Добрый день! Плита отлита, сруб поставлен на ЭППС (июнь этого года), пришло время делать утепленную отмостку Почитал форум, на рисунке попытался отобразить как планирую делать, прошу покритиковать и наставить так сказать на путь истинный. Грунт - глина УГВ - близко Плита - 25 см М300, армирована в два слоя 14 арматурой 25х25 см
Да, на этой ветке прочитал https://www.forumhouse.ru/threads/142785/page-18#post-9765959 понравилась идея, решил повторить. Стоит на УРСЕ XPS 50. Плотность хотя и меньше рекомендованной, но по расчетам веса дома все ОК, даже с хорошим запасом.
@Hunter99,У меня плита 30 см. Я то же не спец. занимаюсь отмосткой почерпнув информацию из интернета. В отличии от вашей схемы, вертикальное утепление торца плиты сделал на 30 см ниже в грунт т. е на всю ширину листа эппс. За место полиэтилена-рубероид.
То же думал по торцу плиты ниже пустить утепление, но есть риск стронуть грунт под плитой, поэтому решил оставить все как есть. Я вот сомневаюсь, правильно ли на пену сажать переход от вертикального утеплителя к горизонтальному (под отмосткой). Предполагаю, что есть риск отрыва. С компенсационными швами (теми которые поперечные через 1.5-2 метра) не определился. Строители отчего-то предлагают асбестоцементный лист точнее два листа, может быть это и будет работать при продольных нагрузках, но при поперечных (на сжатие) вряд ли, поэтому пока мне ближе либо классическая доска, либо буду думать о демпферной ленте. И еще смущает, что в материалах написано то, что отмостка должна быть шире, чем свесы крыши на 20 см, у меня свес 1 метр, котлован по ширине 1 м от плиты, не хочется делать шире 1 метра отмостку. Вот думаю на сколько это критично - ширина отмостки = свесу, при наличии дренажа и лотков сбора воды по краю крыши до водосточных труб, откуда она уже будет попадать в ливневку
https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Здесь есть правильные варианты...посмотрите...И плиту Вам достаточно 100 мм...
Продлите отмостку под землей профилированной мембраной, она как пленка ею делают подземную отмостку, а сверху газон сажают. У Вас глина она верховодку сама по себе не пустит в котлован, но лучше если отмостка не будет на глину заходить, я бы завела утеплитель на нее.
Спасибо, за советы Был в отпуске поэтому не писал. Татьяна, а почему вы считаете, что отмостку не стоит заводить на глину, думаете 5-10 см будет приподнимать пучением?
Т. к глина грунт пучинистый и набранная ею вода, при замерзании расширится, следовательно глина увеличивается в объеме, вдруг ей боковины, где песок будет мало, попрет на верх, а сила пучения вам известна, может и фундамент порвать. Утеплитель в данном случае амортизатор, если попрет вверх то сожмет его, а с отмосткой ничего не будет. Я поняла, что Вы хотели отсечь воду от песка, барьером из глины, но у Вас дренаж и можно профилированной мембраной продлить вместе с утеплителем, ведь у Вас к отмостке, будет подходить не глина, а почва с травой она тоже воду хорошо проводит. Есть вариант сделать по периметру отмостки лотки для сбора воды с сеткой и сровняетесь с крышей. Если по периметру отмостки утеплитель зачем компенсационные швы?
Спасибо за ответ! Предполагаю, что бетонная стяжка отмостки будет расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. Швы позволят избежать растрескивания
...Не делай так...И, вообще, бетон исключи из этой конструкции... Положи просто песок, и тротуарную плитку...Вспомнишь добрыми словами... Просто в прошлом году под Москвой видел несколько порванных отмосток... из бетона...