1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3х фазный старый щит

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bbrker, 11.07.14.

  1. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    3х фазный старый щит
    Здравствуйте!

    Прошу помощи у профи на этом форуме. Дому 10 лет и соответственно электрике тоже. Вчера чуть не случилось страшное. В бетонном подвале (обшит, вагонкой деревянной по стенам), проходят провода 5шт., в гофре пластиковой, и один от стабилизатора в металлической гофре все в куче, и стянуты стяжками. Так вот, стал гореть пластик от сильного нагрева, металлической гофры. Причем это середина участка провода в 10м.
    Дом.jpg Как потом стало ясно, стабилизатор №1 показывал нагрузку 20А и напряжение 0.

    Что могло случится?

    Почему именно середина?

    Как сделать правильно, что бы такого никогда не было?

    Сильно строго не ругайтесь за схему и обозначения
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    С такими номиналами автоматов страшное уже рядом...
     
  3. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Электрик сказал, главное защита провода (4х16мм2).
    Но больше интересует вопрос? Почему стали греться провода на этом участке (середина). Ведь есть контакты на стабилизаторе, в щите, на кухне плита, контакты на автомате.
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А остальные провода значит не нужно защищать? :faq:
    Они просто "устали" пропускать через себя мощность намного превышающую их возможности.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    25.597
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю, что весь мир ставит на красивых автоматах, но вот такой момент.
    Проводил испытания в лаборатории. Наши автоматы срабатывают четко по нагрузке. Импортные с очень большим запасом. Получается ерунда.
    Значит мы ставим автомат ABB 25А на провод 2,5мм и подключаем чайники, утюги, печки до нагрузки 80А, и он отключится когда уже все расплавится? Может быть у меня просто Китайский брак был.
    Кто что скажет? Я читал на форуме про испытания, что у них 2х-3х кратный запас по току, а зачем?
     

    Вложения:

    • автоматы.jpg
  7. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В планах переделать все три щита. Большая работа и большой проект.
    С Вашей помощью и форума, должно получиться. Я думаю не откажите.
    Буду очень благодарен! Скоро сделаю фото, что сейчас там происходит и в каком состоянии.
    Просто я землей никак не могу разобраться.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет. Не расплавится. У кабеля тоже есть перегрузочная способность. Не думаете же вы, что при 25 А ВВГ 3х2,5 будет работать нормально, а при 25,01 А - начнет плавиться? Вот правильно подобранный автомат С16 и учитывает эту перегрузочную способность (а при подключении приемника напрямую, без розетки, можно поставить аж С25)
     
  9. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Avs7153 таблицу и дал. Теперь понятно, что к чему.
     
  10. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Заземление.
    У меня сделано как на рисунке (0 заземлен на мет. ящике на вводе). Смотрел по форуму и понял, что так нельзя делать. В правильных схемах ничего не нашел.
    Просто в доме вся проводка сделана 2х2,5 и 2х1,5 без земли. Если теперь буду переделывать щиты, проводку я думаю можно оставить на 2х проводах (розетки и свет)?
     

    Вложения:

    • Заземление.jpg
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Без глобальных переделок: untitled.JPG
     
  12. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    То есть вот так.
    А если глобально?)
     

    Вложения:

    • Заземление изменение.jpg
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    По моему, те же яйца, только вид сбоку. Не забудьте, с корпуса щита РЕ на нагрузки, которые этого требуют, как минимум
     
  14. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Будем разбираться дальше.
    Понятно. Будем дальше разбираться.
     
  15. bbrker
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    bbrker

    Живу здесь

    bbrker

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Пошла подборка оборудования.
    Что будет лучше №1 или №2?
     

    Вложения:

    • Реле.jpg