1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как подключить полотенцесушитель от ГВС 2-х эт. дом?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexey67, 19.07.14.

  1. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    Как подключить полотенцесушитель от ГВС 2-х эт. дом?
    Здравствуйте всем. Знаю, что эта тема пережевывалась сотни раз, но так и не понял как мне поступить. Расчитываю на помощь специалистов.
    Имеется частный дом, настенный 2-х контурный котел (Ariston Evo 28 кВт). Хочу сделать циркуляцию ГВС с помощью насоса и нагревательного эл. котла (с этим вроде все понятно благодаря форуму).

    Имеются ПП трубы (32) ГВС на 1 этаже (вернул трубу обратки через коллектор в котельную и заглушил)
    Планируются ПП трубы (32) ГВС по той же схеме под потолком 1 этажа (подача ГВС и обратка) для 2 этажа.

    1. Прошу помощи в схеме подключения полотенцесушителей на 1 и 2 этаже. Откуда и какой трубой лучше их запитать? (желательно из котельной). Трубы могу проложить где угодно, т. к. пол еще не залит и отделка не сделана.
    Предполагаю 3 варианта:
    а). Врезать полотенцесушители в обратку коллекторов на этажах.
    б). Подключить полотенцесушители параллельно трубам идущих от коллекторов в котельной (например МП 20).
    в). На первом этаже протянуть линию из котельной (20 МП, так проще), а на втором врезать после коллектора.

    2. Как соединить контуры 1 и 2 этажа, последовательно или параллельно.

    Очень расчитываю на Вашу помощь, т. к. готовлюсь заливать стяжку.
    Схему прилагаю. Полотенец.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    @Alexey67, Полотенчик от ГВС не правильное решение. Может. что не понимаю, зачем Вам ПС на горячей воде?
     
  3. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    Чтобы летом полотенца сохли :)
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Негде летом повесить полотенчик?
    Тогда оба их подключить на рециркуляцию ГВС. Бойлер имеется для этого?
     
  5. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    В с/у сейчас сохнут долго, а в другую комнату или на улицу носить не хочется.
    К циркуляции и хочу подключить, но не знаю как - параллельно или в разрыв.
    Если в разрыв ГВС на двух этажах, боюсь давление упадет.
    Бойлера нет, приобрету осенью. Собираюсь заливать стяжку с теплым полом, может надо в ней заложить трубы к П. С., может у кого так сделано и работает. Посоветуйте.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Циркуляция и рециркуляция, немного разные животные. ПС просто подключить на линию ГВС, когда вода циркулирует по трубам они горячие. При рециркуляции она движется всегда. Поставить в разрыв до потребителя, неправильный ход.
     
  7. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    Имею ввиду рециркуляцию.
    Поставлю вопрос по другому.
    1. Если поставить два ПС в разрыв ГВС, не будет ли сильного падения давления ГВС если контур рециркуляции = 50 метров (трубы ПП 32). Минус - придется кое что перепаять, в случае ошибки в дальнейшем ничего не изменить - все залито и заштукатурено.

    2. Можно ли подключить ПС на 1 этаже параллельно контуру рециркуляции ГВС. (например трубой МП20), если длина контура рециркуляции = 50 метров ПП 32 + полотенцесушитель (на 2 этаже), а длина контура подключения ПС на 1 этаже = 15 метров МП20. Плюс - не надо ничего переделывать, соединение труб сделать в котельной, можно безболезнено отключить ПС или переделать, например от отопления.

    Какой вариант более работоспособен?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Давление как было так и останется. Температура после ПС будет только ниже, чем в утепленной трубе до него.
    И если ПС не 1/2",то потребители после него не почуйствуют разницу напора, только температуру.
    Если ПС будет прямо над трубой или сбоку (как в квартирах),работать будет. Вода не будет двигаться в отдельной ветке просто так.
     
  9. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    То есть подключаем полотенцесушители в разрыв ГВС.
    Подвод труб к ПС планирую снизу, если сделать байпас между входами в ПС (на случай выключения ПС) работать будет? заужать трубу байпаса есть необходимость?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Безымянный.png
     
  11. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    Так и буду делать.
    1. Байпас не заужать?
    2. Кран, чтобы перекрывать байпас, когда ПС в работе ставить надо?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Нет.
    Нет.
     
  13. Alexey67
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    Alexey67

    Участник

    Alexey67

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Смоленск
    Ну и наверное в заключение, есть ли разница как монтировать?:

    1. Подача на 2 этаж - коллектор 2 этажа - ПС 2 этажа - коллектор 1 этажа - ПС 1 этажа - обратка
    (вода как бы спускается вниз)
    или

    2. Подача - коллектор 1 этажа - ПС 1 этажа - коллектор 2 этажа - ПС 2 этажа - обратка
    (вода как бы идет вверх) Переделывать систему меньше.

    По какому варианту сделать?
    Заранее спасибо!
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    ПС ки поставить на линию рециркуляции. Там где вода движется. Где удобнее там и ставте.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @Alexey67, ПС подключают к рециркуляции ГВС. В разрыв линии рециркуляции ГВС, т. е последовательно, а не параллельно. Такую линию можно сделать только если есть бойлер косвенного нагрева с возможностью рециркуляции (есть БКН и без такой возможности).

    У Вас же двухконтурный котел. Вы действительно будете покупать еще и БКН?

    Если БКН не будет, то подключать ПС к ГВС от двухконтурного котла абсолютно беЗсмысленно. Потому, что греться он будет только во время водоразбора из ГВС.