1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Принудительная вентиляция с эл/водо подогревом и воздушным отоплением

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем officeserg, 05.09.09.

  1. officeserg
    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    officeserg

    Участник

    officeserg

    Участник

    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тольятти
    Описание задачи.
    Имеется двухэтажный жилой дом (130м2) в средней полосе России. Дом построен по каркасной технологии с хорошим утеплением (панели ecopan). Дом не предполагается подключать ни к каким магистралям (полная автономия и самодостаточность).
    Каркасный дом по своей сути представляет собой легкий герметичный термос, поэтому помимо плюсов (дешевизна стен, экономия на фундаменте, повышенное теплосопротивление) имеем и минусы:
    а) низкая тепловая инерционность дома
    б) необходимость принудительной вентиляции

    Вывод - Делать принудительную вентиляцию :) а заодно интегрировать систему воздушного нагрева/охлаждения
    - при низкой теплоёмкости дома (каркасный) - очень удобный вариант
    - удобно совместить с системой вентиляции
    - летом можно использовать и для охлаждения дома
    - более высокая надёжность. Так же, меньше проблем в случае выхода из строя.

    Почитав кучу тем форума о вентиляции сделал для себя следующие выводы:
    -Усреднено возьмем расход на 1 человека – 10м3/час исходя из реалий а не снипов.
    -Усредненно в доме почти любой величины реальный воздухообмен составит: для дыхания людей 50м3 и для технологических нужд, ну ещё 100м3. Итого кубов 150 свежего воздуха в час хватит за глаза!
    -Воздуховоды - круглая оцинковка 125-150 (3-3,5 м/с.)
    - От рекурператора решил отказаться т.к. он должен быть на чердаке (чтоб использовать тепло вытяжки всего дома) а это для меня не применимо т.к. подразумевается рядом водяной подогрев (а/м радиатор) а это теоритически чревато протечками и поэтому лучше иметь это в техпомещении. К томуже придется решать проблему жира и обледенения .. в общем ИМХО овчинка выделки не стоит.

    Планируется добиться:
    Возможность перейти на замкнутый цикл работы (при сильных морозах) перекрыв приточку и растопив камин с воздушным отоплением врезанным в канал приточки
    Охлаждения (кондиционирования) воздуха летом за счет ХВС (предположительно теплообменник - а/м радиатор)
    Подключение вентиляторов через реле времени для экономии эл-ва.
    Возможность использовать резервный эл.нагреватель в приточке

    план 1этажа
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/plan1.jpg
    план 2этажа
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/plan2.jpg

    Принципиальная схема тепло-водо снабжения и вентиляции (!)
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/114.jpg
    Общий вид
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/3d.jpg
    Схема вентиляции в разрезе дома
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/vent.jpg

    Собственно хотелось бы услышать мнение специалистов на мое "творчество"
    и есть несколько вопросов сразу:

    1) можно ли в одном стояке объединить (трубы отопления, канал приточки, канал вытяжки, канал дымоход)
    дом легкий, нехочу стоить кирпичный дымоход.
    2) на входе приточки первое что встречается это вентилятор с резервным эл.нагревом ... есть ли морозоустойчивые модели и правильно ли так вообще делать?
    3) Можно ли не париться с разделением каналов вытяжки а все вывести в одни стояк. Есесно подвод принудительной вытяжки из сортира, ванны и кухни врезать в стояк чуть выше чем другие.

    ЗЫ. Админам за "такой подход к антифлуду" я бы крепко пожал руку ... тисками (я сам админ)
     
  2. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    Принуд. вент-ция с эл/водо подогревом и возд. отоплением. Зацените, посоветуйте..

    Ну что я могу сказать вам... Исходить нужно из требований снипа, а не ваших предрассудков. Во вторых по вашим расчетам 150 кубов притока в час- не хватит для обогрева дома и для охлаждения летом тоже.
    В третьих не нужно городить всякую самодельщину. Как вы собираетесь тепло регулировать? Сидеть рядом с краником? Вам это быстро надоест.

    У вас задумка сделать воздушное отопление очень хорошая, но такие вещи на глазок не делаются. Тут без проекта никак.


    Вот еще забыл сказать- дымоход сэндвич трубой делайте. Каналы объединять нельзя. И уж темболее с дымоходом
     
  3. officeserg
    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    officeserg

    Участник

    officeserg

    Участник

    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тольятти
    основной обогрев от котла, воздушный - второстепенный (резерв)

    1)скорость вентилятора или включение/выключение эл. тена (по таймеру)
    2)температура теплоносителя (вода) в системе подогрева выставляется термостактом или 3-х ходовым краном на определенную температуру

    да я и не против проекта, даже ЗА, но хочу вопервых чтобы мое ТЗ было максимально полным, чтобы не мучится вариантами а разобраться самому выбрать основные варианты, а спец в проекте будет дошлифовывать мелочи и подбирать оборудование.


    объединение каналов имел ввиду вытяжку из комнат и вытяжку из ванны/кухни
    с дымоходом имел ввиду расположения изолированных каналов рядом в одном пространстве стояка
     
  4. fn33
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    fn33

    Участник

    fn33

    Участник

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    канарейку за копейку :) да за рубль эксплуатация )
    а я значит 12ый год в вентиляции работаю, и все не создал такой хорошей и простой системы, и почему это...

    уважаемый самое сложное это воздушное отопление и вентиляция в нашем климате когда днем может +5 быть а ночью минус 20. а если в доме нету газа и достаточного электричества (с дизельком на случай отключения) не считая правильной адаптированной автоматики, то ждут вас большиеее интересности
    и 10 м3 на одного человека мало, мы когда спим 20м3 дышим, а в активе и того больше не считая, что для санузлов кухни и особенно горения печки нужно ОЧ большое количества воздуха.
     
  5. officeserg
    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    officeserg

    Участник

    officeserg

    Участник

    Регистрация:
    03.08.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тольятти
    да, некоторых специалистов сразу видно по огромным запасам невостребаванного яда и желчи .. а знаете ли тоже специалист только в другой области, но себе такого не позволяю. А как потенциальный заказчик - никогда не свяжусь с такими индивидумами, пусть хоть трижды специалист, но с таким отношением - даром не надо только нервы тратить...
    ... блин что за мода такая пошла, если ты в чем то умнее, значит вокруг одни ламеры тупые .. хотя понимаю - это выгодно - пока другие ламеры, ты на их фоне "король" ... браво ...занавес
     
  6. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    officeserg не надо злиться, коллега правду говорит. Судя по вашему тексту вы даже представления не имеете о воздушном отоплении. Вам бы прислушиваться надо к советам, а не собачиться.