Что не так в СО? Вопросов много... прошу помочь

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Blehman, 22.07.14.

  1. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Что не так в СО? Вопросов много... прошу помочь
    Первая зима прошла на ТТ котле (на схеме не показан - стоит параллельно газовому), поэтому работа СО была принята "как есть". Следующий сезон уже с газом, но в режиме поддержания температуры в ожидании дорогих гостей в виде детей. Ни одного балансировочного клапана в системе нет, но... как-то это всё работает. Сначала прогреваются радиаторы расположеные в верхней части схемы, потом постепенно прогреваются нижние и при непрерывной работе котла температура во всех радиаторах наверное одинаковая. Хотя, справедливости для, скажу, что первый этаж холодноват, но может быть это из-за теплопотерь пола и циклической работе котла по внешнему датчику. Учитывая большую инерционность СО, колебания ощутимо заметны. Чувствую подвох в правильности работы СО из-за малой разницы подачи и обратки - она всего 70/65. Сначала решил, что мал отбор тепла и "придушил" котел до 6кВТ, но положения дел это не изменило. Отсюда и интерес к правильности существующей СО и возможности её реконструкции.
    SAM_0952.png
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @Blehman, По количеству секций это двухэтажный шалаш.
    Поддерживаю, есть интерес. Каленое железо доставать? Или ...
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    А теплопотери известны? Если да, то просто пересчитать гидравлику в программе. Малый перепад температур требует повышенного расхода теплоносителя. Имхо, связку радиаторов (по 7 секций) нужно выполнить двумя трубами с внутренним диаметром не меньше коллектора радиатора, а лучше раздельное подключение.
     
  4. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    На конкурсе детекторов лжи первое место занял паяльник Тульского завода "Электроаппарат" :)
     
  5. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    К этому вопросу подбирался раз несколько, но ни к какому определенному выводу так и не пришел. Слои изнутри:
    вагонка
    типа толстая гладкая белая бумага
    минвата (похоже Ursa) 5см
    доска 25мм
    опилки 15см
    доска 25мм
    сайдинг
    Сломал весь мозг в попытках дать определение содержимому "пирога", отсюда и разброс в результатах от 30 до 100 Вт :(
    Извините, ничего не понял. На двухтрубку намекаете что ли? Или 1" трубой их увязать?
    Да, подводка к радиаторам 25PN20 и вход по резьбе 1/2 дюйма.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вагонка с толстой белой бумаги может это МДФ ламинированный? Или вагонка, а под ней толстая белая бумага? Тогда это может быть ДВП, примерная толщина около 3 мм. Воздушная прослойка есть под сайдингом? Сайдинг вентилируемый?
    Связывать радиаторы между собой нужно двумя трубами с внутренним диаметром не меньше диаметра коллектора в радиаторе.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Так и должно быть по законам науки.
    download.gif
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А зря. Именно ей (зап.-рег. арматурой) производится "тонкая" настройка под "потребности".

    Малая разница Т* говорит о:
    1. СО работает ..чудесно.:super:
    2. .."Коротит" ближайший стояк (нет рег. арматуры для "балансировки"):(

    "Холодность" 1-го эт. по отношению ко 2-му, убирается все той же регулировочной арматурой.
    - Прикрытием на "верхних" радиаторах и подьемом общей Т* в СО по потребности 1-го этажа.
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Это получается дюйм с четвертью труба должна быть что ли? Вот не представляю себе, что радиаторы соединены такими "оковалками" :( Проще уж тогда их просто скрутить ниппелями между собой, хотя вес не для слабых духом получится.
    Да, так и есть, называем его по разному - баня, гостевой дом... Общая площадь по этажам 36+36 и ещё пристроенная кухня с прихожкой метров 12 в сумме. ВОт она то мне всё покоя не дает, ощущение, что этот участок как сказал
    Там, правда, есть шаровый кран, позволяющий его отсечь и посмотреть, как изменится температура обратки.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    А лучше разделить.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Там" (на схеме), как минимум 2 стояка "короткие".
    Полное понимание придет после "ощупывания" обратных подводок на всех приборах. (со стояками).
    Краны на каждом приборе позволили БЫ отрегулировать не только радиаторы, по равенству Т*, что не самое главное.
    Главное - ...равенство Т* по помещениям. Или "управляемое" неравенство.
    Что кое-где "простило" бы просчет по секциям.