    Собравшись собирать ЩУ на трубостойке, пролопатив множество тем/реализованных схем/альбомов, задался рядом вопросов применительно к ПЛАСТИКОВОМУ ЩУ.
    Исходные данные:
    - пластиковый ЩУ на железной трубостойке на границе участка;
    - до участка СО будет вести 260 метров новой ВЛ (И?) от существующей ТП;
    - от ЩУ в дом будет идти подземный кабель;
    - в доме будет TT;
    Собственно вопросы:
    1. Нужно ли мне "заморачиваться" на том, чтобы заставить сетевиков крепить приходящий с ВЛ PEN на отдельную [медную] шину в ЩУ, или "забить" на это, и пустить PEN в счетчик, а с него в УЗО? По идее, если повторно НЕ заземлять PEN в ЩУ (об этом далее), то такая промежуточная медная шина и не нужна (правда, при этом нарушается правило о доступности визуального контроля контакта приходящего с ВЛ PEN).
    2. Нужно ли мне вообще в ЩУ делать повторное заземление приходящего с ВЛ PEN, если я буду рассматривать приходящий PEN как "чисто" N? Тогда в ЩУ будет ТТ, к которой я присоединю... трубостойку и броню (если будет) отходящего кабеля. Иными словами (наглядно), чем руководствоваться при выборе схемы 4 или 8 из альбома @Avs7153?
     
    Последнее редактирование: 21.08.14
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К какому именно месту? Нет такого в ТТ!
     
  3. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Говоря про ТТ в ЩУ, я имел в виду, что земля в ЩУ будет своя, не связанная электрически с нейтралью ТП.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть желаете разместить землю в самом опасном месте и оттуда долго тащить её в дом?
     
  5. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Упаси Боже! Как можно было такое подумать! :) У дома своё ЗУ.
     
  6. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Там же, у @Avs7153, https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, зеленым по белому написано:
    "А отключив ноль получаем ничем не защищённый ящик, который в этом случае нужно делать пластиковым."
    Ну и, повторное заземление ЩУ и ТТ в доме - вещи разные ... :hello:
     
  7. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Так вот я и хочу разобраться - при уже купленном пластиковом ЩУ нужно ли мне делать повторное заземление PEN внутри ЩУ при условии наличия повторного заземления на ближайшей опоре ВЛ (И)?
    Внутри ЩУ провода будут в двойной изоляции.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А стойка, а броня? Да сделайте же схему №7, корпус пластикового щита заземляйте рыболовной леской! :aga:
     
  9. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Лески нету, зато имеется капроновая нить. Но она "многопроволочная" - каким наконечником обжимать, ТМЛ пойдет? :)
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну то есть поняли, что вся разница от №7 в незаземлении ящика и дверки за невозможностью оного.
    Про пластиковую трубостойку и броню молчу...:aga:
     
  11. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Леской не тонко? Токи выдержит? Может, надежнее использовать корд от триммера?)
     
    Последнее редактирование: 23.08.14
  12. qirill444
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13

    qirill444

    Живу здесь

    qirill444

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13
    Добрый день!
    Подскажите, есть деревянный дом. Для усиления балок перекрытия на первом этаже буду вбивать уголки 50*50*5 4 штуки в одну линию, расстояние между уголками около 1,5м, сверху на них приварю такой же уголок. Можно ли использовать эту конструкцию для заземления? Отличие, что это не классический треугольник и что часть уголков будет над землей 50-70 см.
     
  13. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Для частного дома этого достаточно, только уголок, который будет соединять вертикальные уголки, нужно делать в земле на глубине 0,5 м. По сравнению с треугольником, электроды, забитые в линию, работают эффективнее.

    Скажите еще, какая длина уголков
     
    Последнее редактирование модератором: 27.01.18
  14. qirill444
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13

    qirill444

    Живу здесь

    qirill444

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13
    Длина - та которую смогу забить. От уровня земли думаю 1,5-2 метра получится.
    Уголок, который в земле все равно останется, т. к он будет выступать в качестве полки (подпорки для брусьев пола. Дополнительно думаю проложить резину для изоляции.
    Получается нужно электроды нужно еще соединить на глубине 0,5м. Можно ли вместо уголка использовать полосу 40*4 или 50*5?
     
  15. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Да, тогда соединяете полосой на глубине 0,5 м.
     