    Ленточный фундамент. Как проверить расчеты проектировщиков?
    Нужна помощь, скорее всего помощь в совместном расчете фундамента.
    [​IMG]
    Обратился в две дружеские мне СМР-фирмы, и получил два разных расчета по фундаменту.
    [​IMG]
    Работы остановлены.
    Причем уже есть косяк в толщине внутренней стены.
     

    Вложения:

    • Фундамент JPEG.jpg
    • 1 этаж JPEG.jpg
    • Полуэтаж JPEG.jpg
    • Вход JPEG.jpg
    • Веранда JPEG.jpg
  2. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Грунт (сверху вниз): супесь на 4 метра, затем 5 см подобия на глину, потом песок. Участок на границе соснового леса. геология подтвердилась копанием колодца и скважины.
    Перепад участка под местом застройки 10-15 см.
    Полы первого и второго этажа: пустотелые плиты перекрытия высотой 22см + стяжка 9см.
    Высота первого этажа: 3 метра (в чистом виде) или 3м 31см.
    Стены первого этажа: цементно-песчаная штукатурка 1,5см + поротерм 44см + гипсовая штукатурка (Ротбанд) 1,5см. Внутренние: 0,5 кирпича.
    Стены второго - брус 20см.

    Получил два разных расчета:
    1-й.
    Ширина ленты под всем домом 40см.+5см ЭППС. В землю копать на 25см и вверх 25см. На местах пересечения и углов и через 1,2 - 1,5 метра заглублять столбами на метр.

    2-й.
    Ширина 45см+5см ЭППС. Глубина заглубления 1,6 метра и вверх 50см. Итого 2,1метра.

    Причем обе фирмы отговорили от плиты (якобы четкая привязка к начальным условиям и отклонение в любой точке на 0,5 тонны может вызвать трещины в плите).

    Насколько я понимаю: столбы под крышу и балконы с углублением на 1,6 метра спокойно выдержат нагрузки природы и самой крыши и лить под них ленту не особо экономически оправдано.
    Нагрузка от крыши на внутренние стены достаточно большая, поэтому там лента обязательна.
    Сейчас перечерчу косяк на первом этаже - выложу.
     
    Последнее редактирование: 25.08.14
  3. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Скорректированный план фундамента
     

    Вложения:

    • Фундамент корректировка 001 GPEG.jpg
    • 1 этаж корректировка 001 JPEG.jpg
  4. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. tatsharap
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    tatsharap

    Участник

    tatsharap

    Участник

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Купили дом с пристроем, из блоков =облицовка кирпич) сам дом с цоколем 2 метра вниз (БЛОКИ) пристрой ленточный) пристрой отошел-все было сделано не по правилам буквой п-сломали пристрой, сделали шов (все как нужно, вырыли до
    основания самого дома дальше суглинок, сварили арматуру, СВЯЗАЛИ с ленточным, щебень залили бетоном)
    ВОПРОС сколько времени нужно отстоятся шву для того чтобы сново возвести на на ленточном фундаменте пристрой скажите пож?
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    это сразу в помойку.

    и это тоже впрочем.

    расчеты надо производить на основе характеристик грунта и нагрузок от надземной части.
    характеристики есть?
    если супесь фиговая, то плита. если нет, то можно за ленту побороться.

    Это в переводе с древне-греческого означает. Мы не знаем, как считать и проектировать плиту, поэтому максимум можем предложить Вам хрень, которую где-то видели и теперь везде лепим. Пока ничего не упало, но канадская граница рядом.
     
  8. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Накопал в интеренете (если не так, поправьте - перерасчитаю):

    Поротерм 44см - (вес с кладкой) весит 340кг/м2
    Ротбанд при толщине слоя 1 см весит 8,5 кг/м2
    Цементно-песчаной раствор (ЦПР) при толщине слоя 1см весит 18 кг/м2
    Стяжка (пескобетон М300) при толщине 1см весит 18-20 кг/м2
    Бетон марки М350 весит 2327кг/м3
    1м3 кладки кирпича полнотелого 25 х 12 х 6,5 см= 2416кг ,т.е. 1м2 в пол кирпича 2416/100*12=290кг

    Расчет нагрузок:

    Плиты перекрытия цоколь/1 этаж:

    1) 4,78+0,12+2,10 = 11,72м *3,78м = Плита (размер 4,18*0,22*1,49)=2020кг*7шт + плита (4,18*0,22*1,19)=1525кг*1шт = 15665кг.

    2) 11,72м*2,48м = Плита (размер 2,98*0,22*1,49) =1470кг*7шт + плита (размер 2,98*0,22*1,49)=1070кг*1шт = 11360кг.

    3) 11,72м*3,78м = Плита (размер 4,18*0,22*1,49)=2020кг*7шт + плита (размер 4,18*0,22*1,19)=1525кг*1шт = 15665кг.

    Стяжка 9см по плитам перекрытия цоколь/1 этаж:

    1) 4,78*3,78 = Площадь под стяжку 18,07 м2 = стяжка На 1м2 при толщине 1см = 18-20 кг. смеси (пескобетон М300)=18*9см=162кг = 2927,08кг
    2) 2,1*(4,78+0,44) = Площадь под стяжку 10,96 м2 * 162 кг = 1775,85кг
    3) 4,52*(3,78+0,44) = Площадь под стяжку 19,07 м2 = 3090,05кг

    4) 2,6*2,48 = 6,448 м2 = 1044,58кг
    5) 5*2,48 = 12,4 м2 = 2008,8кг
    6) 4,52*2,48 = 11,21 м2 = 1815,96кг

    7) 2,33*3,78 = 8,807 м2 = 1426,8кг
    8) (2,33+0,12+2,1)*3,78 = 17,2 м2 = 2783,24кг
    9) 4,52*(3,78+0,44 =19,07 м2 = 3090,05кг

    Стены 1 этажа:

    1) 11,8*3 = площадь внешн. стены (периметр вертик.) = 35,4 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13098кг

    2) 11,8*3 = площадь внешн. стены (периметр вертик.) = 35,4 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13098кг

    3) 11,72*3 = (12,6-0,44-0,44)*3 = площадь внешн. стены (периметр горизонт) = 35,16 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13009,2кг

    4) 11,72*3 = (12,6-0,44-0,44)*3 = площадь внешн. стены (периметр горизонт) = 35,16 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 13009,2кг

    5) (4,78+0,12)*3 = площадь внутр. стены (горизонт) = 14,7 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370+1000кг = 6439кг

    6) 7,28*3 = (4,78+0,12+2,10+0,20)*3 = площадь внутр. стены (горизонт) = 21,6 м2 = поротерм 44см (вес с кладкой 340кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ЦПР (20кг/м2)=+-370 = 7992кг

    7) 3,78*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 11,34 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 3515,4кг

    8) 3,78*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 11,34 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 3515,4кг

    9) 3,78*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 11,34 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 3515,4кг

    10) (3,78+0,44)*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 12,66 м2 = 1 кирпич (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310*2=+-620 = 7849,2кг

    11) (3,78+0,44)*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 12,66 м2 = 1 кирпич (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310*2=+-620 = 7849,2кг

    12) 2,48*3 = площадь внутр. стены (вертик.) = 7,44 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 2306,4кг

    13) 2,18*3 = площадь внутр. стены (горизонт) = 6,54 м2 = 1/2 кирпича (вес с кладкой 290кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)+ротбанд (8,5кг/м2)=+-310 = 2027,4кг

    Итого вес перекрытий и стен 1 этажа = 160 тонн.

    Далее, как я понимаю, небходимо разнести вес/нагрузки по осям фундамента.
     
  9. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    А вот что еще забыл, расчетная нагрузка от мебели, и так далее.
    Беру внутренний периметр дома и умножаю на 350 кг/м2 = (12,6м-0,44-0,44)*(11,8-0,44-0,44)=11,72*10,92=127,98м2 * 350кг = 44793,84кг, т. е. еще 45 тонн.

    Итого вес перекрытий и стен 1 этажа = 160 тонн + 45 тонн = 205 тонн.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    площадь помещений умножаете на 200кг
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Нагрузки это половина задачи. еще нужны характеристики грунтов
     
  12. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Влажная средней плотности супесь на 4 метра (УГВ 1-1,2 метра), затем 5 см подобия на глину, потом песок.

    Дерн и песок пылеватый - убираются. Там этого добра 10-15 см. Дерн, включая местную свалку бытовых отходов убрал. Остается срезать 5-7см.
     
  13. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Пересчитываю: 127,98м2 * 200 кг = 25596кг

    160 тонн + 26 тонн = 186 тонн.
     
  14. CHERTENOK79
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    CHERTENOK79

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    И еще, меня смущает лента под опоры террасы с балконами и лента под "крылья" крыши.

    Понимаю, что если не связать в единое все, что под общей крышей - будет гулять.
    Может под опоры залить столбы диаметом в 25см да на глубину 1,6 метра от грунта вниз? А по горизонту они могут гулять? Или вверху их ростверком связать?
     
    Последнее редактирование: 28.08.14
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    это не характеристики. это название. мы с Вами тоже люди, но у нас есть рост, вес, возраст и тд. Цифры нужны для расчета.
    Заказывайте геологию или делайте сами. в моей подписи "определение характеристик грунта"