Посоветуйте как лучше организовать автоматическую вытяжку в погребе, точнее в подполе. Делать хочу на Arduino. По идее то все просто - Arduino, Ethernet шилд, реле и датчик влажности/температуры. Вот только не могу придумать где что лучше разместить? Рразмещать все в погребе, так там влажность высокая, электронике это здоровья не прибавит. Если размещать вне погреба (в доме) то какой лучше использовать датчик и как его подключать? Расстояние будет не очень большое - метров 5 максимум. Пока идет ремонт, провода протянуть не проблема.
Датчик влажности с токовым выходом спасёт отца русской демократии. А можно по-простому, залить лаком. Это работает на улице уже почти год.
Датчик влажности с токовым выходом - это из серии DHT11, DHT21, DHT22 ? Какая у них максимальная длина провода для подключения?
Это цифровые, для них не больше полуметра. А токовый - это например http://ru.farnell.com/carel/dpwc110000/probe-humidity/dp/2068621?Ntt=DPWC110000
Может проще сделать воздухообмен нормальный? Тогда и влажности не будет критической и автовытяжка не потребуется.
Ответ в стиле Liss1970 - вместо установки коробочек за 2К лучше построить правильно за 400К - это дешевле. Можно использовать такое, но это без Arduino
Для товарища из Германии. Можно поставить хоть турбину с компьютерным управлением, а если притока не будет (циркуляции), то все до ...ноги.
Это Вы просто придумали. По своей обычной привычке. Самое простое - открыть СП (или старые СНиПы) и посмотреть как именно делается вентиляция в погребах/подземных сооружениях. Конечно, это не так весело, как с аурдинкой и прочим творчеством. Поставить канализационные трубы - это пошло. Хоть и дешево и надежно. В разных углах, одну с выходом под потолком, вторую с выходом около пола. Та, которая у пола - выводится выше первой. возникает тяга. Которая тем больше, чем больше разница высот труб. Но! Надо навернуть побольше автоматики. То, что она не будет работать - это все не важно. Зато процесс! Эй! На бронепоезде! Автоматизировать можно лишь то, что есть - если нет притока, то и оттока не будет. Физика однако. Никакая коробочка не может генерировать воздух, он должен притекать из атмосферы. Уже даже не смешно, "автоматизаторщики" (именно так, в ковычках - потому что это не инженеры, а пионеры) - лезут везде. Даже там, где откровенно ничего не понимают. Ну не понимаете Вы ничего в вентиляции - зачем лезете? Вот зачем? Сможете обьяснить? Что будет в Германии, если Вы полезете делать систему отопления?
Вот и спрашивайте у автора - почему он хочет ставить коробочки, а не делать всё правильно. Я ответил на поставленный вопрос из моей сферы интересов.
Прекрасный ответ! Так может в Германии специалист без лицензии/разрешения лезть в систему отопления? Что случится, если некто, предложит понаставить в СО электрозадвижек? ТС! Вам ответил один из адептов автоматизации. Перевожу ЕГО ответ на русский язык: Бросте заниматься "наночухнологиями" и просто делайте все как положено. Ставить "автоматические вытяжки" не сделав предварительно нормальную систему воздухаобмена и, возможно, гидроизоляции, а также утепления погреба - глупость. А сделав нормальную систему - отпадет необходимость в автоматизации. А автоматизаторы Вам с удовольствием продадут все что хотите. А если Вам так уж не в моготу и просто таки необходимо поставить в погреб вентилятор - то купите в Леруа за 899 руб вентилятор с датчиком влажности. Готовый. А вот если Вам, для комфортной жизни надо сидеть за столом, паять - ну творить, одним словом - то просто прекратите себя обманывать и наслаждайтесь творчеством. Не обманывайте себя тем "что делаете вытяжку в погребе". Просто занимайтесь тем, чем нравится. Хотя и бесполезным. У самого на столе стоит солнечная батарея из 120 диодов Д9. И светодиод к ней приделан. Как вспомню сколько времени я на нее потратил - так вздрогну. Ну и че? Нравилось же...
Потому что: Дом уже стоит - строил его не я, купил какой есть. Подпол в доме тоже не я делал. По правильному надо взорвать весь этот дом нахрен, сровнять с землей бульдозерами и построить все заново. Но увы, такой вариант ни по финансам ни по другим причинам я не потяну. Что сейчас есть: Погреб в доме, перекрыт бетонными плитами. Сверху плиты засыпаны землей, и уже поверх этого лежат лаги и настелен пол. Из погреба выведена вентиляционная труба через фундамент наружу. В погребе эту трубу опустил до уровня пола, снаружи поднял почти до уровня крыши. Вход в погреб из дома. Со стороны лаза в погреб есть доступ воздуха через крышку лаза и через продухи в фундаменте из подполья. Теоретически тяга должна быть, но то-ли ее не хватает, то-ли еще что. Воткнуть вентилятор в такой ситуации гораздо проще и дешевле, чем бурить фундамент и прокладывать дополнительные трубы вентиляции. Взять готовый вентилятор с датчиком влажности можно, но тут действительно - просто хочется с паяльником иногда посидеть, отдохнуть от крупномасштабных строительно-ремонтных работ. Ну и самое смешное - кроме дорогущего датчика влажности по существу мне так ни чего и не ответили.
Если хотите попаять (я и сам иногда хочу, да времени нет), могу предложить. Самодельный компаратор, хотите - из "рассыпухи", или на микросхемах. Самодельный датчик влажности (в ине-те, всякого на любой вкус) и и питание от 12В. Что бы к сети не привязываться. И дерзайте. А результаты потом - "в студию", то бишь нам на обозрение.
Вам предложили решение в виде гидростата от Eberle. Причем довольно бюджетного гидростата. Если же вы захотите, чтобы этот модуль можно было включить в общую систему управления, решение будет стоить совсем других денег.
Было поставлено условие про 5 метров между контроллером и датчиком. Если есть возможность поставить контроллер рядом с датчиком и залить лаком, то стоимость решения падает до 15€. Например CC2D + AVR + драйвер шины. А можно поставить DS2438A + аналоговый датчик влажности и снимать показания по 1-Wire. Вопрос в возможностях и желаниях.