Нужен ли автомат перед счетчиком

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zubr56, 21.09.09.

  1. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Хочу заменить вводной провод со столба на счетчик на даче. Провод будет СИП 2х16. До счетчика хотел сделать автомат в боксе с опечатыванием. Местный электрик говорит. что так делать не стоит т.к. счетчик стоит в неотапливаемом помещении и при его отключении будет образовываться конденсан на токовых катушках, которые при включении счетчика могут коротнуть и вывести счетчик.
    вопрос нужно ли все же ставить автомат перед счетчиком?
    это вроде обезопасит при замыкании в счетчике? Электрик говорит что в неотапливаемом помещении счетчик должен быть всегда включен в сеть. Тогда не образуется конденсат на катушках ведь они будут нугружены и значит теплые. Но ведь любая катушка выполнена проводом с хорошей изоляцией и вряд ли конденсат ее нарушит.
     
  2. vovan314
    Регистрация:
    17.05.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    vovan314

    Участник

    vovan314

    Участник

    Регистрация:
    17.05.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Вот тоже стало интересно. Тока у меня разводка сделана еще в 60-е годы, и перед счетчикам стоят две обычные пробки (керамика). До сих пор все отлично, ничо не отваливалось- но вопрос, зачем вообще надо автомат (пробки) перед счетчиком?
     
  3. Anti-policay
    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    Anti-policay

    Живу здесь

    Anti-policay

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.08
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    у меня стоит вводной автомат за ним счетчик выключаю всегда вводной автомат когда уезжаю. делаю уже так лет 20 и на механическом и теперь на электронном меркурии. В принципе говорят что вводной не нужен, там может стоять "обычный" выключатель, чтобы можно было обесточить дом и произвести необходимые работы.
    У меня все ок, да и перепады тепло/холодно не такие уж чтобы там что-то серьезное могло образоваться ИМХО.
     
  4. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    Перед счетчиком ставить нельзя.
    Между прочим, счетчик опломбирован.
    Если до счетчика стоит автомат - кто мещает подцепиться к этому автомату в обход счетчика !? Если увидит дотошный электрик - могут отключить дом за один день.
     
  5. legith
    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.714
    Благодарности:
    4.064

    legith

    Живу здесь

    legith

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.06
    Сообщения:
    1.714
    Благодарности:
    4.064
    Адрес:
    Обнинск
    Перед счётчиком автомат устанавливается в пломбируемый бокс.
     
  6. Mityr
    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252

    Mityr

    Живу здесь

    Mityr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Московская область
  7. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    Уважаемый Zubr56! У Вас должен быть (по-хорошему) проект энергоснабжения дачного дома, в котором этот автоматический выключатель либо предусмотрен, либо нет. И должен быть паспорт счетчика с прописанными условиями эксплуатации. Это в идеале. Сейчас Вы вносите изменения в проект, меняя ввод (меняется марка и сечение провода). Согласовывать (по-хорошему) все равно нужно, так почему бы не согласовать и автоматический выключатель.
    Если Вы спрашиваете о целесообразности установки АВ, либо выключателя нагрузки, перед счетчиком вообще- я категорически "за"! Удобно. Сам не поставил в свое время- теперь "кусаю локти", приходится "ловить" отключения всей улицы. Электрика спросите, как ему кажется, на складе счетчики до продажи потребителям хранятся подключенными к сети?
    Позиция электрика понятна с точки зрения возможности злоупотреблений (отбора неучтенной электроэнергии). А конденсат при посещении дома после долгой "стоянки" в холодное время может появиться на любых токоведущих частях электрооборудования.
     
  8. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Так об этом я и написал. Меня интересует БЕЗОПАСНОСТЬ ОСТАВЛЕННОГО НА ЗИМУ ВКЛЮЧЕННОГО В СЕТЬ СЧЁТЧИКА и первый раз услышал, что отключать его от сети нельзя. Может ли счетчик стать причиной пожара?


    Ему все равно как ставить. Если до счетчика, то естественно только в опечатанном боксе. Но он советует не ставить и обьяснил почему.
    Мне его ответ НЕПОНЯТЕН поэтому и задал вопрос.
     
  9. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Киров
    Если нагрузка будет выключена после счётчика? По логике Вашего электрика, там тоже должен образоваться конденсат и поэтому отключать всех потребителей нельзя ни в коем случае.
    Посмотрите паспорт на Ваш счётчик, какой там обозначен диапазон рабочих температур? Если позволяет минус, то ни чего не бойтесь, ставьте автомат перед счётчиком.
     
  10. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Тогда еще вопрос по ходу дела.
    Счетчик тоже буду менять так вот в "ЭНДИ" это на Домодедовской один продавец предложил на выбор три российских счетчика производства Москва 400, 500, и 650 рублей на первые два гарантии никакой, потому что КИТАЙ
    На третий гарантия год и если что поменяет без проблем. КАК понимать российские счетчики и Китай
    Что купить из надежных 10-40 ампер однофазные 220 вольт? И если можно магазин в Москве. Рынок не внушает
     
  11. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    А это понимать так, существует какая-то российская фирма завозящая счётчики из Китая под своей торговой маркой , например "Василёк":).

    Возьмите счётчик Меркурий 201.5 или Меркурий 200.2, не принципиально где, можно и на рынке. На рынках многие фирмы свои павильоны имеют.
     
  12. botler
    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    16

    botler

    Участник

    botler

    Участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если подводка СИПом то разрыв цепи всяко нужен - алюминий по сгораемым конструкциям нельзя прокладывать. Почему обязательно атомат - можно поставить выключатель нагрузки - меня так электрик СНТ обязал сделать. Счетчик отключать от сети можно - у моего в инструкции написано что он хранит показания в течении 10 лет. Рубильник на входе в дом удобно - если захочется ввод в доме переложить (кабель идущий до счетчика) то не нужно отключать всю линию.
     
  13. Sundy
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    821

    Sundy

    Живу здесь

    Sundy

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    1.027
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Москва
    Разьединитель (рубильник) перед счётчиком должен быть обязательно, об этом кстати в ПУЭ написано однозначно, да и на лестничной клетке у вас у каждого подводка так-же реализована, правда у большинства стоит пакетник на 2 квартиры. Если счётчик установлен внутри дома, то и разьединитель и счётчик должен быть опломбирован, соответствующее приспособление для опломбировки на 2 "места" стоит в сети магазинов Электромонтаж - 30рублей, если всё это "хозяйство" установлено на столбе, что сейчас практикуется повсеместно (в том числе и против воровства электричества), то большого смысла в опечатывании я не вижу, разве что только счётчик (по старой привычке), ведь в любой момент ответственный за электричество может это всё проинспектировать.
     
  14. Тверской
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    770

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    597
    Благодарности:
    770
    Адрес:
    Тверь
    Сейчас ставят обязательно двухполюсной автомат до счетчика!
    Автомат ставят обычно в отдельный бокс, либо в общий и всегда опечатывают клеммы!
    Это вводной автомат, который ограничивает Вас, как потребителя в мощности и позволяет обесточить весь дом сразу.
    В частности автомат выполняет функцию разделения алюминия и меди, но как правило алюминий идет на улице, а перед входом в дом уже через "орешки" подключается медь, которая в дом и входит.
    Если установлен в доме счетчик, значит он рассчитан на эксплуатацию как плюс, так и в минус, так и во влажной среде и т.д. - т.к. счетчик установлен по нормам и этот новый электрик видимо просто бредит, выдумывая конденсат и т.д. - хочет денег наверно, так?
    А Вам как потребителю, важно чтобы счетчик и вводной автомат были опломбированы - а работает счетчик, есть ли там конденсат - это проблемы энергосбытовой компании.
     
  15. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    ПУЭ
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

    Автомат на вводе должен быть установлен обязательно. Если электрик не читает ПУЭ, то дайте ему прочитать.