1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить on-grid инвертер, чтобы СБ продолжали питать дом при перебоях в электроснабжении?

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем rdmitry0911, 29.07.14.

  1. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Как подключить on-grid инвертер, чтобы СБ продолжали питать дом при перебоях в электроснабжении?
    Добрый день, хочу понять, можно ли обычную on-grid схему подключения СБ модифицировать так, чтобы при пропадании электричества в городской сети, дом продолжал питаться от СБ? Суть вопроса следующая, есть городская 3-х фазная сеть, есть СБ, питающие дом через 3-х фазный on-grid инвертер, соединенный с городской сетью. Инвертер устроен таким образом, что при пропадании напряжения в городской сети, он отключает СБ и дом оказывается без освещения даже в разгар солнечного дня. Я понимаю, что такое поведение инвертера вызвано требованиями безопасности, чтобы в городскую сеть, когда там ведутся работы, не поступало напряжение с моих СБ, но можно ли как-то, отключив городскую сеть от инвертера на этот период, заставить его подавать энергию от СБ в дом? Мне кажется такой вопрос может быть интересен не только мне, но полазив по форуму и не только здесь, ответа на этот вопрос найти не смог.

    Заранее спасибо
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Была непроверенная идея с запуском grid-tie инвертора от бесперебойника с синусом. "Бывалые продавцы-энергетики" сказали:"сгорит", но реально, как я понимаю, никто не проверял.
     
  3. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Думаю, если просто выход инвертера замкнуть на выход бесперебойника, то наверняка сгорит, либо бесперебойник надо ставить мощностью не меньше мощности инвертера, но тогда это очень дорого будет. А вот можно ли между инвертером и бесперебойником что-нить воткнуть, чтобы инвертер в бесперебойник всю свою мощность не пытался запихать, а чтобы он только синхронизацию по фазам от бесперебойника брал и опорное напряжение?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Для этого нужно управление частотой локальной сети.
    grid-tie invertor reduces output with frequency.png
     
  5. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Ответ был, и неоднократно, хотя бы в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/109891/. Без дополнительных устройств невозможно. Для сетевых инверторов нужно опорное напряжение. Его могут дать различные гибридные инверторы с аккумуляторами (см. также https://www.forumhouse.ru/threads/239865/)

    Почитайте также:
    https://www.forumhouse.ru/threads/210347/
    Фотоэлектрические системы электроснабжения, соединенные с сетью
    Автономные и резервные системы электроснабжения с соединением на стороне переменного тока
     
  6. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ссылки, читал эти материалы и не единожды общался с представителями solarhome С гибридными инвертерами есть 2 засады. 1. Мне никто не смог порекомендовать 3-х фазный, а без него игра свеч не стоит и 2. Они втрое (а то и вчетверо) дороже обычного инвертера. А хочется все-таки разумного бюджета
     
  7. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    А есть идеи, как это проще всего реализовать?
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    1 - Вы наверное не так выразились. Неужели ниразу не озвучили: Studer, Xantrex, SMA, Victron, МАП наконец?
    2 - Минут тридцать думал что вам ответить, так и не придумал. Из рекомендаций учить мат часть и копить деньги.
    А что за СИ у вас?
     
  9. chen1
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72

    chen1

    Живу здесь

    chen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новосибирск
    современные инверторы не так дороги. однако автономный режим подразумевает накопители энергии- аккумуляторы, а вот они весьма дороги относительно остальной системы
     
  10. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    3-фазных гибридных инверторов нет, т. к. делать 3 инвертора в 1 корпусе особого смысла нет, экономия будет мизерная. А недостатки и неудобства будут. Например, более тяжелые тепловые режимы при работе в 1 корпусе, при выходе из строя 1 инвертора понадобится отключать все 3 и отправлять в ремонт, и т. п. Хотя, насколько я знаю, Микроарт в этом деле пытается отличиться, но как работают их 3-фазные инверторы я не знаю.

    Кстати, инверторы гибридные от А-электроники - бюджетнее некуда (тут @chen1 прав, хотя их "бюджетность" обоснована, чем - тут уже много раз писалось). Они пока не могут синхронизироваться по фазам, но вам, как я понимаю, этого и не нужно. Имеют некоторые ограничения, я про них писал уже здесь #42
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Это не идеи, а конкретные свойства конкретных моделей off-grid инверторов. МАП умеет повышать частоту на выходе, брендовые импортные инверторы.
     
  12. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    У меня большое количество 3-х фазных потребителей - моторы, насосы водяные и тепловые. Так что как раз очень даже нужно.
     
  13. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Извините, но тогда я не понял сути Вашего ответа. Вопрос был, что дополнительно можно установить в систему с on-grid инвертером, чтобы дневные кратковременные перебои в городской электросети не мешали бы потребителям тем не менее питаться от СБ
     
  14. rdmitry0911
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rdmitry0911

    Участник

    rdmitry0911

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Насколько легко? Можно ли после такого превращения к ним подключить, например, 3-х фазный тепловой насос RHOSS? Как такая система будет себя вести при пропадании в городской сети одной фазы?
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Настройками инверторов и соединением инверторов кабелем RJ-45

    Можно, конечно
    2 фазы будут от сети, одна от аккумуляторов.