    Требуется помощь в разводке по квартире
    Добрый день, купил квартиру с недаделаным ремонтом, проводка проложена но в щите не подключена, начал разбиратся и выяснилось следующее: в квартиру заходит 4 провода, на ванну 3Х4, коридор 3Х2.5, кухня 3Х2.5, комната 3Х4, (по сечению провода вопросов нет, прикинул вроде для моих нужд хватит). Проблема в том что и розетки и свет подключаются в отной распаечной коробке к одноному питающему кабелю а сечения кабеля у них разное (на розетках везде стоит 3Х2.5 а на свет в комнате и кухне 1.5, а в коридоре и ванной 0.75), как я понимаю это грубая ощибка электрика, потому как например на ванну будет стоять автомат на 25А и при коротком замыкании он сработает именно при этом токе а в это время провод который идет на освещение просто выгорит.
    Подскажите пожалуста как можно решить проблему не прокладывая провод заново.(все поштукатурено и частично поклеины обои). Мои размышления: подвод ковсем коробкам как я говорил 3х жильный дом 60х годов т. е. земли нет, скорее всего делали 3 жилы на будущие, возможно ли взять 3 жилу (которая ращитана для земли) подключить ее от щита через слабый автомат, например 6А, в каробке перепоять скрутки и получится 3х жильный провод, 1жила фаза для розетки (защищена автоматом 25А, 2 жила фаза для света (защищена автоматом 6А) 3 жила ноль. Извиняюсь если чтото описывая непонятно, постараюсь добавить рисунок.
    Кто с таким сталкивался подскажите что делать.

    Хотелось бы узнать мнения других людей. Может есть еще какие выходы кроме смены всей проводки

    Прилагаю схему.
     

    Вложения:

    • Схема.png
    Последнее редактирование модератором: 17.10.19
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему не глядел, но осуждаю. Текстовой части достаточно...
     
  3. felix777333
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    felix777333

    Новичок

    felix777333

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Схему нарисовал схематично, чтобы было понятно как подключено, есть какиенибуть домыслы по этому вопросу?
     
  4. felix777333
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    felix777333

    Новичок

    felix777333

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Пожалуста поллную замену проводки не придлагайте.
     
  5. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.670
    Благодарности:
    1.951
    Адрес:
    Челябинск
    Там, где провода 3х4 разделяются на 3х2.5, 1.5 и 0.75, поставить мини-щитки с автоматами соответствующих сечению проводов номиналов.
     
  6. felix777333
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    felix777333

    Новичок

    felix777333

    Новичок

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Провода какраз разделяются в распаечных коробках а туда автомат не засунеш, ну а поповоду того чтобы пустить фазу через отдельный автомат на 6А через не спользованый заземляющий провод и подключить к нему фазу для света, а ноль оставить общим для розеток и для света? Есть какието мысли?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И учтите, что минимальное сечение для стационарной проводки по механической прочности - 1,5 кв. мм