1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать такая схема вентиляции?

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Dimmerd, 31.05.14.

  1. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Будет ли работать такая схема вентиляции?
    Кто как думает будет ли работать такая схема естественным путем без вентиляторов?
    Смысл в том что теплый пол греет воздух который поднимаясь создает давление и выдавливается в верхнюю вытяжку, заодно самотеком затягивает снизу свежий воздух, при всем этом сверху потоки проходят через рекуператор который планирую делать с очень большой проходимостью.
     

    Вложения:

    • Вентиляция.png
  2. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    Естественным не будет, надо приток ниже по горизонту делать. Принудиловка будет гонять по кругу с малым смешением из за близости труб .
     
  3. СерегаZet
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258

    СерегаZet

    Живу здесь

    СерегаZet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    2.471
    Благодарности:
    2.258
    Адрес:
    Красноярск
    На сколько ниже?
     
  4. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    чем ниже тем лучше для естественной .
     
  5. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Так я на рисунке сделал приток в самом низу а вытяжку в самом верху, гляньте на картинку повнимательней.
     
  6. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    :) конечно посмотрел. Приток " с низу" от куда притокиваться будет ? через трубу ? которая уходит на верх ? Или ? Естественной вентиляции ещё (или наверняка :aga:) помогает естественное атмосферное давление ... В школе опыты ставили сообщающихся сосудов. :aga:. Вот такая же песня и с давлением воздуха примерно только наоборот, давит через низ :) а выходит через верх. Повторюсь - для естественной !
     
  7. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Хотите сказать что будет наоборот идти вниз? а как же теплый воздух нагретый теплыми полами который наоборот идет вверх?
     
  8. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    :)ладно, давайте пойдём другим путём. Какая площадь помещения и сечение труб и длина веток ? В какое время года Вы это собрались пользовать ? Какая температура от полов будет?
     
  9. дмитриевич-50
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    380

    дмитриевич-50

    Живу здесь

    дмитриевич-50

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    380
    Адрес:
    Балаково
    @Dimmerd, У Вас холодный воздух, перед тем как попасть в комнату должен пройти через рекуператор, который стоит наверху, на той же высоте где выходит нагретый теплым полом воздух.
    Теплый воздух действительно по законам физики поднимается вверх, но чтобы по Вашей схеме холодный пошел вниз, надо совершить какую-то работу (поставтиь вентилятор, например). Иначе будет просто циркуляция воздуха в комнате. Какое-то количество будет выходить в вытяжку при открытой двери или окне но рекуператор работать по Вашей схеме без вентилятора не будет:hello:
     
  10. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Помещения разных размеров, все комнаты, сечения труб еще не просчитаны так как пока вообще не известны размеры и форма дома, надо чтоб все работало в любое время года, от полов в каком смысле какая температура?
    А вообще конечно будет принудиловка но все же интересно самотеком пойдет ли циркуляция.
     
  11. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    Скорее не очень, если только не ветерок холодный.
    Тут спецов полно по проэктированию вентсистем ... Дайте кличь, помогут .
     
  12. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    Не ну если Вы конечно полы как батареи нагреете то да конечно - папрёт :)]. Ещё можно будет и с рекупера эл. энергию вырабатывать :aga: .
     
  13. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    Вот тут спросите, а можете и не спрашивать, вдруг ответы найдёте ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/100983/page-161
     
  14. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вообще интересно как проверить такую схему например на макете?
     
  15. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    До макета можете попробовать прикинуть ;) .
     

    Вложения:

    • расчёт 1.jpg
    • расчёт2.jpg
    • расчёт3.jpg
    • расчёт4.jpg
    • норм.jpg