    Здраствуйте!
    Вопрос к специалистам. Вывели вентиляцию из санузлов (первый и второй этаж один над другим) пластиковыми канализационными 110-ми трубами на крышу. Можно ли вместе с ними вывести вентиляцию канализации т.е. три трубы в одном кирпичном коробе?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    нет, делайте отдельно.
     
  3. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Минимум 3 метра должно быть от кан. выхода до трубы вентиляции . И минимум 5 метров до мансардных окон.
    Любопытно что вас побудило сделать вентиляцию канализационными трубами?
     
  4. мишаня79
    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    мишаня79

    Участник

    мишаня79

    Участник

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Любопытно что вас побудило сделать вентиляцию канализационными трубами?[/QUOTE]

    Трубы были халявные
     
  5. Барсик:)
    Регистрация:
    29.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Барсик:)

    Участник

    Барсик:)

    Участник

    Регистрация:
    29.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    175 км на ю-в от Мск.
    А что, извините, ужасного в таком решении?
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Следующий шаг - водопровод из этих же халявных труб?
    А вообще из пластика воздуховоды не делают из-за "пожарной небезопасности" (если что ни-будь вспыхнет, то получится из воздуховода замечательная огнедуйка, которая прогорит за несколько секунд), из-за того, что на стенках активно копится пыль (а к пластику она великолепно прилипает, т.к. есть статическое электричество) и, наконец, диаметр 110 - это канализационный, а у вент. каналов стандарт 100 и 125. То есть соединить с чем-то вентиляционным будет проблематично.
    Да и что за странные идеи приспосабливать то, что под руку попадется. Все давно придумали, произвели и продают.
     
  7. мишаня79
    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    мишаня79

    Участник

    мишаня79

    Участник

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    А пластиковых вентиляционных труб не бывает? или у них пластик не статичный?
    К трубе подсоединить точно не получится (она замурована в стене), а к окошечку в стене что угодно
     
  8. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Пластиковые воздуховоды антистатичные, слышала, выпускают в Швеции. Жутко дорогие. А то, что продается на наших рынках (пластиковое, да еще и прямоугольное) - это полное безобразие. Но мало ли материалов неизвестного происхождения и непригодного к эксплуатации продается на рынках?
    Выводить вентиляцию через стену - это загадить фасад. Не отмоете, придется или перекрашивать или так и жить с грязным пятном.
    Впрочем, что это я вас агитирую за красоту, функциональность и безопасность? Можете уродовать свой дом по своему усмотрению.
     
  9. Барсик:)
    Регистрация:
    29.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Барсик:)

    Участник

    Барсик:)

    Участник

    Регистрация:
    29.12.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    175 км на ю-в от Мск.
    сорьки, но если про такие даже Вы только слышали, то чем же делать то (чем делают) не шибко дорого и сердито?
    неужели с оцинкованными коробами и трубами мучаться?
     
  10. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    А чем оцинковка то не устраивает? Можно ещё и нержавейку применить :)
     
  11. поваренок
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10

    поваренок

    Живу здесь

    поваренок

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Ну, как-то, недёшево, и монтаж сложнее...

    Кстати, к вопросу о том, почему самолёты не делают из того же материала, что и их "чёрные ящики"... На вид нераспространяющие горения короба для проводов сделаны из той же пластмассы, что и прямоугольные пластмассовые короба...
     
  12. lobz
    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816
    Адрес:
    Ленинградская область
    Как монтажник систем вентиляциии со стажем больше 7 лет с трудом представляю себе монтаж пластиковых воздуховодов... Паять или клеить, а может так вставлять и фих с ним? В промышленных масштабах... Как мы по 2000-2500 м.кв. за месяц.:)] Пластиковый воздуховод сечением 1600х1600 мм.

    А ведь действительно все придумано и все продумано: системы соединения воздуховодов, разнообразные крепежные системы, тепло и противопожарная изоляции, системы герметизации, обработки стыков, разнообразные фасонные части (отводы, полуотводы, тройники, переходы, врезки, заглушки, ниппеля), масса разнообразных воздухораспределительных устройств на любой цвет и вкус...

    Но лучше изобретать велосипед...
     
  13. OS7
    Регистрация:
    05.10.07
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    OS7

    Живу здесь

    OS7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.07
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Обнинск
    А можно вот про это поподробнее, в смысле, какие именно Вы рекомендуете материалы для частного дома, с разумной ценой и приемлемым качеством?
     
  14. lobz
    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816
    Адрес:
    Ленинградская область
    Стандартные. Стандартное всегда дешевле и проще, ведь продумана вся система. Когда мы делаем коттеджи (что происходит не очень часто) используются те же материалы, что и для промышленной вентиляции: оцинковка (круглые и прямоугольные воздуховоды и фасонка), фольгированная минеральная вата или самоклеящаяся изоляция (важно наличие пожарного заключения), решетки или диффузоры (при желании красятся на заказ в любой цвет по RAL), стандартное оборудование и шумуглушители, если вентиляция обыгрывается в дизайне, то иногда нержавейка или даже хромированные воздуховоды.

    Основные отличия коттеджа/квартиры заключаются, как правило, в том что:
    1. Какие бы высокие потолки не были, всегда приходиться занимать как можно меньше места, отсюда воздуховоды прямоуг. максимально тонкие и широкие, кругляк до даметра 315мм.
    2. Иногда приходиться соединять прямоуголку на ниппеля, чтобы выиграть еще 40 мм высоты.
    3. Часто, особенно в квартирах используется не совсем вентиляция, а система кассетного кондиционера с частичной рециркуляцией и соотв. с подмесом забортного воздуха (т.е. часть воздуха с притока + часть рециркуляция).
    4. В жилых зданиях основное внимание уделяется мероприятиям по борьбе с шумом и вибрацией.

    Основная проблема, даже для меня, заключается в том, что некоторые элементы системы и крепежа настолько спецефичны, что я не могу купить их в простом строительном магазине, их мы заказываем в спец. конторах торгующих расходкой и железом.
    Т.е. проблема даже не в дороговизне стандартных решений для профи, а в недоступности их для самозастройщиков. А покупая детали и крепеж для себя через фирмы получается дорого.

    Совет в такой ситуации: ищите, лучше прораба (фирма как правило дороже) типа меня:|:, и Вам помогут купить все что надо, при этом смонтировать можете сами, а можете с прорабом.
    Если интересно, могу написать на что надо смотреть при приемки работы по монтажу системы вентиляции (железо + оборудование).
     
  15. OS7
    Регистрация:
    05.10.07
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    OS7

    Живу здесь

    OS7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.07
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Обнинск
    спасибо! будем искать нужные материалы