1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стропильная система в доме 5x6

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gres_, 17.07.14.

  1. gres_
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    gres_

    Участник

    gres_

    Участник

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Стропильная система в доме 5x6
    Доброго времени суток.
    Строится небольшой домик 5x6 метров.
    Планируем мансарду. Несколько дней черчу как правильнее сделать стропильную систему.
    Читаю форум, интернет.
    Просьба дать советы.
    Прикрепил файлы, лаги потолка будут 6-ти метровые 40-ки через 28 см.
    Стропила собираюсь поставить на лаги через одну, чтобы расстояние было 60см (или 58 для утеплителя).
    В качестве крепления думаю использовать пластины 140x55x2 и по 8 саморезов 40мм на каждую пластину. Сверху две пластины и две шпильки м10.
    Интересует как по вашему выдержит такая конструкция вертикальную нагрузку?
    Чуть позже сделаю картинку, как стропила будут крепиться друг к другу.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG
     
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Одинцово
    Прошу специалистов прокомментировать
     
  3. LeonUfa
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    LeonUfa

    Участник

    LeonUfa

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Уфа
    Лаги 40-ка какой ширины? Я такуюже конструкцию делаю, в качестве основных лаг ставлю брус 150 на 150, с шагом метр. Между ними 50-ка на 150 мм. У меня нижнее помещение без опорных стен 4 на 4 метра, не хочу чтобы потолок провисал. (мебель спальная и другая, тоже весит...)
    причем я делаю верхнее помещение такого же размера как и нижнее. Тоесть верхние стены опираются на нижние, и с боков вынос по 70 см. Брус дает возможность надежной опоры нижних скатов верхняя часть крыши будет опираться на стены. Вот сейчас обдумываю перекрытие верхнее, всеже 4 метра.

    Возможно все таже доска 50-ка на 150.

    Вы какой материал хотите использовать в качестве стяжки-перекрытия? (лаги потолка мансардного тобишь).

    Уверен, что Вам "бабку" нужно выше делать. У меня метровая "бабка". Острее угол, зимой, когда снегу наметет на верхнюю часть крыши, будет меньше давление на перекрытие, но не следует переборщать, думая о сопротивлении ветра.
     

    Вложения:

    • мансарда.jpg
  4. gres_
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    gres_

    Участник

    gres_

    Участник

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    @LeonUfa, Лаги и стропила собираюсь делать из досок 40*150.
    Конек действительно должен быть выше. Загрузил файл 4. jpg в нем уже высота конька 1,5 метра.
    Считаю снеговые, ветровые нагрузки у меня получилось 238 кг на м2 (файл 5. jpg).
    Длина ската 2,65 метра, если я буду ставить стропила через каждые 60см, то на одну вертикальную доску (на чертеже 2.2 метра) будет давить полоска снега длиной 2,65 метра и шириной приблизительно 1м, т. е 238*2.65=630кг.
    Вопрос выдержит ли вертикальная 40*150 длиной 2,2 такую нагрузку?
    Эта доска 2,2 будет опираться на потолочные балки (40*150*600), причем брусовая стена будет немного в стороне - 0.2-0.35 см.
    Выдержит балка 40*150*600 поставленная на ребро вертикальную нагрузку 630кг?

    Буду признателен за любую информацию! :)
     

    Вложения:

    • 4.JPG
    • 5.JPG
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Без проблем.
    Скорей всего нет.
     
  6. LeonUfa
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    LeonUfa

    Участник

    LeonUfa

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Уфа
    Стропила сечением 40х150-50х150 это по большей мере стандарт конструкций крыши.
    Вертикальная, выдержит и на много больше (при правильной обвязке с каркасом.). Балка 40*150*600 тоже выдержит, но нужно учитывать, что со временем дерево дряхлеет. Она будет под постоянной нагрузкой, плюс нагрузка мебелью. Еще, интересный фактор, в любом случае, при ходьбе по полу мансарды есть небольшое качение всего пола, и так как опоры верхнего этажа упираются в пол, то все это будет передаваться в стены, крышу (мало кто задумывается об этом факторе, но я такое встречал пару раз, восновном в дачных домиках). Ну и еще, мысль о том, выдержит балка или нет не оставит вас в покое.
    Именно по этому, я и собираюсь поставить стойки мансарды на стены первого этажа. Минус этого, лишь в том, что придется делать вынос балок чуть больше чем обычно, и балкой у меня будет брус 150х150. Но минус лишь во внешнем виде (слишком широкий вынос), и то, смотря на какой ширине дома. А плюсов, кроме тех, что я перечислил о конструкции, еще и:
    1. Размер комнаты мансарды такой же как на первом этаже, без скосов потолка.
    2. Так как нет скосов, лестничный выход на второй этаж можно делать прям у стены или вдоль стены.
    3. плюсом использования бруса 150х150 в выносе, я хочу подвесит козырек над крыльцом, и брус будет легко его держать.