Замена вводных проводов, можно ли алюминий?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Clondaik, 11.07.14.

  1. Clondaik
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20

    Clondaik

    Живу здесь

    Clondaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лесосибирск
    Замена вводных проводов, можно ли алюминий?
    Дело такое, имеется деревянный частный дом. Надо заменить вводные провода от вводного автомата до распред. щитка, есно хотел медь, но в нашей деревне нашел только на 6 квадратов, а хотелось бы на 10 с запасом. Выделено 10Квт. Можно ли вместо медного использовать вводный алюминиевый АВВГ на 16 квадратов?
    И еще попутный вопрос, сейчас ввод сделан двумя одножильными проводами через 2 отверстия в стене, которые находятся на расстоянии примерно 10см. Возможно ли новым кабелем так же сделать проход через стену, т. е. в месте прохода снять внешнюю изоляцию и вывести через готовые отверстия отдельно ноль и фазу? Или лучше заморочиться и просверлить новое большое отверстие и сделать гильзу? Кто что думает?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Смотря как проходит трасса. Обрисуйте.
    Лучше. Перовое сверло или сверло Фостнера стоит недорого.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Можно.
    Просверлить одно отверстие и завести кабель через него.
     
  4. Clondaik
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20

    Clondaik

    Живу здесь

    Clondaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лесосибирск
    Сейчас со столба к стене дома прокинуты два отдельных провода, алюминь, примерно 16й, к нему прикручены так же два алюминиевых провода меньшего сечения и заведены в дом как я писал выше, в доме сразу заходят в счетчик. Планируется заменить ввод до счетчика, с установкой вводного автомата.
    Электрики посоветовали сделать ввод 16 СИП-ом.
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну если СРАЗУ, ни сантиметра не идут по стене, то можно и СИПом. Только в проходке сделать гильзу из стальной трубы.
     
  6. Clondaik
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20

    Clondaik

    Живу здесь

    Clondaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лесосибирск
    В том то и дело что пойдут в доме по стене метра 4 в кабель-канале, стена обшита гипсачем по обрешетке.
    Что же делать тогда? У нас из НГ проводов только ВВГ 4, мало. Максимум есть обычные ВВГ на 6 и АВВГ на 16.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ТОЛЬКО не СИП тогда. По НГ, НГ-ls я скажу так: Сдавать установку вы никому не будете. В принципе, на 16 и больше квадратах недостатки алюминия уже кончаются. На этих сечениях он уже не ломается. ДЛЯ СЕБЯ я бы ограничился АВВГ 2х16. И наплевал на НГ и прочие LS. В случае пожара (постучал по дереву - голове) в доме куча источников этого самого дыма и кроме кусочка кабеля. Но решение принимать вам. Всего, что выше я вам не говорил. :close: Это все нарушение норм. Еще бы я посмотрел на огнезащитные составы и может быть, обработал или кабель или дерево вокруг. Я против СИПа только по двум причинам: нет второй изоляции и очень жесткий.
     
  8. Clondaik
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20

    Clondaik

    Живу здесь

    Clondaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лесосибирск
    Еще попутный маленький вопрос, чем заполнить оставшееся место в гильзе?
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    3.141

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    3.141
    Адрес:
    Мытищи
    Оставшееся место заполнять не надо. Надо заделать выходы из гильзы. Любая гипсовая штукатурка, алебастр и т. п.