    Имеется участок ниже соседних участков примерно на 80см.
    Геология 0.6м - почвенно-растительный грунт, 0.6м - влажный пылеватый песок, грунтовые воды, 4м - песок мелкий водонасыщенный средней плотности, далее суглинок полутвердый с песчаными линзами. Глубина промерзания 1,89м.
    Хочется дом для 10*8 метров, поднятый из земли на 1 метр, низ из газосиликата, верх из бруса. Перекрытия межэтажные деревянные.
    Предполагается закрутить 36 винтовых свай (3.5*133) на глубину 2.5 метра, а сверху на них уложить пустотные ЖБ плиты перекрытия 8*1,2м.
    Вопросы: Можно ли ставить газосиликатные блоки на плиты перекрытия? Выдержат ли плиты перекрытия дом? Как прикрепить плиты к сваям? Как сделать вывод под канализацию и воду в плите?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Сваи, думаю, будут не готовы к таким подвигам
     
  3. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Почему решили использовать винтовые сваи в сочетании с плитами ПК и стенами из газосиликата.
     
  4. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Либо серьезный фундамент (плита, лента), оба этажа из газобетона и ж/б перекрытие, либо винтовые сваи и деревянные стены/перекрытия. Совмещение этих двух вариантов скорее приведет к объединению недостатков этих решений, а не их достоинств. Судите сами - газобетонные стены 1 этажа будут все так же требовательны к фундаменту, а деревянное перекрытие будет хлипким.
     
  5. Веселый М
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Веселый М

    Участник

    Веселый М

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Выйти из земли лентой на 80 см получается очень дорого. При этом хочется бетонный пол и стены 1 этажа со сменной отделкой внутри.
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Тогда меняйте решение по весу конструкций. деревянный каркасник эти сваи потянут
     
  7. Веселый М
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Веселый М

    Участник

    Веселый М

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Диаметр лопасти сваи 35 см, площадь 961 см2, расчетное сопротивление грунта 3,0 кг/см2, получается 1 свая несет до 2884 кг нагрузки, а 36 свай - соответственно 103 тонны. Расчетный вес дома 100 тонн. Почему сваи не потянут? В чем ошибка?
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    одно только перекрытие 60 т. второе еще 20. кровли и снега еще 20-30т. ростверк обвязочный 20т. стен еще тонн на 40.
    откуда цифра?
    если начать считать по чесноку, то меньше
    а что под сваями (ниже их опирания), а все ли сваи в одинаковых условиях опирания? как начнут садиться на разные значения, ростверк на пару метров что-то перераспределит, а на 4 метра уже вряд ли. начнут стены трещать и тд
    сваи это всегда точный расчет и расстановка под нагрузку. в данном случае сваи просто слабоваты
    Если Ваш дом весит 200 тонн суммарно, то не значит, что можно поставить ровно на 200 тонн свай. их надо ставить с учетом приходящей нагрузки и с учетом пролетов ростверка. А это будет количество суммарно на бОльший вес
     
  9. Веселый М
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Веселый М

    Участник

    Веселый М

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Да, Вы правы, все дома явно больше 100 тонн. Подскажите, есть технологии укладки газосиликата на фундамент из винтовых свай?
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    никогда не слышал. на винты каркас или брус на крайний случай.
    каменный дом на нормальное основание. хотите под каменный дом сваи - делайте забивные сваи. может быть тисэ. по расчету.
    а зачем, кстати на 1 м над землей подниматься?
     
  11. Navik
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204

    Navik

    Живу здесь

    Navik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    473
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Москва
    Из-за положения участка, видимо.
    Лично я бы на месте автора сделал ТИСЭ (хоть и не люблю его) и дом полностью из газобетона с ж/б перекрытиями.
    Либо каркасник на винтовых.
    А участок надо отсыпать, ИМХО. Только по отсыпанному участку фундаменты кроме свай слишком дорогие получатся.
     
  12. Веселый М
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Веселый М

    Участник

    Веселый М

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    На метр из земли хочется подняться, потому что вокруг стоят поднятые трехэтажные дома. Отсыпать 7 соток не самое бюджетное занятие. Делается ли ТИСЭ в таких грунтах? В гео и археологической скважинах вода стоит на глубине 80 см. Геолог сказал, что сваи обычные залить не получится - песок будет осыпаться внутрь.
     
  13. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.115
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    деревня Шарапово
  14. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.998
    Благодарности:
    35.292

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    12.998
    Благодарности:
    35.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никогда не слышал и такого нельзя делать - вещи разные.
    Делают дома из газосиликата на винтах и плиты делают
    Только редко очень. Цена вопроса получается кучерявая и требуется серьезное обоснование - зачем это делать

    Другой вопрос что при выборе подрядчика для такой работы желательно выбирать не по принципу кто подешевле, а тех у кого есть подтвержденные факты успешных аналогичных решений
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    я и не сказал "нельзя делать" из этих сображений)

    поэтому и не слышал, видимо