    Прошу Вас проконсультировать по вопросу водоснабжения загородного дома. Какой насос, какой гидроаккумулятор и, какая автоматика необходима для водоснабжения брусового дома.
    Данные скважины следующие:
    скважина 63 метра, статический 24 м. - динамический 27 м., рекомендовано установить насос на 40 м., дебит 3 м. куб., рекомендуемая производительность насоса 4 м. куб., рекомендуемая труба 32 мм.

    точки водозабора:
    1. умывальник(мойка) 5 шт.
    2. унитаз 3 шт.
    3. биде 2 шт.
    4. стиралка 1 шт.
    5. посудомойка 1 шт.
    6. душ 3 шт.

    всего 15 шт.

    P.S.
    4 точки находятся в 15 метрах (отдельностоящее здание)
    4 точки на втором этаже,
    7 точек на первом этаже.

    форум читал!
    сам посчитать не могу!
    на сайте Грунфуса получаю в подборе SQ 2-55?
    в одной из фирм по телефону SQ 3-95?
    на рынке сегодня сказали, что SQ 2-85 "за глаза" ?

    помогите определится, сегодня купил оголовок на скважину
     
  2. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    302

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Берлин
    Вамм нужен аппарат (погружной насос) на кубов 8 в час и с давлением 7-7,5 атм.
    Не обязательно грюндфос (дихлофос).Есть КальпедабТщссрш и т.д.
    Притаком расходе на тех же 40 метрах в стволе мотор не должен обнажаться.
     
  3. k_ur
    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    21

    k_ur

    Живу здесь

    k_ur

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.09
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Екатеринбург
    Расход действительно в 2 куба для вас вполне достаточен, если не планируется еще что то типа бассейна. Сопротивление системы примерно 40-45м. плюс на свободный излив надо взять от 10 до 40 м, это уже Вам решать какой напор Вам из крана нравится. Насос я бы опустил поглубже метров на 50-55. И размер насоса взял бы 4-х дюймовый.
     
  4. tpaktopist
    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    tpaktopist

    скоро дострою!

    tpaktopist

    скоро дострою!

    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ногинск
    труба после 44 метров стоит 110 пластик. боюсь застрянет 4".


    .

    немного не понял ? если дебит 3.0 мм.куб. то как же я буду качать 7? и еще вопрос как я их израсходую? че то я совсем запутался!
     
  5. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    302

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Берлин
    Если 110 мм - внутренний диаметр,то норма.Ставить надо аккуратно.4-дюймовик спокойно ставится и в 100 мм.

     
  6. tpaktopist
    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    tpaktopist

    скоро дострою!

    tpaktopist

    скоро дострою!

    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ногинск
    по моим данным что ставить (пару моделей подскажите ). не могу понять как учитывать фильтра очистки?
     
  7. olegsol14
    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    olegsol14

    Живу здесь

    olegsol14

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Очент не рекомендую в 110 пластик ставить насос 4". Потом насос можете поднять вместе с пластиком. Я такое видел.
    Ставьте grundfos SQ 5-70. Хоть я не люблю их, но у Вас другого выхода нет.
     
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    70 мало
    5 хорошо
    Но главное,от ГА до дома трубу пустить 40.
    32 может мало оказаться.
    И на внутренней разводке на сечении "перезаклад" сделать.
     
  9. tpaktopist
    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    tpaktopist

    скоро дострою!

    tpaktopist

    скоро дострою!

    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ногинск
    ГА в доме! Куда пустить 40 трубу!?
    .
    попробую обрисовать ситуацию по-подробней:
    1.насос будет качать с 40 метров, дебит скважины 3 м.куб..
    2.кессон расположен в 10 метрах от ввода в котельную.
    3.все точки (11 штук) водозабора находятся прямо над и через стены с котельной, в которой будет стоять ГА, исключение составляет, 4 точки водозабора расположенные в 15 метрах (отдельностоящее здание).

    очень уж противоречивые советы форумчан :)
     
  10. igmax
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    45

    igmax

    Живу здесь

    igmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    поселок Новое Токсово
    Попробую поучавствовать-)
    На сайтах производителей указываются напорно-расходные характеристики насосов. Важны для Вас две цифры - динамический уровень воды 27 метров и производительность 3 куба/час. 27 метров, добавляете давление в ГА. При таком количестве точек, давление в ГА, наверное у Вас будет не менее, чем 3.5. Итого 27+35 метров+5-7 метров на потери в горизонтальных участках.
    Итого ищем насос, который при напоре 70 метров выдает 3 куба/час. С этими двумя цифрами смотри характеристики в нете, ходим по рынку и т.д.
     
  11. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Никуда,если не хотите.
    Я ошибочно прочитал,что от котельной до дома 15 метров
    Насоса МИНИМАЛЬНО достаточно 2-85.
    С задачей справится.
    Любой насос мощнее - только Вам на пользу.
    П.С.
    Только все равно,если у него писоединительный размер 1,1/4 дюйма (я не помню),то ПНД трубу 40мм нужно ставить от насоса до ГА.
     
  12. tpaktopist
    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    tpaktopist

    скоро дострою!

    tpaktopist

    скоро дострою!

    Регистрация:
    05.07.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ногинск
    всем спасибо.
    возьму grundfos 3-95 и трубу 40 ПНД.