  1. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Заземление на скважину+кессон
    Здравствуйте! Прошу подсказки.
    3ф 15 кВт. ЩУ на столбе на участке выполнен по TNCS; его повторное заземление - два уголка "5" вбиты на 2.5 метра. УЗО 100мА.
    Далее кабель 60 метров АВВбШ 4х16 входит в щиток деревянного дома (броня изолирована со стороны дома).
    Есть скважина с обсадной трубой метал. диаметром 133 мм глубина 11 м (внутри - пластиковая на глубину 31 м). На метал. трубу "насажен" и обварен снизу кессон диаметром 1 м и высотой 1,8 м - весь в земле.
    Расстояние от кессона до дома 10 м.
    Вопрос.
    Могу ли использовать кессон+обсадная труба в качестве заземлителя по схеме ТТ для дома?
     
  2. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Использование скважины - черевато "мгновенной" коррозией трубы из-за блуждающих и наведённых токов. Как повезёт.

    Использование кессона (а его изолировать явно не выйдет) - опасно, в случае аварии высокое шаговое.

    Не стоит экономить ~20к, ремонт скважины-кессона выйдет сильно дороже, если будет вообще кому ремонтировать...
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нужно!
    При ТТ никаких токов в заземление нет.
    Что же это за заземление такое в 20 тыров? :ogo:
     
  4. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Это в теории. Поставьте на вводе УЗО на 10ма - и убедитесь в утечках. В больших коттеджах - даже по вводу ставят 100ма а то и 300 - дабы не вышибало по каждому чиху. (Правда и дальше обязательно ставят 30-10ма узо). За сколько времени съест трубу, при условии протекания переменного тока ~100ма? ~30ма?

    За 20 тыр вполне можно наколотить штырь-другой. 0.2 ома не каждому нужно...
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Не будет там никогда такого тока, да и ток переменный.
    Нам богатых не понять...:faq:
     
  6. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    Дабы прервать спор. ПУЭ прямо рекомендует использовать обсадную трубу скважины в качестве естественного заземлителя.

    Моё ИМХО - подобное использование ведёт к снижению ресурса обсадной трубы, и может быть использовано только в случае, если других вариантов нет.

    Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи (с).

    Я говорю не про чернуху, а про нержу или омеднёнку. Точка.
     
  7. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы!
    Пока получается, 2 ответа ЗА, 1 - ПРОТИВ.
    Мы с сыном забивали два уголка "5" рядом с ЩУ. Впечатления:
    - ручку своей кувалды сломали 3 раза, соседской - 2 раза;
    - уработались, как на каторге, поэтому с ужасом оттягиваем забивание 4-х таких уголков (глина).
    А скважина - вот она! Поэтому и возник соблазн.
    А то что ЗУ будет в 10 м от дома это нормально? Не далеко?
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Моё ИМХО такое же:hndshk: но этой трубы хватит лет на 50 минимум:), нам её кончину не увидеть:(
    Так я и не против, вот изучите темку. там и про стоимость есть - Материалы для заземления
    и вот - Заземление из оцинкованных штанг и профилей. Фотоотчет:hello:
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нормально, главное соединить это всё надёжно, надеюсь знаете как. форум читали?
     
  10. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    3 - "ЗА". Я тоже уверен, что можно и нужно.
    тоже +1
     
  11. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Приварю полоску "4" или "5" к трубе/кессону, в конце ее (у дома) приварю 2 болта "8". На них ПВ1 "10" восьмеркой накручу под гайку (сварку обмажу, на болты коробку навешу). И далее ПВ1 в щиток.
    А вот по дому деревянному ПВ1 надо в гороб/гофру укладывать или как?
     
  12. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Если для статистики, то я так-же "за". У самого так сделано.
     
  13. Crimson
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339

    Crimson

    Живу здесь

    Crimson

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    поселок Первомайское
    10 м от дома - не проблема.

    Забивать кувалдой уголок. Можно. Мне больше по душе забивать штырь отбойным молотком (-:

    Скорость коррозии стали в грунте с водой - 0.02 мм/год. Толщина трубы 5мм. Срок службы - 150 лет. Рассчётный. В случае с электрохимией - срок службы может легко снизиться в 10 раз. Итого - 15 лет. Через 15 лет при неблагоприятных условиях - может случится, что нужна будет новая скважина. Вероятность такого близка к нулю, однако это ЕДИНСТВЕННАЯ причина, по которой я советую не заземляться на скважину. Однако, мой совет идёт в разрез с ПУЭ.

    Оцинковка не сильно повышает срок жизни стали в земле. Почему - спросите у Zandz. Если заморачиваться с поиском токаря и самому клепать муфты и прочее - проще уж сразу из чернухи собрать. И потом раз в 10-20-30 лет (как повезёт) забивать рядом ещё один штырь. Будет дешевле. Но я лично не уверен, что через 10 лет я смогу найти время на забивку, а через 20-30 - силы...
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Приятно с Вами общаться:hndshk:, честное слово! :), сразу видно что форум Вы читали в отличии от некоторых;)
    Гофры или специальной электротехнической трубы достаточно.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Менегеры поработали над Вами капитально, :super: я их не осуждаю, им нужно продать свой товар;) Оцинкованные штыри заземления они тоже продают, как и другие фирмы. Почитайте про срок службы оцинкованной стали в земле:hello: