1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не заделали торцы плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex7702, 18.07.14.

  1. Alex7702
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex7702

    Участник

    Alex7702

    Участник

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Не заделали торцы плит перекрытия
    Доброго времени суток.
    Прошу совета.
    Дом цокольный этаж, на нем пустотные плиты перекрытия, дальше первый этаж, снова пустотные плиты перекрытия, дальше второй этаж и снова пустотные плиты перекрытия, дальше плоская крыша.
    Строители по одной им известной причине никак не заделали торцы плит перекрытия. Я на форуме вычитал что надо было заполнять раствором на ширины стены (у нас полтора кирпича). Чем грозит то то не заделали? Как теперь исправить это? В общем как жить дальше и не бояться что стены поломают плиты перекрытия.
    Спасибо .
     
  2. Alex7702
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex7702

    Участник

    Alex7702

    Участник

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Никто не знает? Помогите, ночами не сплю - переживаю :aga:
     
  3. Rus2007_55
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Rus2007_55

    Участник

    Rus2007_55

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Поломают плиты? Я почему считал, что заделывают для тепла, может ошибался?
     
  4. Alex7702
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex7702

    Участник

    Alex7702

    Участник

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Я на форуме вычитал что заделывают на глубину стены для усиления. Что бы не поломались пустотные плиты в месте где несущие стены опираются на этим самые плиты.
    Возможно это утверждение написал такой самый "специалист" как и я.
    Я у строителей своих спрашивал, они сказали что ничего страшного) но верить им как то нет желания)
    Спасибо.
     
  5. Alex7702
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex7702

    Участник

    Alex7702

    Участник

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Спасибо большое. все таки надо было заделать подвальные плиты которые опираются на внутреннюю стену. Но стены уже стоят. Можно как то исправить этот недочет? Насколько критична эта недоделка?
    Спасибо.
     
  6. Rus2007_55
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Rus2007_55

    Участник

    Rus2007_55

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    То есть заделывать нужно, чтобы не промерзла. А если такой вариант, сделать дырочки в пустотах, ближе к торцам, и запенить? Пусть специалисты подскажут.
     
  7. Дубровский
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.122

    Дубровский

    Живу здесь

    Дубровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.368
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Орел
    А нельзя ли увидеть или описать узел опирания плиты на стену (сколько опираеться плита, какая толщина и конструкция стены). Тогда что то можно и обсуждать .
     
  8. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    торцевые вкладыши (или заполнение тоцов бетоном) устанавливают когда давление по торцу плиты более 17 кг/см2. При плитах 6 м - это пятиэтажный жилой дом. Значит вам это не надо.

    Запенивание или забивка ватой осуществляетя при вожможности промерзания торцов. Т. е. если наружные стенки тонкие - лучше заделать.

    Если стройка оставляетя под зиму, то лучше не заделывать, иначе плиту порвет.
     
  9. Alex7702
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex7702

    Участник

    Alex7702

    Участник

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Донецк
    Спасибо. Успокоили)
    Стройка оставляется на зиму, но похоже придется во всех плитах отверстия сверлить, так как судя по цвету плит - в них уже воды набралось порядочно.

    Я просто почему начал переживать, у нас будет плоская крыша - и перекрыта жб плитами. Подумал - а вдруг накроем крышу - а нижние перекрытия разрушатся.
    Спасибо.
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Там половина вредных советов
    Особенно про резку плит
    Когда не знаешь как сделано армирование можно и порезать
     
  11. Datschnik
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698

    Datschnik

    Живу здесь

    Datschnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698
    По этим пунктам я полностью с Вами согласен, с такими вещами шутки плохи, при незнании можно такого наворотить:(. Но в этой статье я рекомендовал именно пункт №9 - о заделке отверстий в плитах, и для чего это делается. Можно было и своими словами объяснить, но статья попалась с картинками, поэтому я и предложил посмотреть её.
     
  12. KEA500
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    KEA500

    Участник

    KEA500

    Участник

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Недавно положил плиты на ленту. С торцов осталось по 20 см открытого фундамента. По бокам по 40 см (ширина ленты фундамента). Нужно заделать эти участки вровень с верхним краем плиты. Планирую залить вокруг бетоном, но никак не найду нигде информацию нужно ли армировать и как. Если да, то пойдет ли стеклопластиковая арматура?
     
  13. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Если армопояс уже есть под плитами, то можно не армировать. Если же его нет, то это подходящий вариант его сделать...
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Рекомендации по применению плит ПБ ИЖ 568-03 dnl10887

    2.14 Необходимость заделки торцов плит бетонными вкладышами определяется величиной расчетной нагрузки на торцы плиты в зоне опирания стен и не требуется, если расчетная нагрузка на торцы не превышает 35кгс/см2 для плит из бетона В30 и 45кгс/ксм2 для плит из бетона В40.

    350т/кв.м. при ширине опирания 10см выйдет 35 т на п. м. стены. вряд ли столько наберется

    красиво смотрится на полке
     
  15. KEA500
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    KEA500

    Участник

    KEA500

    Участник

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Плиты клали на раствор, без доп. армирования.
    Т. е. в моем случае армировать нужно?