Электричество с нуля на голом участке

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Noobeum, 25.08.14.

  1. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Электричество с нуля на голом участке
    Предстоит создавать электричество, участок пока голый, поставили бытовку. Электричества дают 10кВт, одна фаза. Скоро начнут подключать. План такой: со столбка кинуть под землей (в ПНД32) провод 3х6 до бытовки. Там первичная разводка: щиток бытовки с центральным отключением, потом разводка самой бытовки и еще кабель идет в кессон скважины - 3х6 для дальнейшего транспортирования в баню и 3х2.5 для нужд самой скважины. Далее от скважины до бани пойдет примерно 40-45 миетров подземной трубы на глубине промерзания, в ней две ПНД32 с водой и еще одна ПНД32 с электрическим кабелем до бани (тот который 3х6 от бытовки напрямую), все это в канализационной подземной трубе (для сохранности). Собственно вопрос. Какой лучше кабель брать для таких целей ?

    В бане - дровяная печь (не электрическая), водонагреватель проточный 4-5кВт, нагреватели воздуха электричествие (общая мощность пока не ясна - но думаю в пределах 3кВт) плюс свет плюс микроволновка или чайник.

    Где-то вычитал что лучше магистраль от столбка до бытовки и от бытовки до бани кидать 4х10 (с резервом типа). Еще вычитал что для деревянных строений лучше брать ВВГнг кабель, но его не рекомендуют закапывать в землю ?

    В общем, я в смятении. Знаю в области мало, так что прошу каких-либо советов для начать копать дальше.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
  3. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Как закапывать я премерно представлял
    Получается лучше брать ВБбШв для подземного кабеля, ии ВВГ для разводки по деревянным зданиям ?
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да именно так, можно немного удешевить взяв алюминиевый кабель АВБбШв
    Правильно.
     
  5. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Электрик проснулся.
    сказал трехфазка там, 10кВт
    будет щиток на столб ставить: центральный автомат 25 плюс счетчик. странно что УЗО не ставит - в любом случае оно будет на входе в бытовке стоять.

    получается надо расччитывать на 5х16 кабель между зданиями, ибо одну под землю или резерв...
    Еще я так понимаю что при трехфазке делается три линии по однофазе - так получается ? Там же никаких дополнительных трансформаторов не нужно. На первую фазу, скажем, я бытовку повешу, на вторую отопление бани, на третью водонагрев бани

    так получается ?
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    По разному можно... например тянуть к каждому зданию сразу 3ф и там свой щит с распределением.