1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конфигурация ленты для каркасника

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Igsh1, 28.07.14.

  1. Igsh1
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168

    Igsh1

    Живу здесь

    Igsh1

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конфигурация ленты для каркасника
    Вечер добрый, уважаемые форумчане.

    Планирую постройку такого дома:
    Exterier5.jpg План 5.jpg
    Будет ли достаточно ленты (незаглубленной, 30х40 см) просто с продольной перемычкой?
    С точки зрения именно расположения дома на фундаменте.
    Фундамент.jpg

    Каркас, стойки - 50х100 с перекрестным утеплением 50 мм, т. е всего 150 мм мин. ваты.
    Утепление пола\потолка тоже мин. вата или эковата.
    Лаги 50х200 (При такой ленте пролет получается 3.6 м, по калькулятору вроде проходят)

    Чердак - холодный.
    Стропила висячие (высота в коньке примерно 1.5м, хочется иметь возможность перемещаться по чердаку, может хранить что-нибудь полезное :)).

    Отдельный вопрос про фундамент к террасе. Имеет смысл делать единую ленту или просто залить 3-4 площадки и опереть столбы на регулируемые опоры?

    Заранее благодарен, за любые советы:hello:
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    В моей подписи ссылка "как задать вопрос"
     
  3. Igsh1
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168

    Igsh1

    Живу здесь

    Igsh1

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Rolandspb, У Вас ссылка как задавать вопрос в разделе "Фундаменты", а я задаю вопрос в разделе "Каркасные дома" :)
    Т. к. меня интересует именно достаточность перемычек\их расположение с точки зрения размещения на ленте дома.
    Вряд ли режим проживания или тип отопления повлияют на необходимость дополнительной перемычки.
    Или я ошибаюсь? :close:
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Igsh1, ну Вы же про фундамент спрашиваете! Он же не в воздухе висит. Геология Вам известна?
     
  5. Igsh1
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168

    Igsh1

    Живу здесь

    Igsh1

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фундамент, как таковой, я хотел обсудить отдельно, в соответствующей ветке, после того как определюсь с его формой.
    Ну, раз пошла такая пьянка:
    Участок относительно ровный, ниже дороги, вдоль дороги и с одного бока дренажная канава, около 0.8м глубиной
    УГВ - 0.3 м. (апрель)
    0 – 0.3 м Почвенный слой
    0.3 – 1.8 м Супесь, переходит в песок: мелкий, пылеватый (слежавшийся-уплотненный), водонасыщенный
    1.8 – 2.3м Супесь серой цветности, влажная
    2.3 – 3.6 суглинок мягко-пластичный, переслаивающийся с супесью

    Планирую:
    выбрать 0.3м почвы на метр шире площади дома.
    по периметру дренажную трубу в щебне, еще на 0.1 м ниже
    геотекстиль
    засыпка щебня 20-40 до уровня грунта
    5-10 см отсева
    лента 30х40
    утепление ленты снаружи и отмостки (наверное ЭППС 50)
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    начинают с фундамента обычно.

    все это обернуть геотекстилем.

    можно и песком средним или крупным
    Если много денег, то щебень и отсев. Явно не хуже.

    пленочку п/э по ленту.

    я бы поболе кинул. эппс-то уж не надо. дорогой он. ПСБ достаточно

    примерно так. только это не руководство к действию, а направление движения. тут есть несколько спорных моментов.
     

    Вложения:

  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    По поводу перемычки. дом одноэтажный, поэтому определять ее место положение будет кровля. конек у Вас ориентирован вдоль длинной стороны дома по центру. так бы я и давал перемычку. чтобы опирать на нее стойки, на которые потом встанет конек.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    основной дом у Вас на естественном основании либо на подушке (то есть искусственном), так не надо сюда еще и свайное прибавлять. я бы делал плиту:
    Терраса и крыльцо
     
  9. Igsh1
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168

    Igsh1

    Живу здесь

    Igsh1

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Rolandspb, спасибо за советы.
    Я так сначало и думал.
    Но угол наклона крыши небольшой (~20гр.), чердачное пространство маленькое, а хочется иметь возможность там перемещаться. Поэтому и пишу о висячих стропилах, т. е. без опоры по центру (под коньком)

    Ну вот плита под террасу это уже слишком :) Если лучше\правильнее связаться с общим фундаментом, то тогда я просто ленту долью.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    висячие стропила предполагают затяжку в уровне опирания стропил на стены. длина более 7 метров. Из чего будет затяжка?

    да там расход смешной. а пол террасы по ленте Вы из чего хотели делать?
     
  11. Igsh1
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168

    Igsh1

    Живу здесь

    Igsh1

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В качестве затяжки предполагал использовать балки перекрытия (50х200), конечно они будут из 2-х частей (думаю такое возможно)

    Пол - из доски: обычной, возможно терасной, возможно декинг, вопрос еще надо изучить :)
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    сначала придумайте точный конструктив, который сможете воплотить. а то потом останетесь 1 на 1 с 7-метровым пролетом.
    При Вашем уклоне крыши по картинке, визуально градусов 25, пространство там внутри будет хорошо если 1,3-1,5 м в самой верхней точке. Ходить особо не выйдет все равно. Оставляйте его на холодный чердак. Меньше топить надо будет.
     
  13. Igsh1
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168

    Igsh1

    Живу здесь

    Igsh1

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А затяжки должны быть обязательно цельными?
    Так я и хочу холодный чердак, но возможность там перемещаться должна быть.
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Igsh1, 3-4 стойки не сильно ограничат Ваши возможности в перемещении там 1 раз в год.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    не обязательно, но они должны быть в состоянии держать распор.