1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Летний душ с догревом воды

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MarchCat143, 25.08.14.

  1. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Летний душ с догревом воды
    Всем доброго дня !

    Есть дача в небольшом поселке в горах Краснодарского края и настало время переделки за дачным "илеХтриком" всего того, что он там несколько лет назад наваял, когда я еще в электрике не ориентировался совершенно. :ogo: Решил начать с летнего душа с электроподогревом воды, как с самой "мокрой" и опасной зоны.

    Схема простая. Сразу скажу - про то, что УЗО 10мА ставится на одного потребителя - знаю, но надеюсь, что ставить второе такое же на аквариумный циркуляционный насос мощностью 18 Вт не придется, ибо при этой мысли испытываю обострение амфибиотропной асфиксии. Хотя, если 2 потребителя не уживутся под одним УЗО, придется осуществлять интенсивную терапию...;)

    Более всего нуждаюсь в рекомендациях по организации заземления. Дом и хоз. постройки на сегодняшний день имеют заземление ТТ авторства того же "илеХтрика", представляющее из себя забор длиною примерно 45-50 метров. Стойки забора - это ж/д рельсы узкоколейки, закопанные прежними хозяевами на глубину 0,7-0,8 м, вперемешку со стойками из квадратной трубы 40х40х1.5, забитыми мною лично на глубину около 1.5 метров. Все стойки проварены между собой прутком 8 мм в 3 нитки для натяжки сетки-рабицы. К одной из стоек "илеХтрик" приварил болт, от которого в ЩРУ дома и хоз. построек идет ПВ3 16 кв. мм.

    Душ собран на базе забетонированных стоек, заглубленных в грунт на 0,5 м. Все соединения каркаса проварены. Площадка забетонирована и имеет однослойное армирование рифленой арматурой 10 мм, сязанной сваркой со стойками. Наружная обшивка - металлопрофиль. Бак для воды приварен к каркасу. ТЭН в баке - открытого типа на 4 кВт.

    В ЩРУ дома на сегодняшний день установлены УЗО 40/0,03А. Планируется дополнительно установить в него селективное УЗО 63/0,1А.
    При таких вводных какой вариант будет правильнее с точки зрения безопасности? :faq:

    1. Привести заземление в РЩ душа в составе кабеля ВВГп 3х6 из ЩРУ дома и хоз. построек (со временем планирую переделать заземление ЩРУ на нормальное и отсоединиться от забора).
    2. Сделать индивидуальное соединение РЩ душа с забором-заземлением по кратчайшему расстоянию.
    3. Заземлить РЩ душа на его же каркас.
    4. Забить возле душа пару уголков и завести в РЩ душа "местную" землю, соединив ее с каркасом душа.

    Расстояния в натуре и по длине кабельных трасс указаны на схеме.

    Всем советующим заранее благодарность. :hello:

    Мезмай - Летний душ.jpg Мезмай - Заземление летнего душа.jpg IMG_1380_1.jpg IMG_1382_1.jpg IMG_1384_1.jpg IMG_1387_1.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.08.14
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Селективное УЗО устанавливается в самом первом щите сразу после счетчика. До счётчика должен стоять вводной автомат.
     
  4. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    А принимать душ с отключенным тэном не судьба? а воду греть заранее программируемым таймером.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Лучше так .
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @i9ii9i, это Вы соображаете в этом деле, а детям и женщинам замучаешься объяснять. :um:
     
  7. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Вот это - вряд ли. Заходят от ВЛ два провода - фаза и ноль. Весь ЩРУ - двухполюсный. Заземление - ТТ. Ноль с землей нигде не связан.
     
  8. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Нагревом воды в автоматическом режиме ведает термореле с погружным датчиком. Душ принимается после того, как вода достигнет требуемой температуры и термореле отключит контактор, лишая ТЭН питания. После чего вручную будет отключаться ВН. Но забывчивость домочадцев и прочие неожиданности нужно, ИМХО, подстраховывать на 200%.
     
  9. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Поставьте транс 220-220 с гальваноразвязкой
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @i9ii9i, Вы размеры представляете?
     
  11. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Малопригодный вариант ...
     
  12. Tagerovod
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5

    Tagerovod

    Участник

    Tagerovod

    Участник

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    5
    Я у друга на даче замути отдельный контур прямо возле душа от бочки полосой к заземлению, еще когда били пруток делали углубление в штык и засыпали пачку соли + пол ведра воды. недорого но на душе спокойной. лет 5 назад. все хорошо.
     
  13. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    @Avs7153, @ДмитрийМ, @olegaa2

    Хотелось бы еще услышать начальника транспортного цеха (с) :flag:
     
  14. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    А вот это, ИМХО, зря. Соль в данном случае - зло. Для себя же делаете ...:no:
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    У душа - свой заземлитель, у дома - свой. От забора нужно отключиться. Селективное УЗО 63/0,1А поставить.