1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Поехала крыша - надо спасать

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ПВасилийИ, 16.06.14.

  1. ПВасилийИ
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Уфа
    Поехала крыша - надо спасать
    Подскажите, будте добры - дом из газобетона ширина блока 400, размер дома 11х10,2 метров. Крыша двускатная с наслонными стропилами (это я сейчас знаю, что слишком большой проём для такого типа). Стропила 50х200 с шагом 58 см. Спустя два года обнаружились горизонтальные трещины в аттиковой стене мансарды, т. е. стены вываливает наружу потихоньку. Держит их сплошной армопояс под мауэрлатом. Пока...
    Возможно ли исправить положение? стропила.jpg
    Помогут ли затяжки из проволоки/шпилек к плитам перекрытия?
    Или можно как то использовать перегородки? 4 комнаты.jpg
    Спасибо.
     
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Перегородки - вернее перенос части нагрузки от крыши на перегородки.
     
  3. ПВасилийИ
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо за ответ. Смущает, в этом варианте то, что там придётся опирать вес крыши, в конечном итоге, на плиты перекрытия (справа на картинке в первом посте 5,8 м пролёт).
    Как я понимаю распор появляется снизу затяжки, может такой вариант сработает, чтобы убрать нагрузку с нижней части стропил?
    ПОДКОС.jpg
    Установив подкосы из бруса 10х10 через 2 метра, даже получится обыграть их в интерьере.
     
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Поможет если правильно сделать- только вся нагрузка пойдёт на крепёж...сложные вещи не надёжны.
    По плитам надо смотреть нагрузки и их распределение.
     
  5. YaraY
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    YaraY

    Участник

    YaraY

    Участник

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия.
    Поддерживаю в некоторой степени заданный вопрос, но отличия в следующем.

    Дом на стадии строительства размеры схожи с указанными, мансарда жилая[​IMG]

    однако крыша и в частности стропила еще не установлены, стены керамзитоблоки, последние ряды из полнотелого кирпича

    думаем мауэрлат крепить на забиваемый шпильки или что-то подобное, стропила с ригелем без стоек, перекрытие мансарды из деревянных балок.

    как выйти из положения и чтоб не прийти к указанной ситуации?

    стропила 75на200, мауэрлат 150на150 от конька до стены 6,4 м., свес 60 см.
     
  6. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    YaraY

    Опереть на стойки или стены, в зависимости от того, где стены под перекрытием. Поставить прогоны, например под затяжки.
     
  7. ПВасилийИ
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Уфа
    Я до сих пор тащусь от мансарды, не знаю почему, но знал бы о таких проблемах, сейчас бы построил полноценный второй этаж.
     
  8. SheRif79
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    12

    SheRif79

    Участник

    SheRif79

    Участник

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина
    Вы хотите сказать, что армопояс у вас закольцован и всё равно распирает стены? У меня пролёт чуть- чуть меньше 7.40 метра, но крышу ещё не ставили даже не знаю что теперь делать.
     
  9. ПВасилийИ
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Уфа
    Как я сейчас понимаю - конструкция стропильной системы вообще не должна оказывать распирающих нагрузок на стены, только вертикальные. То есть сплошной армопояс это я перебдел, что оказалось не лишним. Надо делать конструкции которые расчитаны на определенные размеры. Моя система везде указана как для пролёта 6 метров, а у меня 10.
     
  10. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Саратов
    @ПВасилийИ, перегородок несущих в мансарде вообще нет?
     
  11. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Может я что-то не понимаю, но у Вас, ТС висячие стропила. Наслонные стропила-когда есть конёк. Выход-поставить по центру конёк. Какое перекрытие? Можно на него опереть стойки конька?
     
  12. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Саратов
    @новый06, совершенно верно -висячие стропила с приподнятой затяжкой, вот распор
    и прет стены. При таких пролетах стропила для такой "висячки" надо примерно 100*200мм.
    Без силового -несущего конька -будут трещать стены. Надо искать опоры под конек...
    Тем более вУфе V-снеговой район =320/224кг/м/кв.
     
    Последнее редактирование: 02.08.14
  13. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Саратов
    @YaraY, Вот картинка про подстропильные прогоны
    Копия С ноябрь (переделка4)1.jpg (голубенькие прямоугольники - это подстропильные прогоны).
    -Это про то о чем говорила Ростика...
    Только здесь изображены прогоны над затяжкой, а Ростика имела ввиду под затяжкой...
    Можно делать и так, и так-смысл один...
     
  14. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Не заметил. А плиты от края до края, 9-и метровые?
     
  15. ПВасилийИ
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    ПВасилийИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо всем присоединившихся к теме. В первом посте планировка есть там несущая стена далеко от центра т. е. опереть конёк не получится. Сейчас я остановился на варианте с подстропильными прогонами из клеёного бруса с подкосами на угол между плитой перекрытия и стеной.
    Помогите определиться с сечениями прогона и подкосов.