Покритикуйте схему отопения

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Шева78, 13.07.14.

  1. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Покритикуйте схему отопения
    Имеем дом с мансардой отапливаемая площадь 110м2 теплый пол 5контуров в мансарде 7 стальных радиаторов (5-160см и 2-100см) систему паяли местные умельцы. котел конденсаторный прожил сезон.
    вот и вопрос могло ли это произойти из-за каких то оплошностей в системе?
    обвязка.jpg
     
  2. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Чтоб избежать неприятностей зимой купили тт-котел viadrus u22c7 и возник ряд вопросов. помогите пожалуйста разобраться этой. вопросов кучей:
    1 что надо поменять в существующей системе отопления. чтоб газовый котел жил дольше сезона?

    2 как подключить тт-котел к системе отопления (подключать как поняли надо к обратке газового котла) без использования ТА.

    3 как обеспечить правильную работу теплого пола от тт-котла? как обеспечить вернее. чем (трехходовой клапан. Термостатические смесительные клапаны или др. чудо современной инженерной мысли) подмес воды из обратки, чтоб вода в тп была оптимальной температуры.

    4 можно ли поставить мозги на тт-котел и какие ?

    5 подойдет ли к котлу виадрус змеевик охлаждения от бадуруса?

    6 что лучше аккумулятор +инвертор или дизельный генератор на случай отключения электричества?

    7 дымоход? есть 3 канала по 100см -асбестовая труба забетониронная в стену так собственно вопрос можно ли дымоход вывести 150 и раздвоителем по 90 вывести уже в 2канала выше конька или пустить вдоль стены и вывести наружу одним диаметром?
    8 расширительный бак какого литража использовать?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Схему обвязки котла. И схему разводки коллекторного узла от гидрострелки.
    Приобретать ТТ, если есть газ, неправильное решение.
     
  4. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Что именно поменять?
    те кто ваял систему уверяют все правильно.
     
  5. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Приобретать ТТ, если есть газ, неправильное решение.[/quote]
    я живу в украине сейчас газ есть завтра никто не знает
     
  6. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878
    Адрес:
    М.О.
    Ну, дык собственная добыча и реверс из Европы, куда же газ то денется, если он уже есть? Хотя, может стОит рассмотреть комбинированную схему с возможностью топить и ТТ котлом и газом, т. е. купить котел с возможностью перехода на другой вид топлива? Вот у меня Дон 16 такой - хошь дровами/углем, хошь ставь арматуру и топи газом.
     
  7. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    это все весело. но как говориться народ платит а ебу...е правительство нет. и чую газа не будет или цена такая что ну его на ...а котел уже присмотрели для угля.
    и хотелось бы советов по существу. а то пока пофлудим и зима придет!
     
  8. MoJoy
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    MoJoy

    Участник

    MoJoy

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков
    это ты молодец, что о втором котле думаешь, я сейчас переделываю систему отопления, планирую поставить краны для экстренного подключения котла на дровах хотя бы. так как этой зимой можно ожидать чего угодно.
    извини не по теме, но наболевшее)
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.830
    Благодарности:
    2.878
    Адрес:
    М.О.
    Куда уж существеннее - котел с возможностью работать и на угле и на газе, чем не вариант? Будет газ - хорошо, не будет газа - углем топить. А затачиваться на один вид топлива не есть хорошо - вдруг шахты позакрывают (продадут иностранцам) или шахтеры в вечную забастовку уйдут, опять котел менять что ли?
    2. Да так и втыкать - на место газового напрямую Подача к подаче, обратка к обратке.
    3. Купить готовый узел подмеса или собрать самому - дешевле в разы будет
    4. Мозгов для ТТ котлов практически нет, ну, если только регулировка подачи воздуха в котел Honeywell, но есть ли модель под Ваш котел - не знаю. Да и ценник, как чугунный мост.
    5. Только методом тыка змеевик примерять, думаю рабочих чертежей на оба котла не найдете.
    6. Это Вам выбирать, что ещё кроме насоса СО Вы запитывать будете. Если только насос, то ИБП, если что-то ещё, то генератор. А вообще то это разные деньги, так что бюджет определит Ваш выбор.
    7. Не знаю...
    8. Расширительный бак - 10-12 % от объема воды в СО. Так, если в СО 200 литров, то РБ - 20-24литра.

    P. S. Нигде на схеме не увидел ТА, к чему вопрос о присоединении без него? Кстати, а с ним то в разы лучше ТТ котел работает, не закипит никогда и время между топками увеличивает в разы. На форуме есть федот1, почитайте его темы, полезно.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Пусть они и купят новый котел. Газовый.
    G2cp8.jpg Если нравится им гидрострелка, то пусть хоть не убивают изначально котел. Все работать от одного насоса не может. Вернее может. но не долго. Коллектор Супер-Стандарт 5 90  2 2 1.png
    пыс. я схемы не рисовал. просто нашел в яндексе. Там еще есть.
     
  11. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    Там не один насос насосы:
    газовый котел
    на подаче на радиаторы (2 этаж)
    на коллекторе тп (1этаж)
    фото плохенькие жена на телефон фоткала может так понятнее станет вся трагедия. котельная 4.jpg котельная.jpg
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    котельная 4.jpg Бак расширительный по объему СО.
    Какого полу (муж.,жен.)?Чем болел? Как болел? На что жаловался? Что отвалилось?
     
  13. Шева78
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11

    Шева78

    Живу здесь

    Шева78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    11
    конденсационный termet windsor 30 одноконтурный. весной тала вылетать ошибка Е26 (нарушение циркуляции отопительной воды) после каких то танцев с бубнами мастер из сервиса через шток трехходового прошла вода. поменяли трехходовой. через неделю котел перестал нагревать систему. включается что то в нем начинает трещать и звук как будто вода выбрызгивает под давлением где то внутри и он тухнет. остывает опять включается на 5 минут максимум и тухнет.
    насос у бойлера циркуляция.
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Из Вашего сбивчивого рассказа пока пока понятно "Попали и не просто, а по полной". Сделав одну ошибку не суетитесь, наделаете ещё массу, с последствиями более печальными. В частности это касается "по быстрячку" "всунуть" ТТ котёл в СО из ПП труб. Система строго "заточена под ПЦ, определитесь куда будете бежать при внезапном уходе "светы" при раскочегаренном на полную ТТ котле.
    страна производитель - Польша, Вы уверены? :faq: исходя из местных реалий, Донецк, Харьков, Одесса - подвал на Малой Арнаутской (как в "Двенадцать стульев") По поводу фото, кроме печали:(, другого не вызывает. Пытаться на место настеника втулить ТТ котёл, это уже не "русская рулетка", а гарантированно "контрольный в голову" от классного спеца, то есть без вариантов.
    Выложите нормальную схему, в#1 схема обвязки котла (принципиальная).
     
  15. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.429
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А может лучше ещё один чисто электрический на всякий случай воткнуть?