День добрый! Вот такая система родилась 3 месяца назад Все три месяца (с мая по июль) септик стоял залитый, все было хорошо, вентиляционная труба была сухая, уровень в септике не поднимался. Это косвенно говорит о том, что верховодка (а ее много при таких грунтах) не попадала в поле фильтрации. Четыре дня назад заработал водопровод, все обрадовались (а радовалось 8 человек), начали уборку в доме с периодическими помывками в душе, так как жарко на улице... На следующий день к обеду радость кончилась - вода из дома стала уходить очень медленно. Например при мытье посуды она набиралась в раковину и требовалось минут 5-10, чтобы она оттуда исчезла. То же самое происходило с душем. Когда моешься - вода набиралась в поддон, а через минут 10 все исчезало. Не может не радовать то, что оно все таки исчезало! Это говорит о том, что наша глина что-то в себя безусловно берет. В общем, к середине второго дня вода в вентиляционной трубе (а значит и во всей системе) стояла на уровне земли (см. схему). За ночь уровень опускался на метр. Дальше, я так понимаю, будет только хуже, так как прилегающие к полю фильтрации слои напитаются водой и их впитываемость упадет. Какие варианты решения могут быть? Я думаю, что нужно увеличить площадь поля фильтрации (сейчас 30 кв. м.) как минимум вдвое, а лучше больше. Подскажите, как его лучше сделать? Какой толщины слои щебня, песка(?) делать, чтобы система не только работала, но и имела некоторый "запас прочности".
А не попробовать ли Вам в насыпное поле фильтрации через промежуточный колодец, чтобы вода по верхнему слою почвы уходила?
Вы имеете ввиду после септика поставить колодец, из которого насосом гнать воду в ПФ, которое просто насыпать на поверхности, утеплить и засыпать горкой грунта?
Примерно так, только ПФ скорее будет в поверхностном слое, там где у Вас 40 см слой почвы, до глины и суглинков
Тогда, скорее всего, ПФ очень быстро превратиться в болото. Поверхностный сток у меня тоже не бесконечный, весь участок окружен и прорезан поперек водоотводящими траншеями - только это позволяет весной не чавкать по земле, а нормально ходить. Тут скорее всего вопрос стоит так: есть система -она работает, но не достаточно эффективно. Можно ли простым наращиванием площади ПФ увеличить ее производительность до необходимого уровня? Или, например, нужно дополнительные устройства ввести - поставить в конце существующего поля фильтрации фильтрующий колодец, из которого на всякий случай, сделать еще одно поле фильтрации аналогичной площади и завершить его вторым фильтрующим колодцем... Неверняка есть специалисты для которых посчитать это все достаточно просто, в отличии от меня.
А как Вам вариант с устройством песчано-гравийного фильтра в конце которого ставиться колодец с насосом? Минус в том что насос будет весной молотить напропалую, качая всю верховодку схема есть у танкистов на сайте
Спасибо вам, как практику, за внимание к моему вопросу Варианты я рассматривать готов, но так или иначе они все нуждаются в подтверждении. Сделать и посмотреть - это немножко не то, чего я хочу. Вы же сами делали каналью в условиях ограниченного бюджета (вашу тему читал, проникся). А тут ситуация, когда все построили, бюджет освоили, только немного ошиблись. При заказе септика и комплекта ПФ мне сказали "У вас в Сосново сплошной песок - все нормально будет"... А оказалось, что там нифига не песок... И рассчитанная ими система работает максимум на 50%... Поэтому решение я хочу принять такое, чтобы после его исполнения все работало как надо.
Чтобы выкинуть текстиль надо все нафик раскопать... Для определения цифр по ВП достаточно пробурить буром 20см диаметром яму на глубину 1.5 метра и считать сколько воды туда вылили за сутки?
Рано или поздно (причем скорее всего - рано) это все равно придется сделать Поиск по "определение водопоглощающей способности грунта" должен дать ответ
Если есть возможность выкопать яму рядом то: 1) выкопать как можно глубже 3-3,5м 2) на дне пробурить еще несколько отверстий (например рыбацкий бур + удлиннитель) желательно достать до песка. засыпать отверстия песком или мелким щебнем, и поставить обрезки труб разной высоты от 0,3м до 1м (будут заиливатся не все сразу. 3) пробурить отверстия в стороны, чем больше количество тем лучше, вставить канал\трубы с отверстиями (удобно болгаркой прорезать). 4) на дно песок или галька, стены обложить, с отверстиями, промежуток стена-земля засыпать песок\галька 5) соединить с первой ямой трубой, желательно по верхнему краю уровня, чтоб нормально вода из дома уходила. из ямы №1. трубу загнуть вниз и прорезать отверстий. получается подобие фильтра. 6) в первой яме остается весь смак- густое содержимое, которое откачиваете периодически, в яме №2 вода -уходит в почву. у меня так примерно. качаю редко раз в год, если не забыл, (яма №1- 7 кубов. яма №2-4 куба) до этого когда была яма №1 качал каждый месяц. думаю что не пройдет по санитарным нормам... картинку не могу вставить могу скинуть на почту val.rom667@gmail.com
Правда в яме №1 оставшейся от бывших хозяев стенка 30см из фиолетового бетона, помучились мы отверстия под каналку рубить
Вобщем, получилось так: 1. Вырыл яму 50х50 глубиной 105 см. 70 см - черная земля, 35 см что-то вроде супеси-суглинка, плотная желто-серая субстанция, в руках крошится. Дальше бур бурить отказался - пошла плотная сухая глина. Смысла бурить дальше не увидел, судя по соседскому колодцу, в котором нет ни капли воды, такая глина идет до глубины 9 метров и дальше. 2. Налил воды 40 см (100 литров). За 4 часа уровень понизился до 30 см (-25 литров), и дальше визуально не уменьшался. 3. Налил воды на 70 см (175 литров). За 17 часов уровень понизился до 47 см (-55 литров). Завтра посмотрю до какой отметки он вообще дойдет. По этим результатам вроде понятно, что зарываться глубже 70 см смысла нет. Куда уходит вода из существующего ПФ - загадка... Жду ваших комментариев
Что комментировать тут? Я же Вам подкидывал варианты, ну и плюсом Ваше решение по увеличению площади фильтрующего только улучшит ситуацию. Вариант с песчано-гравийным фильтром как раз для Ваших грунтов, если есть рядом канава.