Коллеги, прошу помощи. Хочу организовать систему вентиляции на основе рекуператора Electrolux EPVS-350 и не знаю как, опыта никакого, желания сделать своими руками неограниченно. Мои мысли: Кухонная вытяжка - отдельный вентканал, выброс через отверстие (клапан) на кухне. Рекуператор поместить в чердачном помещении. Вентканалы: сделать спуски к первому этажу по одной стороне дома, пустить горизонтальные вентканалы по потолкам первого и второго этажа черезтройники и к помещениям сделать отводы. Приточные вентканалы опустить к полу, вытяжные оставить под потолком. Вопросов масса: Нужно ли ставить дополнительные приточный и вытяжной вентиляторы? где уместно бы было их поставить? Можно ли их устанавливать непосредственно перед рекуператором? Что дополнительно нужно для организации такой системы? Будет ли данная схема вентканалов правильно разведенной? нужно ли в санузлах ставить дополнительно вентиляторы? Хочется сделать все по минимуму дешево но по уму. Одним словом никак не справиться без Вас коллеги.
@Sermolaev, Добрый день. У вас интересный проект дома. Я сейчас как раз строю дом и планирую сделать вентиляцию на основе точно такой же приточно-вытяжной системы. Я сам инженер-проектировщик по вентиляции и отоплению. Схема организации воздухообмена очень простая - вам не нужно никаких вентиляторов на приток и вытяжку - все встроено уже в саму установку, отдельным каналом делается вытяжка от кухонной плиты и из санузлов. У меня дом одноэтажный и я сделал разводку по чердаку. Воздуховоды металлические утепленные, с опусками гибкими воздуховодами в комнаты для притока и вытяжки.
Можно! Нормально работает. Можно и так. Но удобнее (ИММО) сделать горизонтальную разводку по чердаку um: @EvgeniyE, ), приток - на обе стороны, вытяжку - по центру (холлы) и опускать вертикальные воздуховоды "сквозь оба этажа". @EvgeniyE, у меня сделано и работает ("200-й"). Дом двухэтажный. Схему я выкладывал Ну а я - наладчик
@DiJo, о, вот и есть вопросы сразу. Как с потерями давления, 200-й тянет? Вообще, есть ощущение, что воздух свежий дома? И какой провод закладывать от приточки к пульту? У меня сейчас разводка только, саму установку буду позже покупать.
Прибором (Testo 435) еще не смотрел - только его с объекта привез и сразу на другой отправил. Будет возможность - замерю. А так - нормально тянет/продавливает. Зимой на 1 скорости работал - хватает. А-то! У меня супруга - астматик. Лучший диагност качества воздуха! У меня сейчас "штатный" провод (из комплекта). Короткий, блин Пульт висит на 2 этаже - неудобно. Буду тянуть NOMAK 8х2х0,5+0,5 (благо он есть в моих запасах), но подойдет любой, подходящий по количеству и сечению жил (оптимальный тип - "витая пара"). В будующем буду переводить все управление (полностью отключив датчики и движки от "комплектного блока") на другой контроллер.
@DiJo, сбросьте схему посмотреть. Интересно как воздухообмен организован. Ну и как я понял - витой пары хватит для пульта?
Не помню сколько жил идет от блока до пульта (давно смотрел, еще когда вешал), по моему - 8. Так что витой пары 4х2х0,5+0,5 (эти 0,5 - экран! подключать его "со стороны блока" к клемме заземления = при большой длинне кабеля будет меньше вероятность наводок от эл. сети). https://www.forumhouse.ru/threads/126177/page-2#post-9742587
@DiJo, гениальная идея с забором воздуха из чердачного пространства, но только по зиме. Летом то в чердаке воздух горячее - все нормально с этим? Кстати, как с кондиционированием у вас в доме?
Ну, днем-то мы в доме не сидим, так что вроде не особо кондей нужен. Да и "зеленая зима" в этом году не дает воздуху на чердаке раскалиться. Но буду продумывать - как встроить "мобильный" в уже работающую вентиляцию.
@DiJo, я у себя придумал такую идею: приток воздуха делаю в спальни, а вытяжку из смежного коридора делаю и вешаю небольшой сплит в коридор. Ставим приточку на 100% рециркуляцию и вот вам центральный кондиционер. Сплит то по сути так и работает в режиме 100% рециркуляции. Вопрос в том, можно ли приточку поставить на 100% рециркуляцию - в паспорте не нашел об этом. Расскажите вообще как она по качеству изготовления? Это по сути китайский аналог Lissnay от Mitsubishi.
@DiJo, читаю форумы. Пишут, что эту приточку нельзя ставить при наружной Т ниже +5. Чердак у меня холодный - как быть в таком случае?
Рециркуляция в этих установках не предусмотрена. Но что мешает ее организовать отдельным блоком? С помощью 2 Белимовских клапанов с эл. приводом. 2 тройников и куска трубы. Нуу или ручных.
Остановился на простой дешевой системе без рекуперации вытяжка из грязных - приток в чистые, P-вентиляционный выход типа VILPE на вытяжную вентиляцию, приточные клапаны КИВ в чистые помещения, отдельная вытяжка на кухню. Разводка вытяжных каналов по чердаку - спуски в грязные помещения. Как то так. Поэтому всем спасибо за активность. Может быть со временем воткну рекуператор, но это уже совсем другая история