    Сосед построил дачный домик 6 на 4 метра. Нижняя обвязка домика из швеллера на 16 (по периметру и по одной 4 метровой балке через два метра, т е на 4 метровой ширине приварено 4 балки. Верх поднят сотым уголком и все хозяйство обшито профлистом. Всё это сооружение стоит на 4 винтовых сваях. Вопрос не сильно ли большой пролет для 16 швеллера ведь почти 6 метров в воздухе весит. Нагрузка на пол где то 150 кг на 1 кв. м
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    а стены? а снег?
     
  3. artem250583
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    artem250583

    Новичок

    artem250583

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Верхний каркас из мет. уголка 90. Всего 8 стоек по 3 метра высотой. (на 4 метровой ширине одна посередине, на 6 метровой длине тоже одна стойка посередине) Верхнее перекрытие из того же уголка. Все это дело обшито сайдингом. крыша двускатная обшитая профлистом. стены ОСБ пенополистерол 10.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    По прочности 500 кг на погонный метр держит швеллер 16П при пролете 6м сталь 245
    плоскую форму изгиба не считал
    полезной не 150, а 200 надо брать.
    надо считать. смотря, как опираются лаги пола, конструкции стен, кровли
    сомнения есть большие
    и в четырех сваях тоже