1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опирание несущей стены на плиту перекрытия

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий98755, 08.07.14.

  1. Дмитрий98755
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Дмитрий98755

    Участник

    Дмитрий98755

    Участник

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Казань
    Опирание несущей стены на плиту перекрытия
    Добрый день!

    Есть проект дома, в котором существует одноэтажный эркер (план прилагается).
    Второй же этаж идет без эркера.
    По проекту: на втором этаже - монолитный пол. 2014-07-08 17-51-47 Screenshot.png

    Заказали пустотные плиты перекрытия над первым этажом 62x15. На втором этаже, получается, несущая стена пойдет поверх плиты перекрытия, отступив от края примерно 1.5 метра.

    Тесть говорит, что это допустимо, но я очень сильно сомневаюсь в такой конструкции.
    Подскажите, осуществима ли такая конструкция, и если нет, то как можно выправить ситуацию?

    Лицевой кирпич в пол кирпича
    Забутовка: керамзитно-бетонный блок в пол блока, в середине - утеплитель.
     

    Вложения:

    • 2014-07-08 17-53-52 Screenshot.png
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Несущюю стену на плиту перекрытия недопостимо устанавливать. Посчитайте вес стены, которая будет на ней стоять, плюс крыша, снеговая нагрузка и так далее и сравните с несущей способностью плиты, обычно 800 кг на квадратный метр.
    В вашем случае, как вариант, по стене заливать балку, хорошо проармированную, лучше всего, расчитанную конструктором и на неё ставить стену выше. Второй вариант, повторить эркер на втором этаже.
     
  3. Дмитрий98755
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Дмитрий98755

    Участник

    Дмитрий98755

    Участник

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Казань
    Спасибо за ответ.
    Приобрел два швеллера (16). Будут сваривать между собой.
    Так как, в проекте, на одном (почти таком же) пролете, также используется балка из двух сваренных между собой швеллеров.
     
  4. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    94

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Посмотрите, у меня на аватарке вроде понятно. Под несущей стеной налита перемычка жб, а крыша эркера сделана отдельно из дров.
     
  5. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    Почти - это как? Вы в курсе, что момент с увеличением пролета увеличивается не пропорционально, а в квадрате? Так что, к примеру, пролет 2 метра и 2,5 метра - это совсем разные пролеты... К тому же нагрузки на эти балки могут быть совсем разные...
    Считать и только считать! Как можно фантазировать на таком жизненно важном узле?
     
  6. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Челябинск
    "Почти" - это так, что когда двоечник нахватался инфы с интеренета, то ни посоветовать ничего не может ни отсоветовать, но свои пять копеек вносит про "квадрат пропорциональности"..
    А теперь мой вопрос - " а вы в курсе", какую нагрузку выдержат два правильно сваренных швеллера?
    Сможете рассчитать их прогиб?
    Нет?
    А давайте я вас ошарашу...(про 16-ый говорить не буду), но два 20-ых держат несущую, среднюю стену с большим запасом...чертежи нужны? (весь дьявол, какую стену и что держат)..Может посчитать пожелаете? Или не, не ваше это? :aga:
     
  7. AlGRU
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AlGRU

    Новичок

    AlGRU

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Здравствуйте. Похожий вопрос. Планируется двухэтажный дом из газосиликата с облицовкой кирпичом. Имеющиеся плиты перекрытия легли почти целиком на цоколь шириной 50см. Осталось снаружи везде 15см цоколя. Получается что блок 37,5см будет лежать на плитах перекрытия. Предполагаю, что это неправильно. Изначально перекрытие было монолит. Поэтому положили по той же конфигурации. Осмысление произошло позже. Как вариант заполнить полости бетоном. Как быть? Спасибо
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Отпилить лишнее.
     
  9. AlGRU
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AlGRU

    Новичок

    AlGRU

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Пилить плиты 20 м поперек это я б сказал дело еще то неблагодарное. А может другие варианты есть?
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    У себя на стройке отипиливал два раза, потому как, первый раз ошибся с замерами, в течении дня при помощи алмазного диска и перфоратора вполне можно справиться.
     
  11. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    867
    Адрес:
    Россия
    @AlGRU, А пролеты, перекрываемые плитами, большие? И плиты какие?
     
  12. FoHouse
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    125

    FoHouse

    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.

    FoHouse

    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Москва
    Какие у Вас плиты?
     
  13. long333
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    long333

    Новичок

    long333

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    День добрый, вопрос по той-же теме. М проект.png ожно ли ставить несущую стену на панель перекрытия в таком случае. По картинке плита ПК63-12-8 лежит как положено на краях а под ней есть несущая стена из ФБС30 с армопоясом 2-3 см не доходит до плиты (планируем забить раствором). На плиту над стеной планируется установить стену из пенобетона 60х30х20 2.5 м высотой с балкой из тавра. На эту стену дальше планируется установка балок перекрытия этажа (дерево). Практики и профессионалы, рассейте пожалуйста сомнения.
     
  14. long333
    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    long333

    Новичок

    long333

    Новичок

    Регистрация:
    23.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Что то первый блин с картинкой комом. Повторю вопрос. Можно ли ставить несущую стену на панель перекрытия в таком случае. По картинке плита ПК63-12-8 лежит как положено на краях а под ней есть несущая стена из ФБС30 с армопоясом 2-3 см не доходит до плиты (планируем забить раствором). На плиту над стеной планируется установить стену из пенобетона 60х30х20 2.5 м высотой с балкой из тавра. На эту стену дальше планируется установка балок перекрытия этажа (дерево).
     

    Вложения:

    • проект.png
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    @long333, Плиту снять, уложить вместо неё две узкие, или эту плиту вдоль распилить. Несущая стена должна стоять на несущей стене.