1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекос фаз в СНТ. Как бороться?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем iv1, 28.07.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. iv1
    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208

    iv1

    Живу здесь

    iv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Перекос фаз в СНТ. Как бороться?
    100 участков, 160 КВА, контингент "средний"- есть крутые дома, есть сарайчики, 50\50.
    По нагрузке все нормально, хватает. У меня однофазное подключение, набор приборов- обычный, нагрузка дай бог 4-5 КВТ максимум. В среднем у большинства так.
    С этого года стал замечать низкое напряжение: обычно 200 +/- В. Бывает 180, бывает 210. Выше-никогда.
    Пошел с местным электриком (электрик- одно название) смотреть. 11 утра воскресенье- жара под 30 (т. е. никто не отапливается). На КТП общая нагрузка 40 КВА. Распределение 7-10-23 КВА
    Напряжение 190-220-240 В
    Первый вопрос: трансформатор недогружен, но такой большой перекос. Это нормально при таких нагрузках?
    Прошли по столбам померили нагрузки. Никакого криминала. Кто-то больше, кто-то меньше. Но больше 15А ни у кого не нашли. Т. е. получается, что просто неудачное стечение обстоятельств- на одну фазу сели сильнопотребляющие. Я правильно понимаю, что только раскидывать?
    Неужели, даже, при недогруженном трансе, перекос нагрузки в 2-3 раза дает такой перекос по напряжению?
    А может это проблемы с 0?
    Еще заметил, что в тот момент, когда на КТП было 200 В, у меня в доме- 190. Причем нагрузки-никакой, а расстояние- несколько сот метров, ВЛ, АЛ- 70 мм, правда качество монтажа неизвестно. Как проверить куда делись 10 В?
     
  2. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    Может быть есть проблема с заземлением - на КТП или в сети (повторное заземление должно быть на каждом втором столбе)
     
  3. Granddizel
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    106

    Granddizel

    Живу здесь

    Granddizel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Клин
    Может в вашем случае стоит попытаться подключить 3 фазы и поставить автоматический переключатель фаз? Он будет переключать на другую фазу если напряжение текущей фазы будет превышать допустимый предел как в большую так и в меньшую сторону :)
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Именно так, ещё проверить и отревизировать все соединения нулевого провода в ТП.
    Заземление никак не влияет на напряжение в сети.
     
  5. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.720
    Благодарности:
    1.747
    Адрес:
    Москва
    Не скажите, если ноль сделан плохо - он будет высокого сопротивления и результирующее напряжение будет не очень.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    И не скажу:) всё и так известно давно -
    Только при полном обрыве нуля возможны варианты.
     
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    @iv1, надо комплексно заниматься этим вопросом... высокую сторону тоже надо проверять, проблема может оттуда иметь начало. Подстанцию кто обслуживает? Их надо тревожить...
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    По хорошему на подстанции должен быть трансформатор с соединением вторичных обмоток по схеме "зигзаг".
     
  9. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Очень сомнительна фраза про алюминий - 70 кв мм. Очень редко применяют провод свыше 35 кв, а в вашем случае (100 уч-ков и 160 кВа) вполне могли применить и 25 кв. Так что проверяйте сечение проводов, дело скорее всего в них, пора давно менять на СИП и не менее 50кв мм.
     
  10. iv1
    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208

    iv1

    Живу здесь

    iv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Про 70, возможно загнул, уточню. Но линия относительно недавно реконструированная. Да и нагрузка в это время была никакая. Я бы подумал про соединения скорее.
    ПЫс, Сип меняется, на этом участке, кстати, уже повесили, скоро переключат. Посмотрим.
    Но меня больше перекос беспокоит. И повторю: нет перегруза явно. Еще в прошлом году не было проблем, нагрузки растут, но не радикально.
    И все же: от такого перекоса по нагрузке может быть такой перекос?
    И второе: так проблемы с заземлением могут влиять на перекос? Если да, то это объясняет ситуацию.
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Что за бред?
    уже ответили, что проблемы с заземлением на перекос влиять не могут...
     
  12. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    С перекосом на ТП, вы не совсем правы- нагрузка по улицам должна идти в три фазы (пять проводов) и фазировка делается здесь. В рабочем проекте эта фазировка по улицам и распределение (равномерное) мощности, делается обязательно. По другому может оказаться, если подключались, кто как хотел.
     
  13. iv1
    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208

    iv1

    Живу здесь

    iv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    @Алекъ,
    Понял, это бы все объяснило. ладно, будем искать дальше
    Есть, делалась. Но делали то "поштучно". Но есть новые дома с соответсвующим элекрооборудованием, а есть старые хибарки. Вот и получается что они новые собрались с новыми.
    Фазу перекинем, точнее электрик обещал в будни перекинуть, но не дома разбросает, а улицы (есть 3 луча), по идее станет поравномерней, посмотрим.
     
  14. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    судя по вашему описанию, это не решит проблему... явного перегруза по фазам нет...
     
  15. iv1
    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208

    iv1

    Живу здесь

    iv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    798
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Москва
    Так это и есть главный вопрос: отчего перекос.
    Появляется ли перекос при недогруженном трансе?
     
Статус темы:
Закрыта.