    Как правильно найти "ноль" на ЛЭП 3*230В
    Доброго времени суток всем знатокам, скажите пожалуйста как правильно найти ноль на дачной трехфазной лэп? На столбе смонтированно 5 проводов сип, из которых один провод это уличное освещение.
    Протянул к щитку 4 провода... сделал ввод к автоматам. подключал вроде все верно. как было раннее подключено. вроде нашел ",ноль", пробую контролькой. (купил специальную отвертку), касание всех 4-х проводов отвертка загорается...!
    что не так? если это имеет значение то на улице была моркая погода, 30 минут назад прошел дождик...
    как найти ноль правильно? так как следующий этап это подключение счетчика. нет желания перепутать.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вольтметр нужен. Между двумя любыми фазами 380В, между любой фазой и нулём - 220В. Примерно. :aga:
    Также ноль линии должен может повторно заземляться на столбах - если разглядите который:

    [​IMG]
     
  3. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Спасибо. но у нас ничего не заземляется на столбах. столбы ставили в конце 80-х начале 90-х годов.
    подключался к столбу что на фото. столбы круглые. такие уже не ставят.
     

    Вложения:

    • IMG_1893.JPG
  4. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    А маркировки на СИП нету? (синяя полоса вдоль кабеля). Попробуйте вольтметром померить потенциал относительно земли. На нуле вряд ли будет 220.
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Нет никакой маркировки... но измерить напряжение это идея!

     
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    И все-таки присмотритесь... Она (полоса) не толстая. Как правило, это ноль.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если не "как правило" - 380 на быттехнику?
     
  8. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый @Avs7153, я знаю про этот риск. Поэтому сначала и посоветовал замерить напряжение. Синяя полоса - косвенное подтверждение нуля. Спасибо.
     
  9. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    И еще... Мне одному кажется, что на фото - это не СИП?
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    На ЛЭП 4 провода протянуты параллельно другу другу (3 фазы и освещение улицы). еще один провод проходит ниже этих 4-х проводов примерно на 25 см... предполагаю это и есть ноль...? но хочу удостовериться, проводка пойдет в гараж... никаких супер потребилетей там нет. только электроинструменты + сварка.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, бывает... 5 штук голого алюминия, что к ним прикручено - второй вопрос.
     
  12. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Они с небольшим смещением, обычно ноль - нижний из этих четырех
    А вот этот обычно осветительный
     
  13. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    4 провода идут в ряд (на однмо уровне). к крайнему их них подключены уличные светильники.
    чуть ниже на 25 см. проходит провод к нему также подключены уличные светильники.
    я как раз думаю что этот нижний кабель и есть ноль.

     
  14. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Или наоборот. Возможно что угодно. Лучше вольтметром.
     
  15. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Что измерять? предполагаемый ноль с другими фазами?
    или каждую фазу с земльёй? как правильно это делать? один щуп тестерав землю что ли " втыкать"?