Здравствуйте, Для строительства частного дома выбран ленточный тип фундамента. Дом- 2 этажа 11м х11м стены-поротерм 38+ впритык пол лицевого керамического кирпича. первый этаж - жб плиты второй- деревянные балки. Грунт -песок Фундамент сечением 1200х500 мм (ВхШ) размером 11х11м + две поперечины внутри крестом такого же сечения. Планируется армирование фундамента следующим образом: верхний и нижний горизонтальные слои арматуры - по 3 нитки диам. 14мм с загибами по углам. вертикальные по 2-е нитки диам 10мм с шагом 1метр. Вопрос - достаточно ли армирование? требуется ли дополнительное горизонтальное армирование между верхним и нижним поясом арматуры?
http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml здесь расстояние между горизонтальным армированием не более 40 см, вам нужно по крайней мере еще 2 слоя между нижней и верхней.