1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Туманообразование как эффективная система охлаждения террас и открытых площадок

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Espresso, 15.08.14.

  1. Espresso
    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170

    Espresso

    кофеман

    Espresso

    кофеман

    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Туманообразование как эффективная система охлаждения террас и открытых площадок
    Не так давно открыла для себя еще один способ приблизиться к комфорту в летний зной - при помощи распыления микроскопических частиц воды.
    Производители и продавцы систем туманообразования в один голос утверждают, что "Системы туманообразования, применяемые на открытом воздухе, обеспечивают понижение температуры окружающей среды без повышения относительной влажности воздуха. Применение данных систем позволяет добиться понижения температуры до 15°С."

    [​IMG]

    Таким образом снижают даже температуру воздуха на пешеходных мостах (мост Джамрат в Саудовской Аравии).
    Чем больше давление подачи воды, тем меньшие отверстия для распыления тумана можно предусмотреть.
    Как пишут те же продавцы систем, при испарении 1 грамма воды воздух теряет 600 калорий тепла.

    У нас такие системы продаются по негуманным ценам, а интерес у меня появился, страшно захотелось испытать подобную систему. Заказала в Китае, завтра забираю и на следующей неделе тестирую на своей бытовке!)

    у кого-то используются такие системы охлаждения? Хотелось бы узнать, каков эффект, насколько довольны, из чего состоят и т. д. Все-все-все!
     
  2. Espresso
    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170

    Espresso

    кофеман

    Espresso

    кофеман

    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Получила "конструктор" - трубку, десять сопел-распылитеей, насос и таймер. Сборка заняла минут 10 (нарезать трубку на кусочки и собрать все воедино). Испробовала пока дома - распыляет классно, но по ощущениям, многовато воды. Может, потому что система непрофессиональная (есть распыллители высокого давления, с диаметром отверстий 01, -0,5 микрон - они дают более мелкую взвесь.
    А может потому, что распыляла дома на полу, а надо "над потолком" террасы.
    Протестирую на улице - расскажу, каков эффект, и фотки живые покажу. Жара, правда, как назло, пропала)
     
  3. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    354

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Владимир
    Эффективность такого способа охлаждения очень зависит от окружающих условий, чем выше температура и чем ниже относительная влажность воздуха, тем лучше будет работать.
    Поэтому такие вещи применяют, например, в Саудовской Аравии, где воздух достаточно сухой и теплый.
    В средней полосе применение будет весьма ограничено, в сухую жаркую погоду, но бОльшую часть времени влажность воздуха довольно высока.
    Если ограничииться применением в сухую и жаркую погоду, то какой-то смысл есть.
    Еще принципиальное ограничение в том, что работать этот способ будет только на открытом воздухе, либо в большом помещении с большим притоком. Вот для открытого воздуха это довольно экономичный способ охлаждения по сравнению с кондиционированием.
    Кстати, есть же вентиляторы с распылителями воды, когда они стоят на улице, то делают воздух немного прохладнее, принцип у них тот же - охлаждение за счет поглощения распыляемой водой теплоты парообразования.
     
  4. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    354

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Владимир
    Вы же в школе учились?!? Физика 6-й класс.
    Удельная теплота парообразования воды: 2,45 МДж/кг или 586 ккал/кг.
    Т. е. действительно около 600 кал/гр.
    Чтобы получить 1кВт*час "холода" (это немного меньше, чем у самого маленького кондиционера),
    нужно будет испарить 1,47 кг воды за час или 25 гр./мин.
     
  5. Михаил1972000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    21

    Михаил1972000

    Участник

    Михаил1972000

    Участник

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Стоит такое на дачной терассе - повелись однажды в жару). Работает эффективно только в полное безветрие (когда в принципе оно и надо), НО! Эта хрень офигительная приманка для комаров! Т. е. в комариное время (с 17:00 и дальше) вообще никак не запустишь, сразу толпы набигают грабить кровавый корован. Если бы не это был бы айс (стоит 70 форсунок, низкое давление)
     
  6. Espresso
    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170

    Espresso

    кофеман

    Espresso

    кофеман

    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    @Михаил1972000, 70(!) форсунок!
    Я со второй попытки смонтировала свою систему.
    Первая была вчера - только приехали на дачу, как пошел ливень. Развернулись и домой отправились (у нас пока участок не приспособлен для коротания времени в непогоду).
    Сегодня повторила попытку.
    Система уже была собрана, оставалось повесить на маркизу. 10 минут и можно испытывать. Чистый восторг! Правда, это водяная пыль, не туман, поэтому мокрые мы с внучкой через 10 минут испытаний были с ног до головы!
    Вывод: буду заказывать форсунки с соплами меньшего диаметра (хочу именно туман, не пыль), насос высокого давления. Но система жизнеспособна и офигительно эффективна даже в таком вот виде. image.jpg
     
  7. Михаил1972000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    21

    Михаил1972000

    Участник

    Михаил1972000

    Участник

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    У меня большая терасса)

    оно может и к лучшему - пыль меньше подвержена сдуванию, и потом задача такой системы - создать периметр вокруг охлаждаемой зоны, а не сверху на вас надувать туман) В принципе если по деньгам не много - почему бы и не поменять.
    Вообще вы странная - в непогоду коротать участок не приспособлен, а туманоохлаждение уже ставите) :ogo:
     
  8. Espresso
    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170

    Espresso

    кофеман

    Espresso

    кофеман

    Регистрация:
    11.07.07
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Москва
    Может, и к лучшему, но сильно мокрит :))

    Странная не я, а "Почта России", которая все это добро сезонами доставляет ;) Невиноватаяя! жару заказывала)