1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовая котельная в подвале

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Klop17, 10.07.14.

  1. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    Газовая котельная в подвале
    По проекту газовая котельная находится в подвале. Отдельного входа нет. Два окна с суммарной площадью остекления 1 м.
    Окна находятся в большом приямке глубиной 1,5 м и размерами 2х4 м.

    Проектировщик уперся что в подвале нельзя. Все снипы что нашел говорят что в подвале можно бех проблем до 150 квт. У меня 15.

    Кто в теме какой последний Снип сегодня действует? Сделать котельную на 1 этаже невозможно - дом маленький.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я считаю, что если есть окно, то можно. Но если у Вас не примут котельную, то кто будет крайним? Вы готовы судится до последнего?
     
  3. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    По всем снипам везде через запятую пишется (цокольный этаж, подвал) при суммарной мощьности котлов до 150 кВт.
    Я вот и спрашиваю есть кто в последнее время сдавал котельную в подвале?
    Судиться будем, какие проблемы?
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Время.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обязаны руководствоваться:
    СП 41-108-2004

     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    На кухне котелок повесьте, вот и нет проблемы.
     
  7. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У друга в подвале котельная. Требования были- потолки не ниже 220, окно, отдельный вход и объем помещения не менее 15 кубов. Было это 5 лет назад.
     
  8. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    1 Область применения

    Настоящий Свод правил предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения (далее - жилые здания). Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.

    Свод правил не распространяется на проектирование:

    поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;


    поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа "В").
     
  9. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    793
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Фрязино
    "
    Этот раздел снипа как я понял не относится к частному одноквартирному строительству.

    Вопрос - какой поледний номер СНИПа дейтвует на данное время и от какого он года.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть еще

    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ


    СП 31-106-2002
     
  11. Gari2014
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    26

    Gari2014

    Живу здесь

    Gari2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Сам задался таким вопросом. В цоколе, подвале делать котельную можно, требования если котел до 60 квт объем помещения 15 м3 остекление 0,03 м2 на м3, вытяжка и приточка. стены и перекрытия огнестойкие т. е. кирпич, плита. Разбираюсь с высотой потолка вроде 2,5 м и 2 м если менее 30 квт .
     
  12. Gari2014
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    26

    Gari2014

    Живу здесь

    Gari2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    С 1 июля 2003 года этот СНиП утратил свою силу.
    Вместо него вступил в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы",
    Цитирую строительные правила СП 42-101, на которые в этом СНиПе прямое указание:
    "ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями M12291 871001199МДС 41-2"
    И еще. Старым СНиП 2.04.08-87 этого не предусматривалось, теперь, если у Вас подвал, цоколь или пристрйка - то обязателен контроля загазованности!
    Цитирую: "Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."