    Трещит (стучит) крыша из металлопрофиля. Почему? Как лечить?
    В качестве кровли использован металлопрофиль (М.). Монтировали его зимой (декабрь - январь).
    Весной кровля начала трещать (стучать). Иногда как-будто молотком по ней бьют.
    Грешу на термическую деформацию М. Стучит кровля при появлении солнышка или после его ухода, в пасмурную погоду вроде тихо, молчит. Позже, может быть, видео выложу.
    Как лечить?
     
  2. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Никак, забить. От солнышка вы всё равно не убежите, да и у металла не нулевой коэффициент линейного теплового расширения.
     
  3. Мир Кровли
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    140

    Мир Кровли

    магазин "Мир Кровли"

    Мир Кровли

    магазин "Мир Кровли"

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва и Московская область
    @Ivan80, добрый день.
    Никак, это линейные расширения металла, вполне нормальное явление.
     
  4. askman
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    121

    askman

    Живу здесь

    askman

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    ХМ. У меня точно такая же ситуация. В прошлом году поставил дом, накрыл профнастилом. В этом году стал ощущать треск в теплую погоду при смене солнце-облачно-солнце. В другую погоду (холодно, дождь, ветер, знойная безветренная жара) треска нет.
    Профнастил покупал под заказ, длинными листами на весь скат крыши. Толщина ПН - 0,8 мм, высота гребня - 35 мм, длина листов - от 2 до 5,5 метров. Закреплен ПН был хорошо, сам не отходил от рабочих.
    Странно то, что ранее, 4 года ранее, я построил баню с точно таким же ПН (только толщина 0,5 мм). Так вот там все в порядке, треска нет.
     
  5. Ivan80
    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    48

    Ivan80

    Живу здесь

    Ivan80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Ульяновск
    Askman, мы с Вами видимо полные двойники по стройке. Скат у моего дома тоже большой, листы также около 5 м. Баня моя также молчит.
    Скажите, а когда Вы крыли крышу на доме?
     
  6. askman
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    121

    askman

    Живу здесь

    askman

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    Крышу накрыл в сентябре 2013.
     
  7. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    Прекрасный повод проводить осмотр крыши по осени и протяжке саморезов :aga:
     
  8. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Да ну? Ничего, что у кровельных саморезов унутре неонка (резиновая шайба)? Не надо искать себе лишней работы - ничего протягивать не надо, металл просто имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. Величина тех изменений линейных размеров - мизерная, ничего не разболтается, однако её (величины этой) хватает, чтобы иногда при остывании раздавался "странный стук" (с).
     
  9. Ivan80
    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    48

    Ivan80

    Живу здесь

    Ivan80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Ульяновск
    Раздавался "странный стук" (с)
    Я бы даже сказал грохот.
    @askman, а когда крышу крыли забортная температура какая примерно была?
     
  10. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    4.638

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Тульская обл.
    Слишком сильно "зажали" саморезы.
     
  11. askman
    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    121

    askman

    Живу здесь

    askman

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Москва
    Да не помню, какая температура.
    ИМХО, дело не в ней. Согласен с Andreyraduga, слишком сильно закрепили крышу.
    Я боялся, что такие большие листы может сорвать ветром. Поэтому, саморезы крепили через каждый метр, в каждую волну, зажимали сильно, до отсечки шуруповерта на "14".
    На бане - через полтора метра, в каждую четвертую волну и на стыках листов.
     
  12. Ivan80
    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    48

    Ivan80

    Живу здесь

    Ivan80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Ульяновск
    Если я не ошибаюсь, то должно быть 6 саморезов на 1 м2.
    Есть у меня идея, в порядке бреда. Так как кровлю монтировали при минусовой температуре в сжатом состоянии материала, нужно в самую жаркую погоду ослабить саморезы и перекрутить их туда куда они сдвинутся при расширении металла. Только далеко ли сдвинутся саморезы? Может поможет?
    Или просто ослабить саморезы?
     
  13. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Очень грубо - 11-12 микрон на метр на градус для железа. Если монтировали при минус 20, а сейчас поверхность листа имеет температуру плюс 80, то на погонный метр поймаете миллиметр разницы. Правда, стоит учесть, что у коэффициента линейного теплового расширения нет такого понятия, как край, от которого тело расширяется :) То есть с применением длины скатов к формуле надо быть осмотрительным ;) В общем, максимум, что вы там поймаете, если поймаете - находится в пределах миллиметра, саморез вы в новое место в дерево не перекрутите, только если сверлиться в новом месте в металле.
     
  14. Киянкин
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547

    Киянкин

    Любитель жести

    Киянкин

    Любитель жести

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Сочи
    Как думаете что с ними случилось ? Деревянный конденсат :aga: ? IMAG0502jp_4708707_12569389.jpg
     
  15. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    А что вас удивляет? Или вы думаете, что внутри дерева пара нет? И что на границе металл-дерево может выпадать конденсат?

    Когда пропускает шайба - картина характерная, правда, не на саморезе, а при осмотре кровельной системы. И у вас в ведерке наверняка есть такие, с пропускающей шайбой. Но только некоторые, очень некоторые.

    Вас не удивляет, почему в деревянных конструкциях, даже вроде как находящихся в сухости - ржавеют гвозди? :aga: