    Сделали анализ воды и ужаснулись. Оказалось, что водичка бегущая из нашей скважины не так уж хороша, хотя на выходе из скважины она чиста как слеза, и даже постояв 1-2 дня остается такой-же (ни какого осадка и помутнения), хотя помыв а/м черного цвета на нем четко видны разводы бело-голубого оттенка от высохшей водички.

    Развернутого анализа воды представить к сожалению не могу, нашел единственное место где за деньги делают хоть какой-то анализ с выдачей официальной бумаги.

    Источник воды: личная скважина, в СНТ.
    Глубина скважины около 40м, дебет точно не скажу но установленный скважинный насос Водолей БЦПЭ-0,5-32У (1,8м3/ч, Hmax-47м) опущенный на глубину 25м может качать воду сколь угодно долго, по крайней мере во время полива (в течении целого дня) можем залить весь участок спокойно.

    Пиковый расход воды думаю не большой 3 точки водоразбора - кухня (посуду помыть), умывальник (зубки почистить) и душевая кабина (ополоснуться) не более того.
    Количество человек, проживающих в доме периодически не более 4 (в основном в выходные).
    Канализация - накопитель (тупо вкопан металлический бак (кессон) на 5м3).

    ЧТО я планирую сделать:

    со скважины, через BB-20 с сеткой из нержавейки 50мКм, через систему очистки (которую и хочу установить по совету Уважаемых ГУРУ), хочу воду качать в накопительный бактериостатический бак 1100л, перед которым стоит УФ-стирилизатор 2,5м3/час (шоб микроб дох и не размножался) скважинным насосом периодически по мере расходования, а уже из нее насосной станцией GrundfosJPBasic 3P (на нем гидроаккумулятор на 20л) на весь дом.

    Для питья купил подраковинный фильтр БаррьерПРОФИФерростоп (3-ступени), возможно к нему подцеплю небольшой гидроаккумулятор (если вдруг, что чтоб хоть попить можно было…) на 20л.

    Все водяное оборудование планируется установить в утепленном цоколе (погребе) с постоянной температурой и естественной вентиляцией.

    К сожалению в системах водоподготовки полный ноль, химию по школьной программе вспоминаю с трудом, поэтому обращаюсь к спецам за советом, что делать дальше с этой водой. Хотелось бы собрать систему с минимальными вложениями средств, но с приемлемым результатом на выходе.

    Всем уделившим время заранее спасибо. С уважением…
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот в неё дозируем гипохлорит натрия, чтобы окислить железо и марганец (с ёмкости делаем перелив и нижний слив), далее насосная станция, обезжелезиватель, угольный и картриджный фильтры.
    Если угодно, могу написать типоразмеры корпусов фильтров под это дело.
     
  3. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Ув. Lmv16, спасибо за Ваш ответ.
    Если можно еще несколько вопросов:
    1. Дозировать в бак нужно ведь какое-то устройство (как я понял существуют дозаторы), если можно скажите модель. Как рассчитать какую дозу надо влить в бак, или заполнив его один раз нужно обязательно его опорожнить (использовать чистую воду и слить грязную с осадком), т. е. небольшой долив невозможен?
    2. Если с емкости делать перелив, то нужно еще одну емкость, к сожалению места еще для одного бака просто нет.
    3. Если делать слив с бака, то нужен еще один насос?(уровень где будет находится вод. оборудование примерно на одном уровне с канализацией) если можно, то подскажите модель. В баке как раз есть два отверстия сверху и два снизу.
    4. Обезжелезиватель должен быть с промывкой (может сразу его слив объеденить с баком?), его модель.
    5. Угольный и картриджный фильтры хочу поставить ВВ20, первый с углем, второй маханика 5мКм, правильно?
    Очень буду признателен если напишите типоразмеры (марки) корпусов фильтров под это дело, и где это можно приобрести, т. к. скорей всего буду покупать ч/з интернет, можно в личку, дабы не быть уличенным в рекламе.
    Еще раз спасибо.
    С уважением...
     
  4. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Провел сейчас эксперименты со своей водичкой:
    1. Самый результативный из всех - кипячение. Вскипятив воду она приобрела желто-коричневый оттенок. Поставил подождать может еще чего выпадет...
    2. Купил Белизну, Екатеринбургского производства, состав: гипохлорит натрия и вода. В стеклянную кружку с испытуемой водицей капнул Белизны-ничего, линул из бутыля - тоже ничего, хотел увидеть осадок железа...
    3. В другую стеклянную кружку с испытуемой водой сунул шланг от аэрографа - уже 20 минут как в кружке бурлит воздух вода без изменений - прозрачная...
    Вот теперь и думаю, а где железо?
    С уважением...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да уж, интересная ситуация. Плохо, что анализ не информативный. Что то мешает окислению железа.
    При 6 мг-л, должно выпадать быстро, если нет в воде допустим нет сульфатов. Продолжайте эксперименты следите по времени за водой. Если не вывалится - поставим умягчитель.
     
  6. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    На сегодняшнее утро:
    1. Без изменений, осадок и желтовато-коричневая вода.
    2. Выпал осадок, но он какой-то воздушный, не как в первом варианте, вода приобрела цвет как в первом случае - желтовато-коричневая.
    3. Продувку воздухом закончил через 40 минут после начала, дальше вода просто стояла - изменений нет -чистая, прозрачная без оттенков, может чуть-чуть появилась мутность и желтоватость.
    4. В банке оставалась из скважины вода (без всяких эксперементов) - чуть помутнела и может совсем немного пожелтела, хотя это уже может глаз замылился.
    Прочитав тему "Марганец зашкаливает" СанСанычМурино
    теперь вот думаю купить перекись водорода в аптеке, и попробовать с ней, единственно если даже все с ней получится где ее брать концентрированную да еще в таких объемах?
    Но это уже на выходные когда привезу новую порцию воды.
    С уважением...
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От перекиси толку не будет. Вода плохо окисляется, похоже нужно ставить умягчитель, а через него заливать в ёмкость через разбрызгиватели, чтобы сероводород ушёл.
     
  8. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Да я и сам честно не очень склоняюсь к перекиси, хлор он как-то роднее...
    Т. е. система выглядит так:
    скважина-скваж.насосВодолей-механика (ВВ20 с сеткой из нержи 50мКм)-умягчитель (что-это, марка?)-подача гипохлорита (дозир.насос, марка?)-емкость ч/з разбрызгиватели-насос 2 подъема-счетик расхода (передает сигнал на дозатор, марка?) - уголь (ВВ20 с угольным карт-м) - далее на дом (умывальники ит. д.) - барьер ферростоп - питье...
    С удовольствием приму коррективы, советы и замечания...
    С уважением...
     
  9. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Нашел лабораторию, где делают еще некоторые элементы такие как сульфаты и еще назвали кучу.
    Цены не айс, но другого выхода нет...
    Ув. Lmv16 на Ваш взгляд какие элементы еще необходимы для прояснения картины.
    (Обалдеть!На сероводород нет ни одной аккредитованной лаборатории на всю Тюменскую область!)
    С уважением...
     
  10. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.572
    Благодарности:
    4.713

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.572
    Благодарности:
    4.713
    Адрес:
    Краснодар
    А в лаборатории ОАО «Тепло-Тюмени» тоже не делают?
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Maxmilenium, в нашем FAQ есть образец. Чем больше сделаете, тем лучше.
     
  12. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Электролиз, про Тепло Тюмени ничего не скажу в СЭС сказали то что написал выше. Спасибо за наводку, может там пошукаю.
    Lmv16 список в факе довольно большой мне в этой лаборатории за 3 элемента и выдачу протокола насчитали 1980 р. вот и думаю о необходимых.
    Кстати вода с гипохлоритом стала абсолютно прозрачная и вывался конкретный осадок' так что метод работает! Правдо хлоркой воняет ужость, но я туда белизны бухнул ого-го.
    Сейчас хочу посчитать пропорцию гипохлорида на 1 л воды и провести натурные испытания.
    Вопрос к гуру: какой насос-дозатор с возможностью дозировки по расходу порекомендуете?
    С уважением...
     
  13. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Посчитал расход гипохлорита по методу описанному на форуме:

    6,2мг/л (железо в моей воде)*0,97 (козф железа по хлору) +2,14 (марганец в моей воде)*1,3 (козф марганца по хлору)+0.1 (сероводород в моей воде взят с потолка)*2,1 (козф сероводорода по хлору) = 7,146 г/л (требуется активного хлора чтобы довести мои показатели до регламентируемых)

    В стандартном растворе гипохлорита содержится 190г/л активного хлора.
    7,46г/л / 190г/л = 0,037л - количество гипохлорита на 1л очищаемой воды
    0,037*1000л (емкость 1 м3) = 37 л - количество гипохлорита на мою емкость 1 м3?

    Что-то не понравилась цифра, подскажите может где ошибся? Неужели столько нужно?

    С уважением...
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь 0,63.
    Здесь ошибка на 3 порядка, нужно 8 -10 мг/л исходной воды. Т. е.
    или 180 - 190 000 мг. Т. е. нужно 53 мл на куб воды.
     
  15. Maxmilenium
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Maxmilenium

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    город Тобольск
    Т. е. на 1 л воды нужно 0,053мл стандартного раствора гипохлорита?
    Для эксперимента мне надо капнуть 1 каплю гипохлорита (1 капля = 0,05 мл) в банку с 1 л моей воды.
    Ув. Lmv16 посоветуйте пожалуйста марку насоса-дозатора с такими характеристиками.