1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Свайное поле для проекта 67

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Paladin, 15.08.14.

  1. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    Свайное поле для проекта 67
    Собстна, вот мой проект 67. каркасник ПМЖ, два этажа, винтовые сваи, полы - стяжка с ТП по дюймовке. вопросы с геологией и УГВ будут решаться в ходе ПИГ, сваи планирую брать с мехустановкой от СВФ. участок ровный, подрезка планируется 50см, подкосы как минимум по углам, точнее решится по месту. планов кровли пока нет, вопрос ещё не решён, но предположительно симметричная вальма с тремя "собачниками"
    сваи 108, длина будет определена по ПИГ. по расстояниям - точки растра - через метр, размер дома - примерно 13х8 без эркера, 13х11 вместе с верандой. Примерно, потому что пока считаю под материал, плюс-минус сантиметров двадцать-тридцать будет.

    вот первый этаж:
    Без-имени-1.png
    две вертикальные на рисунке стены внутри несущие, делят пролёты как 4м-5м-4м. стена между кухней и гостиной неполная, по верху балка, примерно в середине пролёта колонна, её нет на схеме.
    стены санузла тоже несущие (не все. горизонтальная и та, что параллельна наружной стене эркера).
    перед домом веранда, обозначена пунктиром.
    на всякий случай вот второй этаж
    Без-имени-2.png
    предполагаю вот такое свайное поле:
    свайное поле.png
    штрихованными полосками обозначены не стены, а ростверк.

    Заранее спасибо за советы, замечания и предложения.
     
    Последнее редактирование: 15.08.14
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Красиво. что еще сказать?
    что шаг свай одинаковый под наружными и внутренними стенами. это скорее всего ошибка.
    а вообще в моей подписи "как задать вопрос"
     
  3. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    Читал, но пару недель назад. ща уточню в первый пост чего сразу забыл.
     
  4. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.816
    Благодарности:
    18.578

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.816
    Благодарности:
    18.578
    Адрес:
    Пушкино
    @Paladin, можно дать инфу - 108 свая ? расстояние между сваями и площадь дома ?
     
  5. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    @SergeyU, да, 108я, по размерам дома дописал в первый пост
     
  6. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.816
    Благодарности:
    18.578

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.816
    Благодарности:
    18.578
    Адрес:
    Пушкино
    @Paladin, Все хорошо на мой взгляд. А по проекту - вот только туалет в центре, как будете делать канализацию ?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Расчет свай есть? на каком основании выбран шаг и диаметр?
     
  8. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    мне это тоже не очень нравится, но так получается.
    шаг свай в вертикально нарисованных стенах - 2.5м, в горизонтальной верхней - 2,2,2.5,2.5,2,2 это обусловлено расположением внутренних несущих стен.
    сваи под полом помещений, воспринимающие фактически только нагрузку с пола первого этажа, поставлены в минимально возможном количестве из рассчёта, чтоб балки ростверка не были длиннее трёх метров (реально получилось вроде 2.5 максимум).

    как такового расчёта нет. есть соображения.
    несущий контур - 24 сваи, на 108е свф даёт гарантию несущей способности 6.5т/шт, итого 156 тонн на несущий контур. дом вместе с нагрузками и втрое меньше не даст, так что вопрос количества решён;
    шаг выбран из рекомендации не делать пролёты ростверка больше трёх метров.
    диаметр выбран исходя из рекомендуемого назначения свай свф - 89е позиционируются как "сваи для небольших домов", а 133 - как "сваи для ангаров и промсооружений". ещё один аргумент против 89х - у них стенка на полмиллиметра тоньше, 3.5 против 4.

    PS Поправка СВФ гарантирует 4,5 тонны
     
  9. Born to burn
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42

    Born to burn

    Живу здесь

    Born to burn

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Партизанск
    Это что-то новенькое. Вот муж настелил черновой пол под утеплитель из дюймовой доски. Я встала-он прожался между лаг. А Вы стяжку бетонную лить хотите. Да она в 2 раза больше меня весит. Как это?
    Винтовые это железные? Явно не железобетонные? Они же для быстрого развёртывания войсковых частей предназначены на период непродолжительных военных действий. Вы с кем-то воевать собираетесь?
     
  10. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    @Born to burn, спасибо за участие в теме. по ключам "стяжка по дюймовке" и "винтовые сваи" вы найдёте массу информации о уже выполненных другими людьми стройках, где это успешно использовалось.

    это с каким же пролётом лаги стоят? у меня лавка на улице из дюймовки, меня (120кг) держит не прогибаясь.

    да, это железные. в этом разделе есть масса примеров их применения. Возможно, вы не в курсе, но они давно уже применяются в строительстве.

    стяжка льётся 4см, это стандартная американская технология, так ВСЕ делают. весит она при такой толщине меньше 100 кг на квадрат, т. е. намного меньше вас, учитывая, что вы всем весом давите максимум на тридцать сантиметров ширины настила (если вы стоите, а не лежите на полу)
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    а Вы читали сказку про ниф-нифа и наф-нафа?

    очень смело) а какая ответственность прописана за несоблюдение этого?

    110 кв. м. 2 этажа. 44 тонны полезной нагрузки на перекрытия.
    снеговой район 4 - за 40 тонн снега.
    то есть временной нагрузки уже больше половины этой цифири
    Может быть в 156 тонн и влезете, но насчет тройных запасов я бы не был так сильно уверен.
    По расчету эти свайки могут и 3-4 тонны понести, а это уже только 96 т.
    Ну и так далее.
    Гарантии они хороши, если за них ответственность. А так гарантии можно любые давать.
     
  12. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    совершенно прямая труба в грунте, наискось от котельной (над ней санузел на втором этаже) через санузел, что у входа, и дальше к септику, он будет перед домом справа, точное место по трубе определится.

    по СНиПу считая, так и девяносто тонн можно принять, по 400кг на каждый метр обоих этажей. но для частного дома такой счёт избыточен, такую нагрузку дать нереально.
    ну, десять тонн мебели (это с большим запасом), ну, тридцать человек гостей (берём по 100кг - три тонны), ну ванна наполненная под тонну может весить... в сумме ну максимум на двадцать тонн можно придумать.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    по снипу в жилом помещении 195кг/кв.м. расчетная нагрузка.
    400 не видел. разве что на балконе по полосе.

    как говорят англичане your funeral. в смысле - дело Ваше) идиома. дословно не переводите)
     
  14. stroyconsulting
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    20

    stroyconsulting

    Живу здесь

    stroyconsulting

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Салават
    В качестве дополнительной гарантии фундамента можно сделать ростверк по упругому основанию. Тем более, что участок ровный. А вот полы я бы сделал из не съемной опалубки профнастила 60 мм и заливкой бетона по армокаркасу.
     
  15. Paladin
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Paladin

    Паладин. Тёмный Паладин.

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    1.492
    Благодарности:
    1.870
    Адрес:
    Кимры
    Сколько? десять см, пятнадцать? а в тоннах?
    ваше предложение полностью съест запас несущей способности свай, и не даст никакой пользы - всё равно на полученную холодную плиту нужно будет класть 200мм лаги, чтоб заполнить пространство между ними утеплителем; и всё равно поверх утеплителя настилать дюймовку и лить стяжку тёплого пола...