1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бетонная плита для парковки: вопрос

Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем extreme76, 21.07.13.

  1. extreme76
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15

    extreme76

    Живу здесь

    extreme76

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Бетонная плита для парковки: вопрос
    Какой толщины должна быть плита, чтоб выдержала проезд по ней камаза с песком или миксера?
    Планирую 12-13 см плиты армированная в один слой, ближе к низу плиты. Арматура рифлёная 10 мм, ячейка 30х30 см.
    Размер плиты 6х7 метров. На сломается ли под камазом?
     
  2. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не сломается, если арматуру поместите не вниз, а вверх, с защитным слоем бетона 20 мм. Бетон марки не ниже М250.
     
  3. YSA160965
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    166

    YSA160965

    Живу здесь

    YSA160965

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Химки
    Эта уверенность из практики ?
    А есть какие нибудь эмпирически простые расчеты что бы понять - сломается (не сломается). Ведь все на глазок. Ну типа вводишь размеры плиты, шаг и диаметр арматуры, марку бетона и получаешь нагрузку в тоннах которую может выдержать плита (балка).
    Сам сейчас в таком положении. Миксер жду. У меня правда плита поменьше и по мощнее будет:
    5х1метр. 350 бетон, арматура 14, шаг армирования 25. толщина плиты 30см!
    А теперь минусы - плита жестко защемлена с двух сторон фундаментом забора. Теперь если миксер продавит сильно песчанную подушку - то чего ждать ?
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
    Есть. Этим занимаются специально обученные люди, конструкторы.
    Сделайте подушку щебневую с тщательной трамбовкой.
     
  5. YSA160965
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    166

    YSA160965

    Живу здесь

    YSA160965

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Химки
    Как же ее сделаешь то теперь ? Плита уже месяц как залита ;)
     
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так зачем:
    ;)
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Groundworkturf, чейто арма вверху и как трамбовать щебень ?
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Арматура не вверху, а с защитным слоем, регламентированным СНиП. Щебень трамбовать виброплитой.
     
  9. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Назовите как хотите, но армирование в верхнем поясе противостоит пучению, а в нижнем поясе - как раз камазу с бетоном... но просто выражаясь... как один армолпояс в верхней части плиты спасет нас от камаза ?

    так то щебень явля\ется безусадочным основанием, и вибро плитой его скорее можно вдавить в грунт, но что бы утрамбовать? да на геосетке ?
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Защитный слой бетона

    Защитный слой бетона в железобетонных конструкциях создается размещением арматуры на некотором удалении от поверхности элемента. Защитный слой бетона необходим для совместной работы арматуры с бетоном на всех стадиях изготовления, монтажа и эксплуатации конструкций, он защищает арматуру от внешних воздействий, высокой температуры, агрессивной среды и т. п. Толщина защитного слоя бетона на основании опыта эксплуатации железобетонных конструкций устанавливается в зависимости от вида и диаметра арматуры, размера сечений элемента, вида и класса бетона, условий работы конструкции и т. д.
    Толщина защитного слоя бетона для продольной арматуры ненапрягаемой или с натяжением на упоры должна быть не менее диаметра стержня или каната; в плитах и стенках толщиной до 100 мм —10 мм; в плитах и стенках толщиной более 100 мм, а также балках высотой менее 250 мм — 15 мм; в балках высотой 250 мм и более — 20 мм; в сборных фундаментах—30 мм. Толщина защитного слоя бетона у концов продольной напрягаемой арматуры на участке передачи усилий с арматуры на бетон должна составлять не менее двух диаметров стержня из стали классов A-IV, Ат-IV или арматурного каната и не менее трех диаметров стержня классов A-V, A-VI, AT-V, AT-VI. Причем толщину защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента принимают не менее 40 мм для стержневой арматуры рсех классов и не менее 20 мм для арматурного каната. Защитный слой бетона при наличии стальных опорных деталей допускается у концов элемента принимать таким же, как и для сечения в пролете.

    Дорожники трамбуют виброкатком за 6 проходов (для справки).
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да знаю я что такое защитный слой...
    Вы скажите как будет верхний армопояс работать, при наезде камаза ..
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нормально будет работать:)
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно с эпюрами разъяснения ?
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Тут еще важна толщина, чтобы колесом не продавило плиту.
    нагрузка на ось камаза есть?
     
  15. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот здесь: