Схема электропроводки в таунхаусе

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georg II, 16.08.14.

  1. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Схема электропроводки в таунхаусе
    Всем привет.
    Выяснил, сколько примерно будет стоить работа по проектированию и налаживанию электрпроводки в моем "таунхаусе". Назвали "порядок" стоимости - 350 тыс. руб.
    Решил попробовать сделать все своими силами. В этом деле я не совсем уж дилетант - и освещение налаживал было дело и плиты несколько раз подключал, но до профи мне не то что далеко, а очень далеко.

    Много начитался в интернете, изучил ПУЭ т проч. Узнал кучу всего нового. Эту неделю потратил на проектировку электрощитка. У меня вышло 37 разного рода УЗО и автоматов. Не многовато ли на 200м2?

    Рад буду любой конструктивной критике.
    п. с. В дом подведена трехфазка. Мощность ее мне не известна.

    Подробнее в теме в подписи

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 16.08.14
  2. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    Можно поменять узо с типа АС на А, и поставить 2р автоматы, чтобы сразу локализовать утечку.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Схема ни о чём... ВВодной автомат должен быть ПЕРЕД счётчиком, не обозначены сечения кабелей и номиналы автоматов для их защиты...
    Как говорится - " НЕ ВЕРЮ!", - захотели бесплатную схему для монтажников? :)]
    Подозреваю что площадь не менее 150 квадратов.
     
  4. VolodimirF
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89

    VolodimirF

    Живу здесь

    VolodimirF

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Киев
    3 х фазные автоматы предназначены для 3 фаз. Разрывать Землю ни в коем случае не стоит
     
  5. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    1) Номиналы проставлю - нужно просчитать, но скорее всего обычные 16шки. Сечение кабелей до коробок распаячных 2.5, далее 2.5 на розетки, 1.5 на свет. Ну и на трехфазки 6ка. Да, до счетчика я тоже поставить хотел, но где-то вычитал, что так делать нельзя. Информации за неделю много переварил - мог напутать, поэтому сюда и обратился
    2) Ну убеждать смысла не вижу. :) действительно хочу сделать все сам.
    3) площадь ~200м2 я же написал
     
  6. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Про землю в курсе. Она у меня нигде не проходит через автоматы. Или я где-то ошибся?
     
  7. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Насколько я понял, 2р ставятся на проводку без цветовой индикации, где нет возможности отличить фазу от N, в противном случае разрывать рабочий ноль, когда разорвана фаза уже бессмысленно.
    Про замету АС на А подумаю. скорее всего это будет правильное решение
     
  8. Mentor3d
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    71

    Mentor3d

    Живу здесь

    Mentor3d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Челябинск
    Я вот думаю, что можно было бы сделать так. На основном щитке - автоматы, а от него кабели к отдельным щиткам, обслуживающим определенную зону. Так меньше мороки будет с протяжкой кабелей от главного щитка по большой площади квартиры...

    Например на основном щитке (3 фазы) - счетчик и автомат на кухню. На кухню протянут NYM 4 кв. мм, которые приходят на кухонный щиток. С этого щитка раздается эл-во на духовку/варочную, свет, СВЧ, розетки и тп. Например 3 фазы (если плита 3-х фазная) на плиту/варочную, сечение 2,5 кв. мм. Потом 1Ф на свет, теплый пол и вытяжку, 1 на СВЧ и посудомойку, 1 на розетки...

    Просто сам делал в большой квартире эл-во с нуля, устал с кучей проводов, каждый из которых надо в защитный рукав засунуть, протянуть... В общем обдумайте мою идею :)

    Рекомендую реле контроля на 3Ф, с контролем перекоса фаз. Например такое - https://novatek-electro.com/trehfaznye_rele_napryazheniya.html

    Реле напряжения управляют мощными контакторами (это тоже реле, но мощное, способное коммутировать большой ток, н-р на 40 А). Когда все в порядке - реле напряжения включают контакторы, а при аварийной ситуации (н-р скачок напряжения) - реле напряжения срабатывают и отрубают контакторы и всю сеть.

    Стабилизаторы не особо нужны в городе, в случае скачка напряжения - сработает реле напряжения. Но если за городом и напряжение скачет, то лучше поставить...

    Если прибор заземлен - УЗО в принципе можно и не ставить, например на варочную или духовку. Если будет пробой в приборе - ток пойдет через заземленный корпус, случится КЗ и автомат отключит прибор.

    У вас варочная. Они бывают и на 3 фазы (5-тижильный кабель, 2,5 кв. мм), вся остальная бытовая техника идет на 1 фазу. Ну может еще бойлер мощный... Но я больше чем на 2,5 кВт не видел (из накопительных, а проточные ни разу не ставил, там есть и по 10 кВт)

    Про мощность 3-хфазки - возьмите тех. условия в энергокомпании. Там написано какая мощность на вас выделена и дополнительные требования...
     
  9. Mentor3d
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    71

    Mentor3d

    Живу здесь

    Mentor3d

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Челябинск
    Нет. не в этом дело. Во-первых кабель без цветовой индикации найти трудно.
    Во-вторых, бывают обрывы в нулевом проводе. А такой обрыв можно найти только спец оборудованием, в отличие от обрыва фазы. Лучше все автоматы 2 полюсные использовать. Удобней и надежней.
     
  10. KamilS
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    KamilS

    Живу здесь

    KamilS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Казань
    Допустим Вы решили поменять розетку/светильник зимним вечерком. отрубили АВ, проверили фазу, и начали демонтаж/монтаж, случайно соединились ноль и земля - сработает узо, и оставит без питания треть дома.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Скорее всего весь дом. :(
    И начнутся ночные забеги в труселях, :aga: как описано у @Avs7153, вот здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
     
  12. VolodimirF
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89

    VolodimirF

    Живу здесь

    VolodimirF

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Киев
    Автоматы используйте однополюсные. Зачем двухполярники лепить?
     
  13. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Кто подскажет - в моей схеме после основного выключателя есть ли необходимость в УЗО, если затем каждый луч защищен своим УЗО? В этой схеме вводной УЗО будет защищать только стабилизаторы напряжения, где случайных утечек, по сути, возникать не должно. У меня чувство, что я надеваю два презерватива, извините.
     
    Последнее редактирование: 19.08.14
  14. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    @Georg II, Первое УЗО, как правило, селективное на весь дом и ставят на 300мА.
    Плита, духовка, котел еще могу понять что есть на 3-фазы, а кондиционер зачем на 3-фазы?
    Все что связано с водой - бойлер, водонагреватлеь, стиральная и посудомоечная машина лучше на свои линни и УЗО на 10мА.

    Схема реализует двухступенчатую защиту.
    У Вас какой тип заземления?
     
  15. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    С кондиционерами я на самом деле намудрил, что-то. у них питание однофазное - перечерчу.

    Тип Заземления, если я правильно понимаю - TN-S. В щиток у меня подходят 5 жил - 3 фазы, ноль и земля.

    А нужна ли мне эта двойная система защиты? Если на луче что-то произойдет - он отключится, зачем нужен еще и общий УЗО? Я видел, что у всех так делано, но что-то я не улавливаю сакральный смысл этого :(