    Прошу помощи в оценке щитов, 3 фазы 380 + генератор 220
    Прошу помощи в оценке всех щитов, уже шарики за ролики закатило, вроде все учел, но терзают сомнения по поводу питания одной фазой от генератора при отключении э/э, правильно ли сделал? и еще больше смущает установка 4Р узо в РЩ гараж и РЩ баня, правильно ли так, и вообще жизнеспособна ли такая схема. Очень благодарен буду за критику. И еще вопрос по вводному щиту (он собран и ждет подключения) думал подключать будут от ВЛИ, (у нас на столбе ВЛ и ВЛИ) но соседа подключили к ВЛ, а это уже ТТ, возможна ли быстрая переделка под ТТ без установки вводного автомата на 4Р с разделением шины РЕ.
     

    Вложения:

  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    ТТ не требует автоматов 4Р. И вообще зачем вы эти 4Р автоматы везде наставили?, они не нужны, ставьте 3Р
     
    Последнее редактирование: 18.08.14
  3. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть такое присоединение ВРУ будет нормальным и при подключении от Воздушной Линии и от ВЛИ? А 4Р поставил чтобы полностью отключать все линии без опаски.
     
  4. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Немного переделал, Прошу Критики.
     

    Вложения:

  5. beda4696
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    beda4696

    Участник

    beda4696

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все молчат, а совета очень хочется, ну прокомментируйте кто ни будь, не ужели все нормально или чего то не вижу, мозг скоро лопнет, да и заказывать надо начинать. Вот еще поправил. На чем лажаюсь?
     

    Вложения:

  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Плохая надежность защитного отключения!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Обращаю внимание на возможное наличие и других ошибок по некоторым не выделенным жирным шрифтом пунктах, вероятность которых особенно высока если ЩУ на стене дома или в доме, ГРЩ железный, есть автономный источник электроснабжения, стабилизатор, дополнительные щиты, строения!

    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными нагрузками!

    Для защиты электроприборов от временных, недо/пере напряжений так же нет крайней необходимости коммутировать N! С контактором, устанавливаемым чтоб коммутировать N, помимо большего занимаемого места, возможного постоянного гула, увеличивается время срабатывания, что снижает эффективность РН по защите электроприборов от временных недо/пере напряжений и снижается надежность электроснабжения! В частности с УЗМ, который самостоятельно может коммутировать, с контактором, ещё и пропадает реализованная в УЗМ синхронность включения нагрузки при переходе через ноль исключающая импульсный бросок напряжения на электроприборы при возобновлении питания. Большой двойной разрыв электрической цепи в контакторе в первую очередь необходим для коммутации мощной индуктивной нагрузки, которой не являются квартира, одноквартирный дом.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Реализация переключения при переходе через "0" на реле - задача очень сложная ввиду негарантированности времени срабатывания реле и обходится в большие деньги.
    Как добиваются включения генераторных выключателей на 180 МВт - знаю, а вот как это реализовано в УЗМ за "3 копейки"- понять не могу :aga: