии на улицу должны быть под защитой двух УЗО.
     
  8. Tagerovod
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Tagerovod

    Участник

    Tagerovod

    Участник

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    ДА. ну и намутил. душ, туалет, беседку без защиты оставил. половину точно можно выкинуть раз уж все так обезопасил убери цепочку, авт+узо+индикатор вал, и поставь автоматы диф. защиты, ну и про беседу с душем не забудь. еще опт на вводе замути. Но с точки зрения бюджета круто. можно еще половину выкинуть при той же безопасности. на вводе поставить лучше узо-S 0.15-0.5с. а так все верно.
     
  9. Tagerovod
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Tagerovod

    Участник

    Tagerovod

    Участник

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Опять планшет слово "опт" написал вместо ОПН. извеняйте...
     
  10. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь форум мне в этом поможет

    25А это же целых 5,5 кВт, "сумасшедшая выделенная мощность". Есть же маломощные конвекторы 0,5-1 кВт, нужны просто для поддержание температуры печки на осенних выходных. Дом для летнего проживания. Опять же планировал сделать линию конвекторов отключаемой с помощью РКТ и работать они должны когда другого потребления в доме нет.

    25А обусловлен плохим состоянием ВЛ, вопрос в этом направление вроде решается

    Планировал по паре двойных розеток на комнату, и отдельная линия на конвекторы. Из потребителей на весь дом пара телевизоров, возможно утюг, электроиснтрумент, разные зарядки.

    В сараее будет свой ЩР для построек, про защиту самих линий забыл
     
  11. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    без защиты только подходящие к ним линии, в самих постройках будут свои ЩР с всей защитой
    можно подробней? Наоборот много чего еще нехватает
    считаю такую связку оптимальной. Диф съэкономит место, но он дороже и хуже в плане поиска неисправности на линии
    не забуду
    Вот тут пока даже не знаю, сколько "ЗА" столько и "ПРОТИВ".
    что за параметр? время срабатывания? на вводе в ЩУ на столбе будет стоять селективное УЗО

    Буду переваривать и исправлять...
     
    Последнее редактирование: 27.08.14
  12. Tagerovod
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Tagerovod

    Участник

    Tagerovod

    Участник

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Привет селективное УЗО по моим данным есть два вида S-0.15-0.5. G-0.06-0.08. сегодня не появлюсь приехал с вахты ночной смены.
     
  13. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Всем ДД. Кто может подсказать можно ли таким образом (см. схему) отключать группу А при превышении порога, установленного реле контроля тока? или я его не там поставил? Или мне вообще лучше забыть а мощных потребителях? Спасибо
     

    Вложения:

  14. Tagerovod
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Tagerovod

    Участник

    Tagerovod

    Участник

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Можно. Но нужно ли Какую уставу Вы собираетесь установить 1 нагр+2нагр+3 или 1 нагр или 2 или 3. я так думаю они будут работать и вместе и нет. и у каждой есть своя защита. чем больше. ты сейчас намудриш тем дольше будешь сидеть без "света". это мое мнение.
     
  15. Shustrelo
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    Shustrelo

    Живу здесь

    Shustrelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Задумка простая. Холодным осенним вечером если кто то включает чайник, то реле контроля тока отрубает группу А. То есть если общая нагрузка превысит 5,5 кВт, рубим водогрей и отопление. Насосную станцию из группы перенесу.

    Сам понимаю, что лучший вариант заменить вводной АВ на 32А