    Франция, старый дом. Вопросы электричества
    Есть квартира в частном доме в городке Нормандии.
    В квартире старый электрический щиток (возможно старше 20 лет) со следами подключения бойлера примерно 5-10 лет назад.
    На фото вид счетчика, внизу 2-хтарифный счетчик, правее УЗО?
    непонятным устройством с 3 позициями 0-auto-1
    Бойлер я включаю переключением на позицию 1, через некоторое время (примерно через сутки пользования горячей водой душ, раковина в ванной и мойка в кухне, 2-3 человека) замечаешь, что вода идет холодная, открываешь щит и видишь, что переключатель уже в положении auto. Опять включаешь на 1.
    Вопросы:
    Что за странное устройство?
    Как сделать так, чтобы бойлер сам включался ночью в период дешевого тарифа?
     

    Вложения:

    • DSCF3820.JPG
    • DSCF3851.JPG
    • DSCF4070.JPG
    • DSCF4071.JPG
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    УЗО у Вас сверху стоят.
    Поподробнее бы фото того устройства что справа от счетчика.
    А штучка с положениями ручки "1 - auto - 2" - контактор (реле) с ручным управлением.
     
  3. AndreyMinsk
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    AndreyMinsk

    Участник

    AndreyMinsk

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Это больше похоже на кошмар электрика, по нормальному - менять все нах, оно свое уже отжило.
    Для включения нагрузки по времени можно использовать цифровые таймеры или если бюджетно - механический таймер, они есть на различную мощность и во Хранции будут продаваться в каком нить большом хозмаге, его включают в обычную розетку, уж он свою розетку включит по расписанию которое вы зададите здвивуб соответсвующие лепестки
    tt.jpg
     
  4. AndreyMinsk
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    AndreyMinsk

    Участник

    AndreyMinsk

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Да, УЗО это то, где есть кнопочка "Т" - вы можете сделать тест его работоспособности, если оно "отстреливает" значит все ОК.
     
  5. Mikhail99
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    Mikhail99

    Живу здесь

    Mikhail99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    А штучка с положениями ручки "1 - auto - 2" - контактор (реле) с ручным управлением
    Не могли бы Вы рассказать логику работы? А автомат левее контактора к бойлеру может иметь отношение?
     
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Ауто - это управление реле при подаче/снятии напряжения на катушку реле.
    I - ручное включение.
    O - отключение.

    Просто он уже у Вас отработал свое - менять его надо.
     
  7. Mikhail99
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    Mikhail99

    Живу здесь

    Mikhail99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    От бойлера идут 2 кабеля в стенку (возможно питание и заземление)
    Если ставить реле времени, то нормальное на динрейку.
    Автомат левее контактора к бойлеру отношения не имеет - я его отключил, лампочка на бойлере не погасла.
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Это, конечно же, гадание на кофейной гуще, но Автомат, который Вы отключили, судя по номиналу 2 А должен запитывать то самое реле, которое управляется от датчика температуры в бойлере.
    Т. е. ручка на реле должна стоять в положении "Auto", автомат должен быть включен, и что-то должно быть еще, что включает бойлер - судя по щитку - это может быть то, что стоит справа от счетчика.
    Это может быть и реле времени, и ограничитель мощности - по фотографии плохо видно.
     
  9. AndreyMinsk
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    AndreyMinsk

    Участник

    AndreyMinsk

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Нужно разбираться на месте что и куда подключено, дистанционно это не вылечить...

    почитайте мануал на этот Хагер, может что проясните http://www.manualsdrive.com/results.php?lang=en&search=HAGER%20E221%20F1%2033107&
     
  10. Mikhail99
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    Mikhail99

    Живу здесь

    Mikhail99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    А если я его поменяю, то, что изменится в его работе?
    Как он должен работать?
     

    Вложения:

    • DSCF4071.JPG
    • DSCF3894.JPG
  11. Mikhail99
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    Mikhail99

    Живу здесь

    Mikhail99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Снял крышку - может поможет
     

    Вложения:

    • DSCF4810.JPG
    • DSCF4811.JPG
    • DSCF4812.JPG
    • DSCF4813.JPG
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Лучше всего будет связаться с бывшим хозяином квартиры или риэлтором и узнать кто обслуживал электропроводку в этом доме. Возможно соседи подскажут.
     
  13. AndreyMinsk
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    AndreyMinsk

    Участник

    AndreyMinsk

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Блин, какое все грязное, это что на открытом воздухе шкафчик стоит?
    пыль на предохранителях - прямой путь к возгоранию, посмотрел я про этот контактор Е221, похоже это чисто французская штука, как оно работает вам скажет только отец-создатель этого шедевра.
    эти накопительные бойлеры имеют можность 1.5-2 кВт и спецом сделаны для включения в бытовую сеть, посему, если эта квартира ваша, сделайте все заново и основательно, поставьте новый автомат и включите его в линию УЗО 15-30мА, тудаже можно подключить и стиралку со свои автоматом.
    такое решение будет правильное и будете знать что и откуда запитано.
    ну и перетрете с электриком по поводу замены всего остального, модернизация тут очевидно необходима.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Справа от счетчика - это входное противопожарное УЗО на 500 мА.
    Если хотите разобраться и не боитесь электричества - то аккуратно, при отключенных предохранителях и входном УЗО посмотрите куда идет черный провод по центру реле сверху.
    Но только очень осторожно - все старое, и неизвестно насколько работоспособно.
     
  15. Mikhail99
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    Mikhail99

    Живу здесь

    Mikhail99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Конечно с соседями, риэлтором и старым хозяином по большому ряду причин (в первую очередь незнание ими русского языка) я связываться не могу. Но логика подсказывает, что работа бойлера не предполагает, что жилец открывает щит и выключает что либо в нем для фунционирования бойлера. Конечно переделать электрику было бы правильно - вопрос когда будет запланирован на это бюджет еще не решен.