Помогите проверить проект свайного фундамента дома с бассейном

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vovkalenka, 24.07.14.

  1. vovkalenka
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    vovkalenka

    Живу здесь

    vovkalenka

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Омск
    Помогите проверить проект свайного фундамента дома с бассейном
    Собираемся своими силами построить дом.
    На проекте решили не экономить, заказали индивидуальный. На данный момент есть план первого этажа. Вот такой:
    1й этаж.jpg
    В правой верхней части - то, из-за чего мы и захотели переезжать в отдельный дом. Бассейн. Чаша размером 3х12 метров и с глубиной воды 1,5 метра, итого 60 тонн.
    В месте, где будем строить, близко грунтовые воды, порядка двух метров. Соседи рассказывают о двух домах на соседней улице, где не забили сваи под фундаменты, и дома треснули.
    Теперь все забивают шестиметровые сваи. Нам, по нашей же просьбе, архитектор тоже посчитал шестиметровые. Вот так:
    сваи.jpg
    Итого 71 штука. Дом - двухэтажный с панельными перекрытиями, материал стен - комбинированные кирпич и газобетон.
    Прямоугольник в правой части плана - одноэтажный (гараж и бассейн).

    Сейчас плотно подошли к забивке свай, и вылезли ожидаемые вопросы:
    1. Не много ли свай?

    2. Чаша бассейна. Хотим бетонную, ибо пластиковая в наших краях в деньгах выходит как четверть дома. Надо ли её привязывать к сваям, или хотя бы к ростверку? Она частично будет ниже предполагаемого ростверка, частично выше. Если привязывать, то как? К северной и восточной стенкам на плане чаша подходит вплотную, а до правой стенки метровый зазор, там сверху дорожка вдоль бассейна.
    Или же для чаши делать независимый фундамент, но тогда как отделывать стык, и на что класть метровую дорожку, проходящую вдоль чаши по длине всего бассейна?

    3. Возможность подвала. Сейчас архитектор запланировал (опять же, по нашей просьбе), подвал в части дома, которая на втором рисунке ограничена осями 1-3 и Б-Г. Если мы правильно поняли, то под этой частью нужно вырыть котлован. Сваи забить на метр глубже, чем во всём доме, ориентироваться по днищу котлована. Затем залить гидроизолированный ростверк высотой метра в полтора, чтобы "подогнать" его верхнюю часть к ростверку под остальным домом. Правильно, или нет?

    4. Можно ли в целях экономии заменить сваи на буронабивные - наливные? Какие могут быть сложности?

    Кто в чём ориентируется - подскажите пожалуйста. Будем пытаться освоить премудрости строительства:)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    геологию представьте, пожалуйста

    а конструктор в курсе хотелок? учел вес чаши?

    при соответствующем обосновании можно. скорее всего надо будет делать глубже или больше сечением при сохранении количества
     
  3. vovkalenka
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    vovkalenka

    Живу здесь

    vovkalenka

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Омск
    Геологии, к сожалению, нет.
    Архитектор не просил, а мы сами не особо усердствовали:(

    Да, он её обозначил на верхнем листе. Там 60 тонн - только вода, плюс стенки добавятся.

    Тоже надо геологию?
     
  4. vovkalenka
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    vovkalenka

    Живу здесь

    vovkalenka

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Омск
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    @vovkalenka, какой может быть подвал при УГВ 2 или меньше метров ? Вам мало 1 бассейна, хотите 2 ?
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    60/12 / 3 = 1,67 т/м2 или 0.167 кг/см2

    Это не давление для грунта. Просто правильно основание бассейна надо строить .
     
  7. vovkalenka
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18

    vovkalenka

    Живу здесь

    vovkalenka

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Омск
    Например, сделать песчаную отсыпку под чашу?
    А надо ли связывать чашу с фундаментом дома, или делать отдельный фундамент?

    Уже думаем об отказе от подвала:(
     
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    Мероприятия в комплексе.
    Ни в коем случае.
    Основание бассейна и есть его фундамент .
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    без геологических изысканий невозможно сделать проект свайного основания. по таблицам можно, конечно, но до таблиц еще надо добраться. показатель текучести грунтов знать, плотность, крупность и тд.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Почему так категорично?
     
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    Это же не мебель и не несущая стена что вес придется распределять на фундамент без вариантов ?
    К чему " вешать" на фундамент лишние 80 тн, если дно этого бетонного ящика с водой само по себе отличный фундамент ?
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    понимаю. но я другом. почему не включить коробчатый фундамент чаши (опирающейся днищем на грунт) в состав всего фундамента? естественно не свайного, а скажем ленточного. если опираемся на одну отметку.
    геологии нет. применение свай, как я понимаю, не сильно обосновано.
     
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.093
    Благодарности:
    6.097
    Адрес:
    Абакан
    Смотрите. Представим что дом с цокольным этажом на заглубленной плите. Все по расчету, сопротивление грунта, давление под основанием, деформации, все проходит с некоторым запасом.
    И вот вы решили в угловом помещении подвала сделать бассейн. И там вдруг вопреки расчетам поселяется этакий 80ти тонный диплодок.
    Как прогнозировать поведение конструкций ?
    Вы скажете что изначально надо было закладывать в расчет. Правильно.
    Но зачем все это если бассейн можно просто поставить на грунт и позволить и фундаменту и бассейну дать осадку под нагрузкой по раздельности ? Зачем создавать в конструкциях напряжения если их можно просто проигнорировать ?
     
  14. Djino
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    145

    Djino

    Живу здесь

    Djino

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Н.Тагил
    Может быть ещё подумаете об отказе от бассейна? Я не щучу. В строительстве собственного дома любая хотелка должна быть разумной и целесообразной.
    Как часто вы собираетесь использовать бассейн? Каждый день по несколько часов? Один день в неделю? Два дня в месяц?
    Сколько людей будут пользоваться бассейном? Один, два, или постоянно будет весёлая компания?
    Мало построить бассейн - его ведь ещё обслуживать надо! Чистить там, дезинфицировать и пр. В холодное время помещение обогревать капитально надо - объём-то не маленький, а это НЕ маленькие затраты.
    Я вот тоже себе планировал над гаражом балкон соорудить 2х4 метра - мечтал себе, сижу на балконе, чай пью. А потом трезво подумал - какой идиот в деревне будет сидеть на балконе второго этажа и пить чай! Ну вот реально! В результате площадь одной спальни на втором этаже увеличилась на 8 м2.
    Я понимаю, что пригласить друзей, показать им собственный бассейн - это круто!
    Но стоит ли оно того? Друзъя по-ахают и забудут.
     
  15. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Новгород
    @vovkalenka, я дико извиняюсь но слово заменить забивные сваи на буронабивные в целях экономии это нонсес при проекте дома с бассейном.