Простой расчет показывает, что ток через цепь питания 2000Вт/220В=9,09А. Сопротивление конвектора R=220В/9,09А=24,2Ом. При максимальном допустимом ГОСТом напряжении сети 220В+10%, ток через конвектор I=242В/24,2Ом=10А А если в сети, 260, что не редко сам видел зимой при перекосе фаз, 260В/24.2Ом=10,74А Отсюда следуют вопрос: Будет ли вышибать 10А в следствии нагрева биметалической пластины тепловой защиты в автомате или стоит поставить на 16А? Какой реальный ток срабатывания тепловой защиты в бытовых автоматах на дин рейку?
Более подходит сюда вот этот рисунок: 10*1.13 = 11.3А - то есть при токе 11.2А автомат не должен сработать никогда. Однако, есть поправки на температуру, количество рядом стоящих автоматов и пр. И разбросы очень большие - двойная перегрузка от 20 до 200 секунд! Ставьте 16А - номинал ходовой, в отличие от 13А.
Точнее так: для нагрузки до 3.5кВт, имеющей вилку с надписью 16А, втыкаемую в розетку с надписью 16А, подключенной кабелем 2.5мм2 максимальный номинал автомата 16А. Если вдруг сюда затешется розетка с надписью 10А или кабель 1.5мм2 - тогда ой...
Особого смысла подгонять номинал впритык в этом конкретном случае нет никакого. А вот вероятность того, что вдруг захочется конвектор поставить помощнее - достаточно высока.
@Avs7153, Не придется ставить больше, на комнату в 36 метров и так 2 шт по 2 кВт, речь шла о об индивидуальном кабеле и автомате на каждый, сответственно кабелей и автоматов по числу конвекторов, закладываю кабели и автоматы, пускатели для двух канальной системы GSM управления, по 1 каналу на этаж.