Схема обвязки ТТ котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем netapir, 14.07.14.

  1. netapir
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    netapir

    Участник

    netapir

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Схема обвязки ТТ котла
    Добрый День. Строю дои 6 на 9. 2 Этажа + отапливаемая мансарда. В котле предусмотрена возможность установки группы безопасности. насос grundfos 32/80. Трубы в обвязке - ПП 50. Малый круг - ПП 40.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Поздравляем!
     
  3. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Добрый уже вечер - Джордж Клуни? (шутка) :)
    Всё здорово, вот только на насос и выбранные диаметры Вас какой-то злой человек раскрутил :(
    P. S. А в чем вопрос то? Или так, поделиться радостью хотели?
     
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Чёй-то смутное сомнение, а не ТТ ли котёл, чавой-то для газового при таком насосе и площади S~=110м кв. ПП ф50 на каком -то мифическом большом круге, якобы и нать не нать. А здесь прослеживается попытка поймать ЕЦ за хвост и объегорить судьбу, пытаясь всунуть ПП туда, где должна быть сталь.
     
  5. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    Ага, "Комплект "Пересвет 16-м" - пеллетный котел с горелкой" :)
     
  6. netapir
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    netapir

    Участник

    netapir

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброе утро. ТТ котел, от котла 0,5 метра металлические трубы, потом полипропилен. Действительно на случай экстренного отключения хотел бы чтобы система работала автономно, поэтому диаметры такие. У насоса диаметр 32, что соответствует 50 внешнему у ПП.
    Вопрос: сколько стали должно быть в обвязке? И верно ли расположение расширительного бака?
     
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Не тема, а форум экстрасенсов:faq:, как это Вам удалось вычислить с точностью до миллиметра :hello:.
    Не хотелось бы аналогичного "попадания", но ТТ котёл и ПП трубы антагонисты. Вы в капитальный дом S~= 150м. кв. (прошу прощения :|:мансарду "не заметил") пытаетесь смонтировать времянку + имеющую свойства мины замедленного действия (знаем, что "бахнет" вот только, когда и в каком конкретно месте :close::flag:)
    Это даже не слону дробина, а так.
    Если, что-то по делу, нарисуйте схему, конкретные вопросы - конкретные ответы.
     
  8. netapir
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    netapir

    Участник

    netapir

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какие проблемы могут возникнуть с данной схемой? Насос wilo 30/7 - подойдет? Подачу - стояк полностью металлом?
     

    Вложения:

    • схема отопления.jpg
  9. netapir
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    netapir

    Участник

    netapir

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Стояки и ввод в радиаторы - 25 пп
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Мал мал теплеет, пошли подвижки в нужную сторону. Для предметного обсуждения Вашей задумки просмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
     
  11. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Кроме того, что не увидел обраток вертикальных стояков, стояк возле двери "посажен" последовательно на какой-то девайс (ТП, встраиваемый конвектор) :no::no:.
    Показатель мощности насоса не всегда определяющее в СО, бывает "много силы, но дурной".
     
  12. netapir
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    netapir

    Участник

    netapir

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Система однотрубная. В пол возле двери планирую конвектор.
    Насос беру от высоты подъема воды.
     
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Это и "ежу" понятно, вот только "ежу" непонятно (на схеме не указано) коим образом вода с вертикальных стояков вернётся в котёл?:faq:
    параллельно его включите, дабы не "садить" стояк.
    Заблуждение, следую Вашей логике при высоте подъёма 30метров (десятиэтажка) необходим насос с напором 30 и более метров.
    Циркуляционные насосы потому и называются циркуляционными - для обеспечения циркуляции в СО, преодоления КМС (коэффициент местного сопротивления) как системы в целом так и отдельных элементов.
     
  14. netapir
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    netapir

    Участник

    netapir

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    А то что диаметр насоса должен соответствовать диаметру трубы - обязательно? или можно заужать?
     

    Вложения:

    • схема отопления.jpg
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Просмотрите пожалуйста тему по ссылке #10. Диаметр патрубков насоса определяет его производительность (количество кубов в ед. времени при работе на полностью открытую задвижку, фактически сразу на выходе насоса, где сопротивление = "0"). Но не спешите впереди паровоза, необходимо ещё со схемой порешать, а затем уже думать о насосе.