Подскажите кто сталкивался с таким вопросом. Котел Demrad HK 117 BS turbo. При включении котел не реагирует ни на что, загорается последний красный светодиод и моргает, что означает - отсутствие пламени то есть отсутствие газа. Но насколько я знаю сначала запускается насос, потом турбина (вентилятор), срабатывает пресостат после этого подаётся искра. Так вот ничего этого не происходит. Думаю что причина в электронной плате. Подскажите если кто сталкивался. Спасибо
Виктор, мы тесно сталкивались с продукцией Demrad. Дело в том, что котел перед запуском проверяет цепь датчиков и бывает при проверке датчика ионизации может отказать другой датчик, а ошибка выскочит по газу. Сперва проверьте (для моделей HK) пресостат вентилятора, потом питание газового узла (220В), аккуратно снимите датчик ионизации и, если, требуется, почистите его, не сломав. В целом скажу, запчастей на эти котлы уже нет 5 лет и не будет. Рекомендую задуматься на счет замены котла перед зимой. Есть один мастер, бывает чинит, бывает не получается... но по обращениям по котлам Demrad, я отправляю всех к нему. Могу поискать сервисную документацию, если поможет.
Причина как я и думал в электронной плате. Поменял заработал как часы. А так котел работящий проблем до сих пор не было кроме этой с заменой платы. Спасибо за подсказки !
@VictorA4, Посмотри, если не трудно, на неисправную плату управления. Интересует производитель платы. Не "ROTA" случайно? Это нужно для статистики. И сообщи какого производителя плату применил.
Это от Demrad 523, у серии "solaris" (hk/bk 117,120,124) она прямоугольная. Производитель возможен bertelli&partners
@Андрей7747922, Я мог поторопиться и ошибиться в модели котла... Но, тем не менее... В аппаратах SOLARIS тоже встречаются платы разных производителей. В том числе и ROTA.
После длительного летнего простоя при включении режима отопления горелка загорается на 5-10сек. и тухнет на несколько секунд, и так постоянно. В чём может быть причина?
Ошибка не выдаётся, так циклически работает долго, пока не надоест (минут через 20 выключаю). Пару раз было при загорании пламя раза в три больше обычного и при этом средней ручкой регулировалось. В основном же на эту ручку (крутилку) при загорании не реагирует