    Доброго дня всем, прошу прокомментировать страшны ли эти трещины на перемычках?
    Пролет 3 метра, Перемычка №ПБ34-4П. Плиты перекрытия 160 мм. Раньше я на эти перемычки не смотрела, но помню что как-то замечала нитевидные трещины на перемычках еще на заводе, при погрузке. Сверху в слое раствора лежит арматура d12 или d16
    IMG_20140801_114750.jpg IMG_20140801_114752.jpg
     
  2. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    А у кого ума хватило так сделать? Я понимаю, нет проекта, дом мечты лучше вас никто не нарисует, строители в свободное время после лопат изучают и считают конструкции и вам выдают верные решения...Но все-таки-неужели сложно в гугле задать вопрос-для чего используются в строительстве брусковые перемычки? Правильно-для опоры кладки над проемами.
    Для монтажа плит ж/б придуман-прогон.
    Имхо-плиты снимать, ставить прогон, монтировать плиты.
     
  3. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    @infinity7,
    Какой длины плиты перекрытия с одной и другой стороны опертые на перемычку?
     
  4. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    4,2 и 4,5
    демонтаж не вариант - дом построен
    Каким образом можно усилить?(
     
  5. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    на заводе нам эти перемычки посоветовали, я неоднократно задавала вопрос возможности опирания плит двум заводам, оба кивали что можно
     
  6. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Свяжитесь с конструктором именно этого завода, где купили, нужна схема армировпния и подрлбное описание.
    Если по ту завода можно грузить плитами и
     
  7. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Они на это расчитаны- уже проще, но сами пока ничего не делайте.
     
  8. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    Усилять вот так же? уголок 120 или 150 хватит же? поперечины вот только какие нужны?
    1.jpg
     
  9. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    Как вариант усиление можно сделать так.
    Разгружающую балку под перемычкой выполнить из двух уголков 150х150х12 мм. Уголки соединить поперченными пластинами толщиной 6 мм, шириной 80 мм. Шаг не более 500 мм.
    Стойки выполнить из двух уголков 100х100х7 мм. Уголки соединить пластинами толщиной 6 мм, шириной 80 мм. Шаг не более 500 мм. Стойки опереть на пятки из стальной пластины толщиной 10 мм, шириной 200 мм, диной на ширину стены.
    В углах рамы под перемычкой обязательно приварить уголки 100х100х7 мм. Длина уголка на ширину стены. На вашей схеме они показаны.

    Усиление рассчитано на нагрузку не более 2800 кг/м.
     
  10. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    Sdf379, большое спасибо!
     
  11. er1474
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    50

    er1474

    Живу здесь

    er1474

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Брянск
    Если это серийная маркировка перемычки то последняя цифра значит что несет она 400кг/м так что...
    мой совет ОСТАНОВЛИВАЕМ строительные работы ОГРАНИЧИВАЕМ доступ на объект (возможно обрушение) вызываем профессионалов которые по документам хотябы установять что за перемычка.
    Предложенный вариант усиления не вариант, т. к уголок "высит в воздухе", т. е. усиление должно воспринять нагрузку от плит и передать ее на стены, с последним в предложенном варианте усиления проблема.
    Я вижу решение вопроса таким - подпираем плиты временными стойками и балками разгружая перемычку, демонтируем перемычку и заводим вместо нее балку из швеллеров, все это делаем по отдельно разработанному ПРОЕКТУ
     
  12. егор горе
    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    егор горе

    Участник

    егор горе

    Участник

    Регистрация:
    07.01.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Перемычка №ПБ34-4П не является несущей. и на неё не могут быть оперты перекрытия.
    на заводе вас обманули.
    нужно было брать перемычки 6ПБ35-37 ,которые являются несущими.
    поступать нужно как написал товарищ er1474
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.192
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    Перемычки 5ПБ-25-37П
    При приемке на заводе обратил внимание на усадочные трещины 0,2-0,3 мм, которые идут кратно армированию.
    Перемычки с ненапрягаемой арматурой, поидее такого не должны быть
    Технолог утверждает что все нормально. Мол лучше не бывает. и переделывать отказывается

    Что посоветуете. ?
     
  14. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    @alex_k11,
    Все перемычки проходят ОТК. Если на перемычке стоит печать ОТК, то старайтесь не перегружать.
     
  15. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    3.180
    Благодарности:
    3.492
    Адрес:
    Уфа
    Вот подстава...:ogo: На кол менеджеров завода за советы такие.