    Добрый день!
    Планирую систему отопления состоящую из
    1) Камин с водянной рубашкой IDRO-30 (№1 на рисунке)
    Мощность водяного контура 8,5 кВт
    Вместимость бака 30 л
    2) Котёл электрический 6 кВт. (№4 на рисунке)
    3) Гидразделитель для котлов Купер (№2 на рисунке)
    Объем гидроразделителя – 230 литров
    На рисунке я изобразил как представляю эту систему.
    С помощью треходового крана я планировал отключать гидроразделитель при работе только электрокотла.
    Надо ставить отдельную группу безопасности на электрокотёл?
    Какие будут мнения?
     

    Вложения:

    • Отопление 2.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Камин может работать под давлением?
     
  3. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мах рабочее давление -1,5 бар
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @ALK, теплообменник камина чугунный или стальной? Какая высота патрубков обратки и подачи?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Его нельзя в *закрытую* СО. Группа безопасности для него - это расширитель в верхней точке СО. При таком подключении, *Купер* вряд ли сможет полноценно накопить или разделить теплоноситель без насоса. Он на одном уровне с камином. Схему, в зависимости от этажности дома, нужно пересматривать.
     
  6. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теплообменник стальная рубашка вокруг топки и внутри теплообменник ввиде трубы. Перепад между входом и выходом примерно 700 мм. Вход и выход 1 дюйм.
     
    Последнее редактирование: 29.07.14
  7. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Гидрозделитель я хотел поставить только для защиты от перегрева при отключении насоса.
    Труба от топки до гидроразделителя медная 28 мм.
     
    Последнее редактирование: 29.07.14
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Он будет пригоден, если будет находится выше котла. Находясь на одном уровне, котел может уверенно закипеть, хотя низ ТА (или ГР) будет чуть теплым.
     
  9. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если его смонтировать на 2 этаже=над топкой?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Вот Вам и догадайся:
    Отдельно от будущих батарей, обвязать котел не получится. Схему нужно всю.
     
  11. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Отопление 3.jpg вот изобрази
    радиаторы на 1 этаже уже смонтированны -магистрали -труба металлопластик 20 мм
    Второй этаж пока только в планах
     
    Последнее редактирование: 29.07.14
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    @ALK, Переделаем и вопрос: Отопление 3.jpg
     
  13. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это радиатор в прихожей-он стоит на уровне радиаторов 1 этажа
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Прижимать почти полностью. Он самое короткое кольцо. По низу предложил бы так: Отопление 3.jpg
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Отопление 3.jpg